施耐德的带漏电保护的断路器看的偶泪流满面…………

  • s
    sunsil
    被忽悠了吧 都装32A你跟不装有什么区别。插座和卫浴才需要带漏电保护的
  • 好卡等等我
    斯奈德造工细节远不如西门子的。。。
  • e
    ensing
    32A......空调还有另外单独的空开.出去空调,用不着这么大的电流.
  • x
    xks07
    家用正泰,德力西,上海人民这些空开足够用了。还便宜
  • 施耐德感觉和大众汽车一样高价低质
  • l
    loughlion
    大大,之前说我的电工师傅给我设计的方案是:
    “4平方到各个房间,然后在房间内分叉。
    分线盒用普通暗盒,里面不需要断路器,装修完毕后用盖板盖好即可。
    统一在大配电箱内设置漏电开关,给每个房间独立配一个空开,大房间的空调考虑可能选择柜机,会再独立一个空开。”

    这样的话,采用32A的空开,应该不会超过极限吧?

    像这样的方案如果用1P+N,只对火线提供过载和短路保护,零线上仅仅是一个联动的开关,那么不对零线提供过载和短路保护会有什么隐患或者危险吗?

    看了ABB官方店的GSH202系列,32A的196.7元/个,比C65的要便宜足足100元,这个GSH202系列如何?缩水不严重的话就考虑它了。

    另外请教国产的空开大概能达到什么水准?国产的空开哪家最好?TCL/罗格朗?西蒙?
  • q
    qiyu119
    全是温州货作为温州人家里也都这些反正只是小家用
  • 7
    7259
    1个带漏电保护的总开 不就全结了吗? 为什么装那么多哦?
  • c
    coolkim
    还在用老式的铅丝+老式的漏保的路过
  • l
    loughlion
    1个带漏电的总开跳闸,全屋没电。
    分开跳闸,就分开管的那组线没电,不会影响其他线路的用电,而且也方便检查问题
  • c
    coolkim
    其实LZ是纠结S的


    像照明用用普通的占1个位置的空开就行。。湿区带漏电保护(厨房+卫生间)
    墙面插座不用带,空调有条件就带

    全带漏电保护占位太多。。
  • k
    kktangweizhong
    本来我想说点什么的,但是看到下面壕无人性的评论,我还是匿了吧
  • a
    anchy
    土豪炫耀贴吗??
  • M
    Mufasa
    因为是漏电开关,火线零线电流必须相等,所以零线不需要保护了。
    两根线电流不等,会跳漏电保护。。。。


    你这种用途,除了厨房卫生间和大型空调需要GSH202
    其他用GSH201都已经很奢侈了。


    GSH202是和施耐德Acti9拼装Vigi对应
    GS260是和施耐德C65拼装Vigi对应

    ABB本来就是和施耐德同级别的产品,不存在谁更缩水的说法。。。。


    如果楼主是380V进户。。。。豪宅不解释,上高级货吧。。。。
  • x
    xks07
    哪有那么多漏电的。
    我会告诉你被电的最多的人是电工吗?日常家用,一般没被电到的可能。
    施耐德确实不错,很灵敏,但是有时候灵敏过了头,有些变频空调和漏电保护就冲突。
    不信你去百度变频空调 漏电保护,你就发现,这种案例很多,
    普通家用主要是限流,防止短路。这是经常发生的。
  • l
    loughlion
    GSH202能对应ACTI9就放心点。
    如果说GSH202是和Easy9对应的话,我就不如买国产了。

    其实当初我和电工师傅沟通是有点误会,他本来设计是总开带漏保,分开不带,全部空开都用2P的。
    但是我考虑到这是4层半的建筑,如果分开不带漏保,有线路故障会很麻烦,所以我就选择了总开不带漏保,分开带漏保的方案。

    但因为是暗装,所以线槽就是按2P带漏保的配电箱挖的,所以现在想改都比较难了…………

    反正现在关键的地方,比如厨房餐厅,大厅书房我决定用GSH202了。
    普通的小房,换用1P+N或者国产的2P带漏保如何?
  • M
    Mufasa
    重要的位置怕停电,GSH202或者GSH201搞起。

    不重要的位置,正泰或者德力西的DZ47LE


    既然你配电箱的位置都开出来了,注意安装空间。。。。

    给你上一张图:



    双宽度,GSH201,图上的5SU9,一个宽36毫米。
    四宽度,GSH202,图上的iC65拼装Vigi,组合体宽72毫米。

    别买一大堆开关回来配电箱装不下。。。。
  • G
    GZ随风
    都用32A还都带漏保,疯了。
  • a
    a54
    太壕了,装修只断路器就得花6000,整栋60W也不够吧。。。
  • 菜鸟来啦
    搂住记住 装好 要发文章
  • l
    loughlion
    我在正泰旗舰店订了8个配电箱,都是12回路的,2、3、4楼每层2个,1楼1个,5楼加建了半间房,那里要1个。
    2、3、4楼,每层6个空开,12回路的配电箱2个,就是24回路,等于每个空开给了4个回路的位置。
  • x
    xks07
    我也请教下,客厅柜机那里用1P+N的32A漏保空开和2P32A的漏保空开,有没有区别啊?
    一般家用,分回路厨房卫生间柜机全用1P+N漏保空开可以吧?
  • M
    Mufasa
    在220V系统中使用区别很小。

    只是1P+N最大好像也就40A,电流更大的只有2P了。
  • M
    Mufasa
    那倒是足够多了

    除了进户那个配电箱因为有总闸,要用到一两只GSH201来腾一下空间
    其他都可以用全宽度的。

    4楼5楼这些不常用的区域可以考虑正泰或者德力西的DZ47LE
    2P DZ47LE的宽度是3.5,装3个没有任何压力。

    对于某些使用较少的屋子,确实没必要全部用这么高级的。
  • l
    loughlion
    进户那个应该不用腾空间吧?因为分开用了带漏保的,总闸就不用带漏保了啊,普通的那不是只占2位吗?
  • 7
    7259
    排污管是金属的吗? 要是的话 不就是最好的地线?
  • M
    Mufasa
    总闸显然不带漏保,只占2位。
  • l
    loughlion
    ppr,字数补丁
  • r
    rentjo
    其实我还是建议LZ弄个每层总电闸好点,其实家用没必要全部弄C32的空开。
    毕竟已经太大了,不容易跳闸。
    就算是电热水器都是3000W额定功率,电流就15A,一个C20空开就可以了。
    如果功率再上,水电师傅就叫你上380V供电了!
    然后每层弄成一个C32负责四间房的电器插座,一个C16负责四间房的电灯照明,一个C32负责挂式空调。厨房使用再做独立一个C16。
    如果柜式空调的直接总电闸到空调,中间一个C20就OK了!
    你房间多而且点到点的就肯定要多走线了,线槽就只能多开!
    所以一般家装都是主线做分点的,就算是出租屋都是,一条6平方线入户弄个C32空开然后房间随便接插座了!
  • j
    jhjjrr
    楼主是来秀房子的,你们认真就输了
  • h
    huoyun133
    你丫的开宾馆呢?其实这种货吧 用用国货也就可以了,正泰 德力西之类的 具体价格不是很清楚。。。其实LZ只要在关键节点上部几个就行了。。。
  • 飘翔剑客
    这么多房间打扫起来要死人了吧= =能住的舒服么
    需要多少佣人啊。。。