油烟机声音很大,帮忙出出主意是啥问题。。

  • x
    xiegy2007
    家里用的 林内的油烟机。开启后声音特别大,售后师傅说是烟道的问题。。取下出风管道 就是正常的风声。下面贴了烟道的照片。不知道有没有大佬可以指点下 改怎么该,烟道长度2.6米左右。
  • m
    miragedagger
    共振了吧
  • t
    tiantian1620
    TB买隔音棉把管子包住不就好了
  • x
    xiegy2007
    开起来的时候用手感觉不出管道在震动。
  • x
    xiegy2007
    声音还是从油烟机出来的。。
  • r
    reyz
    好奇为什么用pvc硬管?换成耐热铝箔的试试呗?你这有2m吗?淘宝十几块钱
  • t
    tiantian1620
    感觉烟道通直线好点,不要有拐弯。个人想法,仅供参考。
    楼主还是用排除法,慢慢排除好了。我也觉得PVC这个管道是大问题。
  • x
    xf22cn
    这种情况隔音棉解决不了什么问题吧
  • p
    paochu_2007
    噪音大是个必然的问题

    第一,这个管太长了,起到了扩音的作用
    第二,这个管与吊顶、楼板是硬连接
    第三,相对这个长度,管壁也该也算是薄了


    对比油烟机自带的是螺型管,除了好打弧度好安装外,它还是软管,且内部非平面

    以现在情况,建议你在管上包些隔音棉,注意在包之前要做防火、包之后还要做防火处理。


    这只是从管道上压抑声音的传播
  • p
    paochu_2007
    另外,还要考虑油烟机的效能

    声音是来自于风扇,这个不可避免,之前我家油烟机就是运行起来声音很大,但是如果把管道拆下来,声音就小了很多

    其实是管道竖井的问题,是你家外,很多高层的这个竖井并没有主动排风装置,
    说白了,你厨房里的烟排到竖井里,但是竖井并没有排到室外,而是存在竖井里了,油烟机的风扇对抗不了竖井里的压强。

    反而,一到刮风天气,就能闻到恶臭味,或是邻居家做鱼炖肉的味了


    如果是这样的话,就近打个窗户开孔外排,最简单、最好使。
  • i
    imazonna
    楼主这么干的结果
    风压变大噪音大
    管子有共振
    管壁太薄不隔音
    长管子形成倒相孔低音杠杠的
    吸力变小损失30-50%
    加上转弯部分实际延长长度等效3.6m到4m
    接这么长一段真是得不偿失
    建议换软管
    换软管还不行的话
    没救了
  • i
    imazonna
    看了一下这台机器380的风压,损失150上下,损失39%,估的还比较准
  • c
    chen10247
    你这个风道设计完全就是低音炮的声学结构啊,牛逼!!!
  • x
    xiegy2007
    是油烟机风压不够么。。
  • x
    xiegy2007
    距离没办法了。。与楼板硬连接会导致声音变大吗。
  • x
    xiegy2007
    当时装修说硬管比软管好。。
  • x
    xiegy2007
    对。380的风压。
  • z
    zbond
    第一次见用硬管的
  • t
    thanatoszk
    你最后一张图,最明显了,支撑是在吊顶上,不响才怪!支撑取消,包管,。
  • x
    xiegy2007
    取消支撑,管子会不会倒下来啊
  • B
    Bloody_Palace
    淘宝铝箔软管可以减少一部分噪音,还有就是公共烟道会有正压,油烟机克服压力噪音就会变大。。。
  • s
    speedcat
    你在硬管上加个三通干嘛?
  • J
    Jarvissisy
    是的,但业内很少会弄硬管。1、考虑链接处是否紧闭,铝箔烟管部分分别跟pvc和烟机。 2、你这测试下声音分贝大致多少,与机器标称的是否相符。 3、每天反馈售后
  • w
    wowpod
    是不是以前没有这问题?还是突然发现的?
  • p
    pokemongh
    脏了吧
  • x
    xiegy2007
    装上有这样。
  • x
    xiegy2007
    装上就这样。
  • x
    xiegy2007
    硬管我自己搞的。。分贝肯定超过了
  • w
    wowpod
    那就不用说了,一是管道长了,二是管道也窄了,三是管道有弯头。
    解决办法:一,就这样吧,忍着。二,包隔音棉,三,换专用的铝箔管。
  • x
    xiegy2007
    。。。没注意。会不会就是这个三通 驻风了。。
  • k
    kanji
    林内的风机声音都大吧
  • J
    Jarvissisy
    硬管没问题,硬管本来就比普通铝箔来的好
  • s
    speedcat
    三通拆了,吊卡和管道之间弄个软垫
  • x
    xiegy2007
    嗯嗯,准备按这个方案改一下看看
  • s
    silu4200
    卡子与烟管之间要有软垫
  • x
    xiegy2007
    静音棉是这种么。
  • s
    speedcat
    不用这么复杂,随便垫个橡胶片或者硅胶片就行了
  • 骑神马驾浮云
    谁让你用硬管你让他给你解决
  • x
    xiegy2007
    。。当时说距离长 硬管比软管好。
  • t
    timtu
    有负载才有声音

    没负载肯定没声音

    你装上管子,就是有负载。
  • x
    xiegy2007
    油烟机售后给的方案是 去掉硬管,用软管重新布烟道,现在就是软管和硬管的选择了
  • t
    timtu
    淘宝买软管好便宜啊 哈哈哈
    10块钱解决
  • x
    xiegy2007
    硬管拿下来很麻烦。
  • x
    xiegy2007
    油烟机售后给的方案是 去掉硬管,用软管重新布烟道。。。。他们把原因推给硬管导致弯多
  • J
    Jarvissisy
    弯道导致的噪音肯定是最明显的,但是软管能避免弯道过多? 硬管其实优势很大,通畅,还不容易堆积油垢,我们在工厂测试过,硬管的效果大于软管。 那就折腾折腾吧,噪音大很影响做饭
  • x
    xiegy2007
    自己试了下 拿掉了三通。软管和硬管没用胶带粘住的时候 声音正常。用胶带粘上 还是有一样的声音。。
  • x
    xiegy2007
    破案了。。连接止逆阀的管子里面有水泥封住了。
  • s
    speedcat
    这是用水泥装的止逆阀?
  • x
    xiegy2007
    封烟道的水泥漏下去 压住止逆阀的盖子了。止逆阀只能打开一点点。我记得当时用的堵漏王。
  • G
    Ge来爆你菊
    这个问题我遇见过,跟你一样的烟机和管道,问题出在双止逆阀,正常的阀叶片应该是开启之后逆止保持垂直状态,烟机上的和烟道口两个止逆阀距离过长,要同时吹开两个逆止阀,吸力降低会让烟机口的这个逆止阀不停的高频抖动产生噪音。

    最后我的解决方案是把烟道口封住了,自己接了一根烟管到楼顶排烟