问个初中物理,两个电源可以串联么?

  • M
    Marko
    确实不是专业搞电的,所以上来问问这样可行否
  • 啊嗷咦
    这种直流电源出来的电压波形实际上都是波动的,因为整流以后没有那么干净。如果有波形上精度的测试要求,只能用高压探头和示波器来比对了。
  • p
    philoman
    30楼正解,如果不是隔离的,那么串联就短路了;楼主去看一下固伟或大华的电源,有的三接线柱的双路输出是可以串联的,但
  • p
    philoman
    2000V难哦
  • l
    liheya3379
    我在想怎么分辨正负极,
  • L
    Limygm
    简单的说电源的隔离与否就是输入输出之间是否共地

    你可以淘宝下“隔离变压器”,类似图上这种,输入输入都是220的就行,我以前在公司做电源相关测试都需要在输入前做好跟电网的隔离,不然很多测试设备一测直接相当于短路跳闸

    最安全的方法应该是两个电源输入各自接一个隔离变压器,输出串联就没有危险了

    如果你能确保输出端没有其他接入相同电网的设备,给一个电源做隔离就够了,不过不建议,容易疏漏造成危险

    看了下后面的帖子,还是建议没有特别的必要最好别碰,如果必须要试

    一定要注意安全
    一定要注意安全
    一定要注意安全
  • M
    Marko
    好的,隔离电源刚好有两个
  • L
    Limygm
    你可以先试下Mufasa的方法,毕竟你的需求这么弄有点杀鸡用牛刀的感觉,而且不是很安全,虽然隔离但存在击穿绝缘的可能,最好在前面再接一个空气开关,人离开远一点

    虽然做过这方面的工作,但每次碰到这种所谓的“低压”场合,我自己还是有点心虚的
  • l
    loveeva01
    签名是电影吗?什么名?
  • c
    chame16
    穿连可以电压相加
  • b
    bigeblis
    输入输出是隔离的就可以串联,负载电流以最小的那个电源算
    不是隔离的绝对不能,否则会炸
  • b
    bigeblis
    看完全部
    感叹物理白痴果然很多
    楼主,首先你确认一下你用的那个电源,输出端允许用手触摸吗?说明书里应该有的。允许的话,就放心串联好了!
    什么电流电压波纹之类的,根本不需要考虑。串联是要求最低的了,并联才有很多讲究!
  • S
    SS3和花老虎
    单独考虑两个220v的电压源是可以串联成一个440v的电压源的,所以理论上是可以的
  • c
    cppf
    在电流不超的情况下可以串,但是如果工作电流超过其中一个电源,那会瞬间损坏
  • M
    Marko
    DC端的负极与L\N之间用万用表测量是断开的,所以是隔离的?
    或者我有两个ACtoAC的隔离电源,把这个直流电源箱插在这个隔离电源上面,就跟测试间内的220VAC彻底隔离了
  • b
    bigeblis
    直流测量断开不代表100%是隔离,具体要拆开看里面的。因为你这个电源输出可以上250V,很不好说究竟什么结构
    加一个隔离变压器就可以放心串联了。其中一个电源加隔离,另一个不需要,除了有触电的风险,对电源本身是完全无害了。
    不过,440V电压,怎么都要注意安全哦
  • M
    Marko
    好的,多谢前辈了~