不懂就问,有关地暖锅炉的一点事

  • a
    airy
    上次卖地暖的说, 壁挂炉不能配恒温花洒吧?
  • d
    diok
    据我了解不是恒温花洒的问题,是锅炉的问题
  • 牛奶无双
    我家威能24kw的炉子,夏天没这个问题啊
  • s
    ss1982n
    我家也没有这问题。
  • d
    diok
    你家是南方还是北方呢
  • d
    diok
    是威能吗
  • u
    uygnef
    买个带加热的水龙头。
  • 高子
    菲斯曼
  • v
    vicsky2006
    上海威能锅炉洗澡没问题,配的高仪恒温。厨房出水确实忽冷忽热
  • 背道者
    我是壁炉只供地暖用,楼上楼下都装了热水器做生活热水
  • r
    risc
    ???菲斯曼低端国产货用了几年没遇到过忽冷忽热
  • d
    diok
    这么说南方还是会有一点的,听说夏天会严重
  • d
    diok
    这方面据说国产货反而是好的,符合国情
  • f
    fnscar
    开发商送的贝雷塔不论什么季节都忽冷忽热。
    去年换了林内,水温很稳定。只是暖气片不如同功率的贝雷塔热。
  • d
    diok
    日系的符合我们国情,是没问题的
  • r
    risc
    不觉得,怎么可能不是一个图纸出来的东西
  • d
    diok
    那你是在南方还是北方呢
  • r
    risc
    。四川不知道算南还是北
  • s
    sunxmjge
    上海 6年前装的菲斯曼最便宜的进口炉 夏天的确会这样 而且现在装地暖的话不考虑两联供的方案么?
  • w
    wll312
    地暖装,我准备再装个能率的恒温热水器,无他用习惯了。家里的菲斯曼一直都有冷热不均的波动也不是恒温龙头
  • d
    diok
    这样问题还是挺严重的啊
  • i
    igzist
    我家也没有这问题。
  • 無盡的愛
    配水箱不就完事了
  • d
    diok
    水箱可以解决问题,成本又上去了
  • i
    imazonna
    用的贝雷塔,没遇到这种问题,一年四季都是打到70度,爽的一逼
  • c
    cdcdcced
    没啥感觉,两处同时用水会导致降温,我家成都的。
  • 牛奶无双
    江淮之间
    目前工作正常,壁挂两用炉
  • w
    wll312
    都用能率热水器洗澡了,还会有什么问题?
  • l
    lxsrh
    威能 没问题
  • s
    speedcat
    基本无解,所以我是单装了一个16L热水器。
  • t
    tom33
    威能24的进口炉,没遇到过忽冷忽热。洗菜洗碗开热水,确实炉子会停,但水温和流量都不波动
  • d
    diok
    所以是真的有问题,只是有的人不敏感? 跟南北方也有关系吧
  • s
    speedcat
    可能是南北有差异,夏季冷水温度就高。
  • u
    uewhj
    同菲斯曼,没有任何问题
  • M
    MuGuYu
    需要请个专业师傅上门调一下

    家里用的是博世壁挂炉,之前也是忽冷忽热,刚调过
  • d
    diok
    调好了吗 我朋友家也博世刚装好 忽冷忽热
  • M
    MuGuYu
    好了。现在温度调在47.5,洗菜、洗澡都很棒

    据师傅说是调了进气的大小,具体的就说不清了
  • v
    vipcn
    哈哈,这个说法还真是头回听说,不管是传统炉还是冷凝炉,燃气锅炉是有小水箱的,不是烧好了直接热水管出水的,热水是有储存的。

