地暖施工问题,地暖层和进门的落差有13cm对制暖效果影响大吗?
- strad开发商预埋了地暖管道,但是觉得质量有问题就敲掉了,队长发现地暖层和进门的落差有13cm问暖通有无影响,暖通意见最好做3cm找平层,我感觉有可能是队长的套路,做找平层我记得费用不低的,请教有人懂这个吗
- a6585998直接做厚隔热层,抬高3cm,增加不了多少费用吧?
- willhxw3cm的话,应该有隔热板,带槽的,可以直接盘管。去市场一问就好了,没多少钱 iOS fly ~
- jasonboo他这么折腾你又能多来钱了 iOS fly ~
- 鲈鱼上面找平层本身做好地暖也要做的吧,这个钱省不了。落差高好解决,底下垫高好了,没必要找平,落差低了麻烦。
- warmxy没看明白在哪做找平层。。为什么是3cm。。。
- ccdc13有点高,不垫的话上面水泥太厚影响散热。
- ccdc我一兄弟家漏水砸了一大片也没找到漏点。真心建议垫高点,直接上免回填的,然后盖木地板
- 1106524你这个是干法地暖,用的单元模块
- 1106524留13cm的装修层是为了保证你做装修的时候不管什么地面材料都够施工距离,找平的厚度要看你的装修面层材料,如果是大理石是需要13cm左右的
- xaviervon用挤塑板增高吧,保温效果也好,关键词 绿羽
- songxber..这个在供暖期找个热成像仪估计就好找了
- 天涯水手建议加厚隔热层,可以减小对楼下的散热。
- strad我们家这个kfs也绝了,地暖管预排,但是很多业主不想要怕质量不好漏水就给砸了,结果有的人家高度10cm,做完地暖找平一次就够了,有的人家13cm像我们家,砸了直接就是裸楼板了,无法地面开槽,现在施工队建议地面不开槽了,直接铺电线管,然后找平一次,然后做地暖,地暖做完再找平第二次。跟邻居讨论,他觉得地面不开槽减少的开电线槽增项省的比多做一次找平多出来的费用要多,目前考虑听他们的了。
对了,我们家打算全屋实木地暖地板的,是不是两次找平都不需要精度特别高那种 - strad这种材料的不怕后面表层地面塌陷?
- Hijhon感觉这个方法不错。既取暖效果好,又容易维修。
- strad免回填是怎么个玩法?地暖管铺完后不需要浇水泥填平?
- Hijhon我不太了解,应该就是这个意思。
- 1106524地面凿除以后线管做掉,然后找平做地暖,然后穿线,这样能保证你的电线是可换的,不建议地暖用纯实木地板,建议实木复合地板
- 1106524这种是干法地暖,下面用的单元模块,地暖管是紧贴在地板背面的,这种对基层的要求极高,否则很容易出现局部不暖的现象
- strad您说的这种管线还是在最下面的一次找平里面的吧?
- lanwater孤陋寡闻了,地暖管道是埋在水泥里的?我还以为都是直接铺在地板下面的呢。 iOS fly ~
- 懒散的牛马克一下。 ios fly~
- 1106524能做到后穿线的话,放在哪一层都可以,做在第一次找平里面可以保证地暖的保温板整体性更好
- strad放在第二层的话管子被地暖烤着可能会有问题吧?
- strad现在的工艺是:在现在的地面上铺明管,水电验收后找平3-4公分左右,然后铺设地暖,地暖完成后再找平。因为要水电验收后再铺地暖所以肯定不是后穿线,能解释一下为什么要后穿线吗?
- e-dl高度不是差很大,不用考虑。分水器本身就高一些,所以没事的。
实木复合地板千万要选好,3层复合还可以。 - 1106524保证管子里的线都能拉的动,按照规范都是先排管,后穿线的,保证以后万一线路有问题可以更换电线,只不过现在家装都偷懒瞎搞,边排管边穿线
- 1106524不会有问题的批量精装都是和地暖在一层的,只要你的电线不是极限负载发热量不高的