除了逐个试验,有什么办法能确定房间插座和配电箱空开的对应关系???
- shixn最近中央空调总是跳闸,应该就是电流数不够了,打算换个大容量的。
但是问题来了。。。
配电箱里有10几个开关,不知道哪个是对应中央空调的,当初装修工贴的纸条时间长也掉了。。。
除了一个个试,还有什么办法能检测出来吗? - 他喵的挨个试都比你发帖问需要的时间短。。。
- 流水尖刻没错基本也只能一个一个试了
- 少先队员试的好处是把每一个干脆都知道一下对应,然后自己用纸记录下来,不用贴标签。
记录纸就放在强电的柜子里。 - xiaodd哪个空气开关跳闸就是哪个管空调的呗
- ZHHK99晕菜,哪个跳,就是哪个呗,你应该先拿着手机把所有开关拍个照片,然后念阿弥陀佛,跳吧跳吧,跳完之后拿着手机照片一对照,就解决问题了。
- 苏醒FC5L四不四撒,他家肯定是总空开跳了,分空开没跳所以才问办法的啊。。。
- Ravanelli分的没跳换了做啥?哪个跳换哪个
- xiejia31你家最大空开是哪个?空调要拉专线。多大的中央空调,外机有最大电流值的。
- shixn确实是总开关跳了,分开关没跳!!
那就换个总开关就行了吧???
卧槽怎么一开始没反应过来。。。 - shixn格力一拖5的,外机铭牌看不到,不敢爬出去。。。
应该是拉了专线,但是空开这么搞得真不记得了。。 - 侧耳倾听按你在主楼的描述方法,那个能领会你意思的,猜到是总控跳闸的才是神人。
应该6平方线 - 888999000十几个空开,六平方的线根本不够
- 不要看我一个个试多快啊
- xtpl一个个试是最快的……
- jjlheart9081X宝搜220V寻线仪。
原理是一个设备插在插座上发送高频信号,然后另一个设备上有天线,靠近空开,能接受到清晰声音的就是对应的线了。 - Zico2003看一下强电布线图不就清楚了,哪个房间哪个插座是怎么走向的,连着哪个空开,看图一目了然啊
要看网络面板走向的就看弱电布线图 - hch0910先把空开全关了,在空调的插座上接个灯,空开逐个打开,开到哪个亮是哪个
- 旨旨寻线仪靠谱,之前见过网线巡线仪、超强
- fakecnc2333,一般谁家里会接三相电啊。真搞不定,找个电工吧。
- shixn就是普通220的
虽然是一拖5,但是最多也就同时开2,3个,家里没这么多人。。。 - shixn试了一晚上试出来一半。。。就我一个人举着手机费劲啊。。
还是没找到想要的。。。
明天继续。。。 - anime总开关跳不是把总开关换个大电流的就好了么
- gnorz还有一个方法,把所有空开都断开,然后把空调插座里的的火零接起来,也就是说让他短路,
然后把空开一路一路往上推,推到哪个总闸跳了,那个就是空调了。 - 画楼花千树大哥,你是想楼主整栋楼一晚上没电用吗
- idisleon我C,你这是教LZ短接火线作死么。
- gnorz能跳闸说明漏电保护器工作正常,在断电的情况下短一下插座没什么问题吧。
- ruiwolf物业找图纸。。。。。