求真电工析疑2020-04-15 03:04ccyrix2020-04-15 03:04我们单位搬了办公楼后,我办公那层的两个漏电保护装置每天跳闸四五次.我们单位认为是装修施工方的问题,施工方认为是我们的设备漏电,一直扯不清.我觉得有点蛮奇怪的,就是这两个漏电保护装置每次都是同时跳闸的,照道理如果是有设备漏电,跳闸的也只会是一个,两条互不干涉的电路怎么会一起跳闸?会不会是施工布线方面的问题?星星辰大海2020-04-15 03:22这个说不清具体现场具体分析,靠臆测没用只能说都有可能zzmdxkh2020-04-15 03:31这个真没法说,要到现场才能测出来,经验丰富的电工应该不难。