昨晚才知道防雷是如此的重要

  • 燕山隐士
    公司自己的机房可以说没有任何的防雷措施,觉得在室内是没有什么问题的。昨天晚上遇到了雷电天气,一个闪电直接击中公司楼顶的无线网桥,顺着网线进入了交换机。现在清点一下,24口二级交换机击毁,软路由击毁,oa办公服务器瘫痪,监控主机击毁一个,另外一个监控主机网口报废,接在二级交换机的其他交换机各有损坏,换换网口不过都勉强可用。现在跟公司申请,要换防雷的插座,也要加一些防雷的措施了。
  • H
    HarryDean
    现有机房的话做防雷很累人的。。。楼主估计有的忙活了,不光是买个防雷插座换上这么简单啊。
  • h
    hudihutian
    楼主是没看过基站被雷击,地面炸出直径一米,十几公分深的坑,设备全毁的现场的

    不然楼顶的设备绝壁不会裸放
  • 燕山隐士
    当时有人正好在机房里调试 岂不是成了烈士
  • h
    hudihutian
    雷雨天我是让人家都不要靠近基站的……

    这么说吧,连云港的花果山知道吧,那地方雷多,以前中移动的一个站,一年换了二十几次设备,夏天基本上两个礼拜就被雷爆菊了,避雷针根本没用

    后来设备直接进了法拉第笼
  • s
    ssyga
    还是要搞接地啊。。。只买插座是不顶用的
  • 终于出名
    放楼顶的设备居然敢不防雷。楼主你们公司胆子大
  • 燕山隐士
    楼顶有大楼自己的避雷针 不过这次雷电居然没找避雷针 直接找无线网桥
  • s
    shualala
    防雷要防感应雷和直击雷,楼主主要防感应累雷,除了防雷插座外还需要电源避雷器和信号避雷器等,根据实际情况要看做到几级,建议找家有资质的公司做个方案,要是把重要资料搞没了得不偿失啊。
  • 8
    888999000
    防雷插座只能防感应雷
  • 绝色迷离
    中间有ups能行不
  • t
    tanglj29
    看设置的总价值了,感应雷也没有必防的措施,花个10万也不能保证完全防雷
  • h
    hudihutian
    更危险,电池爆炸就更HIGH了
  • p
    ppst
    买插座没用吧,网线做个防雷
  • s
    sunner
    你应该立刻四处看看附近有没有一个光屁股的肌肉男
  • 为何不分手
    前些日子公司的电话交换机被雷劈掉了 麻痹重新打线好痛苦