2.5平方mm的线路配多大空开才安全?
- 血乌鸦老破房,进线居然只有2.5平方mm,之前配的空开是16A的,家里现在两台1.5p空调,如果再加上普通冰箱和100W照明到底配多大空开能保护线路又不至于跳闸?
- 又是春天你要考虑2.5的线也就是能带3000--5000w的电 器吧,而且是满载,还有考虑你这个线是不是真2.5粗
两个1.5的空调就算3000w了吧,再加别的,不如重新接线啊 - 血乌鸦我也想啊.就是觉得暂时不装修的情况进线不太好弄,还不知道不打洞弄不弄得进来
- huking老破房可以从楼道里穿pvc管走明线,从电表箱里重新引线,我这个单元有人操作过。
如果你确认是标准2.5平的铜线,且不想改的话,16a是比较保守的,20a是比较均衡的,25a的话呢,就有一丢丢风险了。HiPDA·NG - huking
- 血乌鸦感谢兄弟,这个很好
- 血乌鸦嗯嗯,感谢,还是找个师傅考虑改线算了
- mumoo进线才2.5平方确实太细了,现在一般进线都做到6平方了
- G4谁告诉2.5的线能带5000W,家里烧了吗?
- 又是春天理论上6000w都没问题,但是这是满载,而且标准硬线可以,万一不合格的,会发热HiPDA怪兽版