有没有南方城市装暖气片的?请教一个问题

  • 无从驯服的斑马
    西南城市,最近气温8度左右。新房装修差不多搞定了,元旦节的时候暖通公司来调试了暖气片,试运行了一下,发现热得特别慢,从早上10点开到晚上8点,足足10个钟头才升到十七八度,进屋没有特别暖和的感觉,羽绒服都不用脱。


    打电话问暖通公司,说是因为新房墙体湿度大,且家具没摆齐比较空旷,影响了升温。感觉商家可能是在搪塞,就在网上查了下可能出现的问题,还真没找到很明显的问题。暖气片挨着挨着摸了一圈,燃气炉打开没一会暖气片全部就烫了。每平方热负荷是150kw,发热量还算比较大的。墙体保温层应该也没问题,之前打墙的时候看到过。


    D版有南方城市装暖气片的么?有没有遇到过类似的问题?新房的时候热得慢,搬进去就没问题了?
  • 懒散的牛
    暖气片应该热的比较快啊。
    10个钟头也是一直烫手的状态?
  • 无从驯服的斑马
    是的啊
  • 令狐飞云
    10个小时的话,我的电油汀只开800W都能室温20度了,还是无保温的18CM墙,你测下看每一个散热片都一样温度没有,小心烫伤
  • 无从驯服的斑马
    挨着摸了一圈,都烫手
  • 令狐飞云
    还有一个原因可能是湿度太大, 那就只能等了,你加个风扇估计会好点
  • 锐锐
    挂个静音风扇慢慢吹?
  • c
    coolmir12
    邻居没住人吧 如果楼上楼下 左右有人没人影响不小
  • l
    li123400
    北方集中供暖,开始供热前几天都不暖和,得烧几天把整栋楼的墙体地面等,温度加热上来一些才会觉得暖和。如果烧几天都不暖和就只有自己做保温,要么就换地暖了。集中暖气片供暖由于下面邻居,以及左邻右舍也在取暖,你的地板,墙面温度不会太低。实际也是带一定的地暖,墙暖效果的。
  • 无从驯服的斑马
    6月才修好的房子,全都没人,为啥这个会有影响?
  • d
    duke1d0
    等两天再看,前面提升是比较慢,稳定了就好了。
  • c
    coolmir12
    回复10#无从驯服的斑马

    你家的热量会散失到邻居家,这个避免不了。如果没人就等一阵子邻居家温度也被你搞上来就暖和了。
  • b
    blue889
    楼主在哪里,我去买你楼上的做邻居如何?免费蹭暖 iOS fly ~
  • 绿
    绿火星
    没关系,到明天你再去试试就知道了。
  • 无从驯服的斑马
    看燃气表跑得飞快,已经关了
  • m
    momololo
    开了窗户?只要暖气本身温度没问题就不是暖气片的原因。另外你家多大面积?暖气片又装了多少?
  • 绿
    绿火星
    回复15#无从驯服的斑马

    只要暖气片明显发热就没问题。既然装暖气了,就别看燃气表了,怎么也便宜不了。一般刚开暖气至少需要一两天才能达到较好的效果。
  • 无从驯服的斑马
    肯定不会开啊,73采暖面积,6块暖气片
  • c
    coolmir12
    回复18#无从驯服的斑马

    一片多大啊?你说的一片应该是很多片吧
  • m
    momololo
    回复18#无从驯服的斑马

    刚烧暖气,室温上升比较慢非常正常。再加上你家邻居、楼上楼下可能根本没有采暖措施,那就更慢了。
  • 无从驯服的斑马
    总散热量是11000,按73平方算每平方150kw,这个数据肯定是够了
  • 无从驯服的斑马
    这边暖气普及率不算高,但身边用暖气片的同事还是说升温很快,打开半小时就有明显感觉
  • p
    pdaguest
    这么说,南方自己开暖气效率很低?农村没有上下左右邻居的不是更惨。
    1楼会更废热量吗? 毕竟地面水份更多一些
  • c
    coolmir12
    回复23#pdaguest

    农村好很多啊,农村可以做的保温措施比楼房容易。
  • m
    momololo
    回复22#无从驯服的斑马

    那也得看当时的室外温度吧。。。
  • p
    pdaguest
    回复24#coolmir12


    外墙保温吗?南方做保温的更少吧
  • 无从驯服的斑马
    有保温层,打墙的时候看到过
  • 无从驯服的斑马
    室外7度左右,相当于开了的10小时全屋升了10度
  • c
    coolmir12
    回复26#pdaguest

    用暖气的也少,如果要安装暖气就会提前安装保温。有的估计窗户都得换。
  • m
    momololo
    回复28#无从驯服的斑马

    这......难道还不够给力吗?
  • 又是春天
    这个跟湿度没啥关系的,房子保温一般吧HiPDA怪兽版
  • 无从驯服的斑马
    这边口口相传用暖气片半小时屋里就能热起来,所以我才装的
  • p
    pdaguest
    回复29#coolmir12


    断桥铝,三层玻璃估计能行吧。保温配套不少钱啊
  • P
    PDA5566
    坐标苏州,暖气就是慢,习惯就好了。 这就是为啥开了就不管了。 我家16度到20度 要4,5小时、也是暖气片。
  • 无从驯服的斑马
    窗户都是断桥铝,不过只有两层
  • 无从驯服的斑马
    16度就开始用暖气片了啊
  • w
    woodylew
    都烫了一般没什么问题,湿度确实会影响的。 iOS fly ~
  • P
    PDA5566
    回复37#无从驯服的斑马

    室内温度16度
  • 无从驯服的斑马
    重庆最近室内温度9度
  • 3
    3dlong
    不应该啊 多烧两天看看
  • P
    PDA5566
    回复41#无从驯服的斑马

    如果这样 你们保温应该有不少问题啊。
    最近天气零度左右,室内最冷15度。不开任何取暖设备
  • 无从驯服的斑马
    已经习惯了,早上起床瑟瑟发抖
  • i
    iorlkyok
    这样的话 暖气片还不如一直开着取暖器 油汀呢
  • j
    jar0d
    说半小时迅速升温的都是胡扯,南方的房子保温肯定不好,楼上楼下不用也影响很大

    我也是西南(四川),已经用了快十年了,每年都至少需要十几二十小时升温,稳定在20度就满足了,不能和北方的室内温度比(我是北方人),而且我记得我刚装上的时候暖通公司说第一次用需要两三天升温
  • 无从驯服的斑马
    暖气片还是地暖?暖气片宣传的优势就是随开随用啊,难道也得一直开着?
  • 德味不解释
    这玩意电费太贵
  • b
    bigmine
    长沙,地暖加暖气片
    10个小时后能有热的感觉(17°左右把。)
    然后慢慢升温。30个小时后预计能到23°左右(地暖设置的26,实际测温的差不多就23左右了)???
    暖气片那个,也是差不多一天以后,才能感觉到房间是热的。
  • 汶水西流
    新房子正常 我哥家就是这个情况 只有一户 到第二年才正常
  • 无从驯服的斑马
    我就是10个小时17度左右