    从一楼弱电箱到二楼书房网线用测线仪测只有12458亮,两端水晶头换了好几个都是这样,确定线序没有问题,会不会穿线的时候把网线搞坏了?其他房间都是正常的。小尾巴~
  • c
    cnmihu
    1236没亮就不通。
    水晶头换了几个还不行,说明网线有断。
    最好是全部都亮,确保上千兆。
  • k
    kaihui
    回复2#cnmihu
    用的是六类线,感觉是穿线把网线弄断了小尾巴~
  • b
    bingshiwong1
    45当36用,凑乎可以百兆
  • r
    realgzw
    悲剧了 iOS fly ~
  • l
    lanwater
    凑合用吧,我的千兆线也只有六根线亮 iOS fly ~
  • c
    cnmihu
    那就抽拉,换线解决。
    网线很便宜
  • g
    gdsxzjz
    换把网钳试试?
    iOS fly ~
  • 布达佩斯
    排除压头没做好,测线仪质量问题,直接用万用表测,还是不通,就是断了