LED灯启动时有闪烁的问题
- mollusc圆盘状的LED灯板,启动时会亮、灭交替几次,然后大约5分钟的灭的状态,再亮起,保持稳定,看起来是正常了。这个灯盘直连到插座的插孔中测试,爽快地亮起,毫无拖延。
请教真电工指点,这是咋回事?
(自己在网上胡乱搜了一气,总结一下,觉得大概就是零线接触不良(在没有负载的情况下,用数字测电笔测量火线220v,零线有55~110v);然而如果真是这样,那不应该一直闪吗?)
充气娃娃一枚,聊表敬意。 - maxims没毛……病 iPhone SE Fly~
- mollusc那算什么毛……病
- zhxutao1、用数字测电笔测量正常的零线是什么反应?
2、等灯亮度稳定后测量零线是什么反应? - mollusc1、用数字测电笔测量正常的零线是12v
2、等灯亮度稳定后测量零线是无显示
关掉开关后再测火线12~36v,零线无显示 - maxims当然是有毛……的才算毛……病
插座测试没问题,接回线路有问题,那么可以考虑下某个地方接触不稳。中间熄灭的几分钟,应该是接触不好的地方发热之后接触好了。检查你的开关,线接头等等 - alzeng电子电路问题,与连接无关。 iOS fly ~
- mollusc好的,谢谢指点。
- fxyvivian图文不符
- zhxutao如果发光已经稳定半小时后关灯马上再开能正常发光吗?
- jasonboo换驱动电源 iOS fly ~
- mollusc第一下正常,紧接着第二下又是老样子,闪几次,等5分钟以上再亮起。
- mollusc直接插在插排上灯是正常的,这个不能这么解释吧?
- zhxutao是灯没有拆下来,直接从地面接排插接到灯引线上还是将灯拆下来再测试?
- mollusc将灯拆下来做的测试
- zhxutao会不会灯本身有点漏电或安装有点问题?可以做2个测试,其一是灯不安装但通过怀疑有问题的线路连接,其二是灯安装好后通过怀疑有问题线路连接出现故障后不拆,但将灯连接线路通过地面接线板连接。
- mollusc您考虑得很周到。在同一个安装位置,换另一个灯进行测试,故障依旧;灯与电线是通过便捷连接器连到一起的,连接器手头一共有三个,都试过了,故障现象相同;并且对电线的线头都用砂纸进行了打磨。现在最怀疑的是吊顶里边的电线接头接触不良,也许该除掉扣版检查电线了。
- zhxutao