家里的18w节能灯间歇性闪 有电工大大能帮下忙吗?

  • 6
    666658
    开灯或者白天基本看不出来
    很黑的情况下才能看出来隔十几秒闪一下 卖灯的说是感应电
    装了三路18w节能灯 每路三只
    关灯后一路有一只会闪 拧掉的话闪另一个


    看了网上资料好像是说

    借线安装双联开关的原因

    估计也是这个原因 问了电工 切断的是火线 开关是荧光的



    网上找的解决方法是
    1 安装小继电器 彻底切断火零线 贵点
    2 安装小电阻 便宜

    我想问一下电工大大我这种安装情况装小继电器的话要装几个?
    3路 每路3只 双控开关

    [本帖最后由 666658 于 2013-1-24 21:50 编辑]
  • i
    ins
    测一下零线是不是带电
  • e
    executor
    我家也是。原因是开关上带led夜光。那个微小电流足够让敏感的灯泡闪来闪去。

    好像没啥好办法,找电工把开关上的led夜光线路弄断就行。
  • j
    joachim
    开关都不用荧光了?直接上led夜光了?
  • 春熙
    宅子有不干净的东西
  • 6
    666658
    看了网上资料好像是说

    借线安装双联开关的原因

    估计也是这个原因 问了电工 切断的是火线 开关是荧光的
  • a
    amm
    用了带灯的开关吧
  • 燕山隐士
    正解!
  • 6
    666658
    网上还说

    解决方法是
    1 安装小继电器 彻底切断火零线 贵点
    2 安装小电阻 便宜

    没人遇过我这问题吗?
    功率小的节能灯好像还没出现这种情况
    之前清洁的时候开关进水 节能灯关灯狂闪不停
    有电工大大吗

    [本帖最后由 666658 于 2013-1-24 21:30 编辑]
  • k
    kdscw
    就是带光开关的问题。
  • s
    shiny
    开关在零线,关掉后灯头上火线还有电的
  • o
    oversleep
    我原先计划是安装LED开关的,也是因为这个原因最后放弃了
  • j
    joachim
    零线断开,没有回路(或者接地)火线怎么还能有电?
  • 蓝蓝的天
    中心点漂移?
  • 6
    666658
    没有电工大大吗?