    我家用燃气壁挂锅炉地暖至今7年了,锅炉是博世欧洲之星27kw,用的花洒是恒温花洒,HCG和成卫浴的。

    夏天洗澡水温就设在35度左右,冬天就38度左右,稳定使用这么多年了。

    当年装修的时候有说法,说是恒温花洒容易坏,我的花洒还不是大品牌,质量完全没问题。

    两用燃气壁挂锅炉水地暖是成熟系统了,不要在意那些没用过的人的说法。
  • c
    coolgg
    这个问题我几年前研究过,分享一下:
    燃气挂壁炉设定40度,为什么夏季出水忽冷忽热?
    1、基本概念:所有的燃气炉都有最高输出功率(购买时一般说的24KW、28KW、32KW就是这个功率)和最低输出功率。
    不带分段燃烧的燃气炉一般最低功率为8-9KW,带分段燃烧的燃气炉最低功率可以低至3KW以下。
    2、最低功率的影响:根据国标《建筑给水排水规范GB50015-2003》规定,龙头和花洒的流量是9升/分钟,
    夏季冷水温度高,南方可以达到25度以上。9升水从25度加热到设定的40度所需的功率为9000*4.2*15/60=9.45KW。
    上述条件下,即便是不带分段燃烧的燃气炉最低功率也可以持续稳定输出40度的热水。
    但如果水压不够或者人为(如比较节俭的人)调低出水流量就会出现问题。
    假设出水流量从9升/分钟降低到4.5升/分钟,则持续稳定输出40度的热水需要锅炉最低输出功率需要低至4.725KW,此时一堆不带分段燃烧的燃气炉就会出现出水忽冷忽烫的情况,而带分段燃烧的燃气炉则可以继续持续稳定输出40度的热水。
    3.如何解决最低输出功率过高的问题。
    1)增大水流量
    对于进水水压不够的,可用增压泵调大水流量。
    对于花洒流量不够的,可以改用顶喷等大口径大流量花洒。
    2)如何调低壁挂炉的最低功率
    对于进水水压无法增加的,可以调整挂壁炉的进气阀门,调整进气阀门到刚好无法点燃的状态,然后慢慢调大进气量,直到可以稳定输出热水。需要精确控制阀门开启角度,可能需要反复尝试才能达到效果。
    另一种方案需要打开挂壁炉的燃烧室,用大头针或类似物体堵住部分燃气口,达到降低燃烧速度的效果。
  • d
    diok
    跟我了解到的基本一样,但是更详细了,可算解除我的疑虑了。
    按这么说 水压有保证的情况下,威能24KW普通炉,无分段燃烧,最低启动功率为8.1KW。低于9升水从25度加热到40度的9.45KW,不会有问题
  • 凡人的智慧
    这个说法抖音里也有,是菲斯曼的一个经销商在抖音离说的。我专门去居然之家菲斯曼的经销商问过,没有这种说法。现场回复是燃气壁挂炉可以配恒温花洒。
  • c
    coolgg
    花洒使用时间长了,出水孔堵塞,流量下降也会有问题。
  • s
    scarcher
    现在住的房子装的24kw威能,6年了,没啥问题。新房子还是买威能,就是贵了点。
  • s
    sosocool
    开发商配的博世锅炉+水箱没这个问题
  • r
    rendezvous
    家里的威能用了十多年了,从来没有这个情况。华东地区。
  • j
    jide64
    有带”分段燃烧“功能的炉子,最低功率会低到3KW以下
  • m
    makierika
    我家林内的22kw的 带140平米,没问题
  • y
    yxu366
    我家就是威能地暖24kw炉子,不管冬天用地暖还是夏天都很正常,而且我还是威能国产的冷凝炉。配套汉斯格雅的恒温花洒,感觉太棒了,本来想做水箱解决每次新开冷水的问题,结果恒温花洒只在第一次开始等待热水,后面持续用的情况下,都是即可即热般根本不怕冷水,而且恒温花洒解决了每次洗澡需要调试水温的问题,调试后就可以一直在那个位置用,我原来房子是能率的热水器,普通花洒,每次新开等热水,中间停了再开,一开始是热的,然后又是凉的,等会才是热的
    我把洗漱台下换了小厨宝,因为洗漱台大部分短时间用水,用小厨宝即可,哪怕早上一家人洗漱买个大一点也解决了,或者那种即热的也可以。小厨宝冬天开启就行。
    比装个热水循环炉我感觉成本低一点。
  • 网事如梦
    温度调高一点就行了,基本没有大问题。确实有一会开一会跳的问题,应该是温度到了停,低一度开启(好像是这样)