搞装修打孔打断2根钢筋,问题大不大?

  • a
    aneles
    厨房靠上面点的位置
  • 5
    5032636
    窝嘈,这钻破天际的战斗力
  • r
    robbi
    一点问题都没有,话说打到钢筋还继续?
  • t
    tinjo
    过梁?
    几楼
    啥结构?
  • a
    aneles
    我不在,我爸妈叫人过来打的,打完了说打断2根钢筋。。。。。。。
  • a
    aneles
    10楼 框剪结构的
  • t
    tinjo
    那就没啥事
    是外墙的话没啥载重
    就几块砖
  • 动感超人
    本来就30年楼龄,现在估计29.5年,233
  • X
    Xcross
    我艹, 钻头搞断钢筋?? 工人没手感么?
  • 黑奇
    那是靠气场打断的吧? 工人叔叔牛逼啊
  • Z
    Zeldafans
    LZ留下城市,区域,楼盘名字,待以后对照报纸上的新闻

    混TG有面子系列目指
  • 掌机至尊
    明天新闻上又能看到躺倒的大楼么
  • G
    Gion
    那哪些墙是真的不能敲得呢?
  • 拉拉拉
    问题不小
    至于是否出事,什么时候出事
    就拼人品吧~~~~~~
  • d
    dayi
    强的,工人用的是大炮吧,或者钻头是外星球科技吧?
  • 我爱白虎
    承重墙
  • r
    robbi
    只要是混凝土的墙都不要去敲,还有过梁千万别去动
  • s
    sherlockboy
    天元突破完结了吗?主角已经沦落到给人搞装修的地步了吗?
  • m
    messiah
    一般来说没事

    实在不放心找人用碳纤维加固下

    我们设计的很多房子
    开发商偷工减料还没住人梁就裂了
    照样没事

    楼上装修的时候让他们别放很多瓷砖什么的在你那打断钢筋的地方
  • 没头脑
    一般结构计算有安全余量的,再说钢筋是抗剪力,没地震啥的问题不大。搞设计的时候小于300mm的洞都是不用画在图纸上的,现场直接开。
    唯一感觉特殊的是LZ家装修工人太粗犷了,还不心疼钱,一般转头打钢筋上先报销的是转头啊,而且打上去那力道也不小,一点没感觉吗?233
  • 魔龙封印
    什么钻头这么牛?
    我装修的时候根本没法弄断钢筋
  • a
    aweiwei
    这也能打断?太猛了啊!

    我家厨卫装暗管的时候,都不可能打断钢筋啊!

    用的是电锯?
  • 农农
    朋友,这是框剪结构不是框架结构。。。
    靠剪力墙荷载的。


    有问题,但问题不大
  • a
    anonym
    过墙钻带水作业打钢筋不是轻松的

    我装修时候打出水口和燃气、排气扇出气管都打断过钢筋
  • 此恨无关风与月
    框剪和框架有啥区别,求科普
    ps,工人好牛,打在钢筋上都没感觉么。。。跟墙有仇?
  • x
    x2cyu
    应该没事,注意别在断筋附近再打洞就行。
  • h
    hp10161016
    板式的话小心,框剪的话随便你打
    真正的承重墙根本打不动
    除非联合切割机
  • c
    camui
    是不是工人在瞎掰~~~~或者楼主理解错了?
  • p
    ps2ngc
    框剪就是框架+剪力墙
    断个一跟两跟的也无所谓
  • n
    nusub
    看是什么位置啦,如果是构造梁不大会有问题,设计单位配筋是一般都会考虑一定的安全系数,但是国内施工企业很不靠谱有可能会偷工减料少放几根,总之,在TG,不能纯靠理论分析来判断,看RP吧。
  • w
    wufei
    应该没事,我弟那套房布水管的时候打断4,5根(2面墙),打水钻的裤子都打撕了
  • o
    okpig
    厨房靠上是什么位置,一般二次结构施工墙体会设拉结筋的,打断了会影响墙体的强度,对结构影响不大,你要看下是多少的钢筋,如果是很细的12的钢筋那没什么大问题,如果是16以上的钢筋就要小心了,至少是打到过梁或圈梁,具体要看破的地方是不是有门洞。如果是剪力墙整体结构肯定受影响,至于有多大还不好说,一般来说没什么问题
  • s
    sunner
    你说这楼如果倒了,开发商死的冤不冤?
  • n
    neio
    谁告诉你的?我做结构的我怎么不知道还有这么回事情? 墙里面水平钢筋抗剪。竖向钢筋是抗弯的。大于60mm的洞我们都要求用钢管预埋。哪个施工单位敢后开就让他们验收后去整改去。
  • T
    Tifa★月
    有钢筋的应该是剪力墙吧
    最好还是找专业人士修补一下
  • 迪比亚路
    直径多大的钢筋啊?
  • 没头脑
    请问你是哪个设计院的?60mm也太小了吧,穿个水管都不够,再说我说的是结构墙,又不是要打梁
  • 脾气不太好
    看情况吧,穿梁的套管预埋最好是用钢管,300mm大约是25的管子 60mm?用来做什么管子啊...太小了,用来穿1个厘的电线?

    从楼主说的情况来看,估计是拉结筋,影响不大
    如果是承重墙,你打穿不可能只打到两根...两根的只能是做砖墙的拉结筋

    再至少在市区范围我从没见过,开发商也好,施工单位也好,敢偷钢筋的...
    一般来说偷工的情况较为普遍,现在都是农民工,很多钢筋工人昨天还下田压根没有相关知识,锚接长度不足啦,弯曲半径不足啦,梁锚柱不到位啦等等的情况比较普通,下料本身出问题的少
  • 片翼妖精
    高层么?我现在住的地儿前几年装空调的时候断的钢筋比你这多,这不也没啥事。我家多层三楼。不是承重墙就没事儿。有啥担心的。
  • n
    neio
    60的就是进水管。剪力墙端部严禁穿洞。中间的墙体可以预留洞口。但是不允许造好后敲墙。懂没?
  • 脾气不太好
    60mm的进水管?你看错单位了....

    一般的进水管25或32 套管40 是400mm
  • n
    neio
    另外是填充墙。那拆除掉一部分没啥大问题。填充墙构造柱边上是有留钢筋出来的,这个是为了拉结墙体。拉结钢筋上下间距500的一层也就那么6根,正好能打倒?rp太好了
  • 踩姑娘的小蘑菇
    话说,一般装修所用钻头都是硬质合金,夹角90度,准确点说不是在钻孔,而是在“撞击”+“掏”孔,极端点可以看看电锤的工作原理,比较大的孔还会使用开孔器来“挖”+“掏”。这种方法对于钢筋(前提是钢筋质量合格)这类的东西基本就没法办啃动,钳工断钢筋的手工办法:甩榔头敲击扁铲(预开钝锋,双梯度)劈开(准确应该是敲击切缝后挤压拉断)钢筋。如果要在不锈钢板上手工开孔(类似钢筋的韧性),预先得用冲子打孔定位,直接用钻头根本无法定位,更不用说钻断了。
  • n
    neio
    你才看错单位了。400mm到底是多少来着?拿尺子量一下吧。