- 翼多拉格南方的房子看着好单薄...线槽深度很有限啊...
至于布线,我家电线都是最好的单股铜线,比楼里预留的都好,到时候我重新装修的时候这些都能重复利用,绝缘问题..
楼主家挺大,因为楼板薄的原因显得更大 期待完工..坑爹的东北房屋面积计算公式 实际112平米的建筑面积竟然是156 - ziseqi
- 翼多拉格为啥啊
- 翼多拉格看来是浇筑的嘛,我家只有楼板是浇筑的,其余的还是红砖
- evilheisi装修水电一定要设计好~否则以后很不方便~多射点插座
- wen555chengwen555cheng,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- coco4201看风景啊
- 灬易看风景了
- qqwqq暗敷地面走线最基本要求管路短弯头少!而横平竖直恰恰线路长弯头多,且无法换线!(墙面则相反,平直有利后期装钉子什么的但横槽最好不要开)你可能会说美观但一浇地板再好看也是废话,对不?而且由于线路长那么用料人工肯定也比横平大弯高不少!
至于切口方面大过顺直会导致封口不牢固后期容易出现裂纹,用云石机开槽再用电锤打毛墙面,由于边缘不规则有利于泥浆与墙壁结合 - qqwqq坑爹中移动
- qqwqq编辑器官
- hbl9958hbl9958,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- 默佑不太认同您的第一个观念。
起码我自己做出来的活,线管固定好之后,只要没被泥工动过灌入砂浆之类的,16线管3根2.5平的线材换线是没啥问题的。 一般都是控制在3个弯,同一路超过三个弯的话就得大弧度的弯。
切口这个我但是认同。
很多家庭就是因为这个致使油漆面开裂的,但是可以通过使用接缝带来降低开裂的几率。
还有这个 现在基本都是找专业的开槽。人家只包你下的了管。 - 翼多拉格借个电锤差不多自己也能行
- 00354857看看风景~
- 优雅先生我是来看风景的。
- iswrong最近淘宝买了好多料 打算开工
- qqwqq2.5平方拿来当插座线我都嫌它小…照明没啥玩意1.5平方勉勉强强,要是搞个什么吊灯背景灯等乱七八糟的玩意直接2.5平方起步!插座4平方空调厨卫6平方进户16平方
- qqwqq说的轻松,你试试用电锤凿几十米混凝土墙看看?
- 伊万二世要查看本帖隐藏内容请回复
- qqwqq电线我的看法是起码要预留一半裕量,能用4.0就甭2.5!同一线径暗敷的安全电流只有明敷80%左右,加上发热以及后期不可预见电器升级差不多了。君不见2.5平方的插座接个2000W的电磁炉都能明显感到温升?更不用说暗敷了。
布线一般都是按十几年期限为标准的,为了省几千不划算
不过现在干家装谁出钱谁说了算,如果人家不听你的那也顺其自然。要我自家装个130平米最起码得10000+以上线材 - xjapansai[后悔][后悔]
- qqwqq忘了说横平大弯是广东电工教材也有,实际操作也证明没错。实际上横平竖直是弱电布线才适用的,不适合强电暗敷。明明一个斜角的位置偏偏还大费周章去跑直角这不是舍近求远?说美观的都是傻冒!
另外布线是先铺管后穿线保证都是活线,直角弯头不用多就两个就够你受了 - 随风飘影其实我想说厨房卫生间那样排水管做防水很麻烦。
- qqwqq你知道是一回事,做又是另当别论
- yaoyaojian87回帖可见四周的风景图
- 秋沙雨我来看风景
- wreck来看风景了~~~~[后悔]
- 翼多拉格我家前年装修商店的时候我玩过那东西 嘿嘿
- mzk1991@163.com回帖可见四周的风景图
- 默佑呵呵 几十倍?
我这种基本习惯了那种冲击力的人,连续搞2个小时的话 晚上睡觉的时候胳膊都会疼的要命~ - a124116186有用,收藏
- bblovemm不错,然后看风景。
- 翼多拉格也是 我没玩那么久
- gyuchen真巧,我也是刚验收水电,劝你赶快把弱电箱换大一点的,要不然你以后会后悔的