请教真电工,关于电源线不够长要续接的问题

  • p
    pzb68
    是这样,我买了个电磁灶,不带插头,是直接接空气开关的,但线不够长,我自己买线该怎么接呢,直接拧一起怕不妥吧,6kw功率 iOS fly ~
  • h
    howlet
    6KW,要30A了。找电工来接吧。
  • 宋思明
    什么灶?这么大功率?开食堂吗
  • p
    pzb68
    回复2#howlet
    对啊,我买的32A的空开 iOS fly ~
  • p
    pzb68
    回复3#宋思明
    对,是食堂用的 iOS fly ~
  • j
    jiang_iori
    直接换长线吧,这么大功率,接的线不安全吧 iOS fly ~
  • 西
    西狼
    直接换线。这么大功率没有第二个选择。
  • c
    compressor
    线径够能接的,镀锡后铰接再上锡,或者用接线头压接,自己没工具的话换整线更好
  • s
    scautc
    回复1#pzb68

    买线,从头接,功率太大了,直接拧电阻大很容易着火
  • c
    china_jian
    冗余2A太少了,觉得40比较合适 管不住嘴迈不开腿
  • 星辰大海
    6kw而已,让你们说的以为600kw呢,哪那么夸张。

    4平方多股线直接就行,拧紧点缠胶布。
  • p
    pzb68

    找到解决办法了 iOS fly ~