发现1.5p以下的变频空调根本不用16A的插头

  • d
    dl286
    今天用功率插座测试下空调的用电量,发现1.5P的单冷变频空调,最高时也就1.1kw,且开机时因为有变频,功率是从三百瓦逐步上升到1.1kw的。10A的插座就有2.2kw了,插变频空调有余了。 定频的启动时功率很高,应要用16A的。
  • p
    paecherliu
    不一定 我家老款松下 大1.5匹

    就是普通的10a
  • h
    heinkel
    今天刚按富士通工程师的要求,把16A的插座换成了10A... iOS fly ~
  • 阿茶
    国产一堆电辅热的应该不止吧,不过10A也够
  • j
    jjss521
    1P约0.7KW,直启约7倍额定电流瞬动要躲过,常规电辅热3KW左右。其实算有关家用电气的这些东西很无聊没什么意义。
  • g
    gj91
    出租屋的海尔空调直接就是10a插头,买了小米空调伴侣都不能用…
  • f
    fyi151
    三菱的就是,当时准备了插座安装师傅说不用换
  • t
    t526
    有点蒙(ーー;)
    难道不是应该看空调插头的么?
    10A和16A我记得插头和插座是不一样的呀
  • t
    teablack
    我也看蒙了,不是应该用大流量的插座吗?咋还越用越小啊!为啥?
  • 猪头不卖
    格兰仕的大1P空调买来一趟,我信心满满的对安装师傅说不用16A插座也能装,然后师傅一脸无辜的拿出插头给我比划一下,老国标的10A插座插不进去iOS fly ~
  • x
    xxfsc
    装修都是做16啊。小米空调伴侣也是16。bs有个兄弟卖库存接线板,插头16A 接线板上两个插座16、10各1。
  • c
    ccls
    都不看参数么,冬天启用电辅热才是功率峰值
  • y
    yyysuo
    都是硬插的,10A插头硬插16A插座
  • N
    NakedGun
    电加热的时候看看峰值呢。
    10A和16A差价多少?真没必要扣这个,再说你还的考虑插座产品的虚标问题呢。
  • f
    fixcom
    日系基本都是10A的,我直接硬插小米空调伴侣。
  • p
    preplus
    这个真得看空调是什么样的插头。
  • N
    Nio2
    回复12#xxfsc


    pm下 我去买一个
  • 出租车司机
    为什么?大了有什么问题?
  • d
    dl286
    单冷的,在广东单冷的空调卖得很多。
  • w
    wflove
    空调是什么插头,就用什么插座啊,这个厂家都算好的
  • b
    bcch
    三菱电机大1.5p以下全是10A插头。装修时所有房间安装的16a插座只能全换了。
  • c
    colorpalm
    还有说什么装修时厨房不用六方线四方足够了
    iOS fly ~
  • x
    xuzhely
    我也说不大明白,你看帖子吧https://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=2493303
  • 出租车司机
    回复26#xuzhely

    16安插座插10安插头接触不好还不如匹配的10A

    原来是看插头规格。
  • f
    flyingmmb
    我家的1.5都是用10安插头 iOS fly ~
  • R
    Ricepig
    不对啊,三菱的zfj12和zfj16都是16a插头 iOS fly ~
  • 醋溜
    空调开机的启动功率比较大,可能会超过10A线的承载能力。
    正常运行的功率较低,10A线承受两台都不成问题
  • b
    bcch
    回复29#Ricepig

    我买的ahj12和zfj12都是10a的。2014年买了一共四台。难道今年的换了?
  • B
    Beekay
    三菱电机1.5P,型号忘了,是10A的头,当时特意换的面板
  • t
    treotreo
    10A插头可以硬插进16A插座里,不放心就买个转接插座,5块钱
  • d
    dl286
    变频空调启动时功率不大。
  • n
    nill007
    1.5皮是按制冷量算的。空调效率越来越高,相同制冷量所需电功率越来越小,原来10A冬天可能不够,现在都不是问题了,所以旧1.5匹用16a,新的普遍10A