施耐德的带漏电保护的断路器看的偶泪流满面…………
- sunsil被忽悠了吧 都装32A你跟不装有什么区别。插座和卫浴才需要带漏电保护的
- 好卡等等我斯奈德造工细节远不如西门子的。。。
- ensing32A......空调还有另外单独的空开.出去空调,用不着这么大的电流.
- xks07家用正泰,德力西,上海人民这些空开足够用了。还便宜
- 施耐德感觉和大众汽车一样高价低质
- loughlion大大,之前说我的电工师傅给我设计的方案是:
“4平方到各个房间,然后在房间内分叉。
分线盒用普通暗盒,里面不需要断路器,装修完毕后用盖板盖好即可。
统一在大配电箱内设置漏电开关,给每个房间独立配一个空开,大房间的空调考虑可能选择柜机,会再独立一个空开。”
这样的话,采用32A的空开,应该不会超过极限吧?
像这样的方案如果用1P+N,只对火线提供过载和短路保护,零线上仅仅是一个联动的开关,那么不对零线提供过载和短路保护会有什么隐患或者危险吗?
看了ABB官方店的GSH202系列,32A的196.7元/个,比C65的要便宜足足100元,这个GSH202系列如何?缩水不严重的话就考虑它了。
另外请教国产的空开大概能达到什么水准?国产的空开哪家最好?TCL/罗格朗?西蒙? - qiyu119全是温州货作为温州人家里也都这些
反正只是小家用
- 72591个带漏电保护的总开 不就全结了吗? 为什么装那么多哦?
- coolkim还在用老式的铅丝+老式的漏保的路过
- loughlion1个带漏电的总开跳闸,全屋没电。
分开跳闸,就分开管的那组线没电,不会影响其他线路的用电,而且也方便检查问题 - coolkim其实LZ是纠结S的
像照明用用普通的占1个位置的空开就行。。湿区带漏电保护(厨房+卫生间)
墙面插座不用带,空调有条件就带
全带漏电保护占位太多。。 - kktangweizhong本来我想说点什么的,但是看到下面壕无人性的评论,我还是匿了吧
- anchy土豪炫耀贴吗??
- Mufasa因为是漏电开关,火线零线电流必须相等,所以零线不需要保护了。
两根线电流不等,会跳漏电保护。。。。
你这种用途,除了厨房卫生间和大型空调需要GSH202
其他用GSH201都已经很奢侈了。
GSH202是和施耐德Acti9拼装Vigi对应
GS260是和施耐德C65拼装Vigi对应
ABB本来就是和施耐德同级别的产品,不存在谁更缩水的说法。。。。
如果楼主是380V进户。。。。豪宅不解释,上高级货吧。。。。 - xks07哪有那么多漏电的。
我会告诉你被电的最多的人是电工吗?日常家用,一般没被电到的可能。
施耐德确实不错,很灵敏,但是有时候灵敏过了头,有些变频空调和漏电保护就冲突。
不信你去百度变频空调 漏电保护,你就发现,这种案例很多,
普通家用主要是限流,防止短路。这是经常发生的。 - loughlionGSH202能对应ACTI9就放心点。
如果说GSH202是和Easy9对应的话,我就不如买国产了。
其实当初我和电工师傅沟通是有点误会,他本来设计是总开带漏保,分开不带,全部空开都用2P的。
但是我考虑到这是4层半的建筑,如果分开不带漏保,有线路故障会很麻烦,所以我就选择了总开不带漏保,分开带漏保的方案。
但因为是暗装,所以线槽就是按2P带漏保的配电箱挖的,所以现在想改都比较难了…………
反正现在关键的地方,比如厨房餐厅,大厅书房我决定用GSH202了。
普通的小房,换用1P+N或者国产的2P带漏保如何? - Mufasa重要的位置怕停电,GSH202或者GSH201搞起。
不重要的位置,正泰或者德力西的DZ47LE
既然你配电箱的位置都开出来了,注意安装空间。。。。
给你上一张图:
双宽度,GSH201,图上的5SU9,一个宽36毫米。
四宽度,GSH202,图上的iC65拼装Vigi,组合体宽72毫米。
别买一大堆开关回来配电箱装不下。。。。 - GZ随风都用32A还都带漏保,疯了。
- a54太壕了,装修只断路器就得花6000,整栋60W也不够吧。。。
- 菜鸟来啦
搂住记住 装好 要发文章
- loughlion我在正泰旗舰店订了8个配电箱,都是12回路的,2、3、4楼每层2个,1楼1个,5楼加建了半间房,那里要1个。
2、3、4楼,每层6个空开,12回路的配电箱2个,就是24回路,等于每个空开给了4个回路的位置。 - xks07我也请教下,客厅柜机那里用1P+N的32A漏保空开和2P32A的漏保空开,有没有区别啊?
一般家用,分回路厨房卫生间柜机全用1P+N漏保空开可以吧? - Mufasa在220V系统中使用区别很小。
只是1P+N最大好像也就40A,电流更大的只有2P了。 - Mufasa那倒是足够多了
除了进户那个配电箱因为有总闸,要用到一两只GSH201来腾一下空间
其他都可以用全宽度的。
4楼5楼这些不常用的区域可以考虑正泰或者德力西的DZ47LE
2P DZ47LE的宽度是3.5,装3个没有任何压力。
对于某些使用较少的屋子,确实没必要全部用这么高级的。 - loughlion进户那个应该不用腾空间吧?因为分开用了带漏保的,总闸就不用带漏保了啊,普通的那不是只占2位吗?
- 7259排污管是金属的吗? 要是的话 不就是最好的地线?
- Mufasa总闸显然不带漏保,只占2位。
- loughlionppr,字数补丁
- rentjo其实我还是建议LZ弄个每层总电闸好点,其实家用没必要全部弄C32的空开。
毕竟已经太大了,不容易跳闸。
就算是电热水器都是3000W额定功率,电流就15A,一个C20空开就可以了。
如果功率再上,水电师傅就叫你上380V供电了!
然后每层弄成一个C32负责四间房的电器插座,一个C16负责四间房的电灯照明,一个C32负责挂式空调。厨房使用再做独立一个C16。
如果柜式空调的直接总电闸到空调,中间一个C20就OK了!
你房间多而且点到点的就肯定要多走线了,线槽就只能多开!
所以一般家装都是主线做分点的,就算是出租屋都是,一条6平方线入户弄个C32空开然后房间随便接插座了! - jhjjrr楼主是来秀房子的,你们认真就输了
- huoyun133你丫的开宾馆呢?其实这种货吧 用用国货也就可以了,正泰 德力西之类的 具体价格不是很清楚。。。其实LZ只要在关键节点上部几个就行了。。。
- 飘翔剑客这么多房间打扫起来要死人了吧= =能住的舒服么
需要多少佣人啊。。。