老大难了。网上很多朋友都是直接装一个小型的加压泵,我没用过,不知道效果如何。说说我自己的的情况吧。家住十九楼,小区供水二次加压,水压不低,达到0.3M,但是不稳定。用水的人一多,水压下降很快,尤其是同时开启几个卫生间冲洗阀的情况下,能降到0.1甚至更低,而二次加压泵会启动,但加到额定压力需要时间。这时热水器的出水量和温度就非常不友好了,冬天洗澡很服不舒服。我买了一套150升的储水压力罐,再加一台自动自吸式水泵,专供热水器。试用情况如下,静止状态罐内压力0.3至0.35,使用热水器后,罐内压力缓慢降到0.2,热水器出水温度从最初的水温40度,在38至40度之间浮动。出水量感觉比没装之前稳定。但是水泵一直未启动,即使压力降到0.2也没动静。我当初的设想是利用储水罐作缓冲,当水压下降后,水泵加压,起到稳定水压的作用。然而,水泵不工作,缓冲起作用的是储水罐加止回阀。后来,我同时打开两个龙头,再打开一个卫生间的冲洗阀。这时罐内压力急剧下降到了0.1,这时水泵启动,打开的龙头水流量非常细水,快停了一样,冲洗阀也基本不出水了。水泵启动后,水压上长啊至0.2后又停止了,水泵工作一分钟左右。但可喜的是,热水器居然没有停止工作,只是水流变小了许多,水温也降到了35度。如果是冬天的话,肯定冷死了。我是不是没买对加压的设备?虽然水泵的启动和加压范围还可以调整,但感觉这罐的作用更明显。目前折腾啊,欢迎D版的朋友来交流指导。