单位电压的问题2021-03-03 04:12ccytacc2021-03-03 04:12用万用表测火零地之间的电压如图,零地之间这么高的电压是不是因为房间接入的电没有接地?hhxw55402021-03-03 04:33是的,接地不良或没接地。ww7584896872021-03-03 09:10你就不用电阻档测一下三线互相阻值?ccaiqian2021-03-03 09:32这个测的感觉有点纰漏 应该总闸断开在上端测 现在这个电压感觉有回路 而且可能零线当地线接了ccytacc2021-03-03 09:56测了一下,火零之间大概20,其它两者之间是显示1(无穷大?)MMufasa2021-03-03 10:12地线没有正确连接