真电工帮忙分析下,今天被机箱电到了

  • 血乌鸦

    连在电脑上的单反突然没电了,把线拔出来的瞬间,手麻了一下。以为错觉,再摸,依然麻。借了个试电笔插机箱上,是亮的。然后万用表一头连机箱,一头接零线,雾草,110V。想着相机怕是完蛋了,量了下相机电池,居然只有1.5v了,按理不应该低于7.2v。量了下办公室另一台机箱对零线和火线电压分别是90几V和110的样子。这是什么情况。后来叫电工来,说办公室因为是临时板房搭建,墙上插孔都没有接地线,他帮我直接把插孔地线和板房金属部分搭了根线并且固定死,解决了机箱带电的问题。那么问题来了,1.这样做风险还有哪些?2.办公室电脑不是戴尔就是联想,难道这些正规电脑都会漏电?3.机箱110V,我的固态硬盘直接搭在机箱金属架上,数据线带电导致相机电跑光了,这些设备怎么都没坏?4.同事那台漏电的机箱(和我不是同一个插孔),为什么机箱外壳对零线和火线都有100v左右电压?按道理漏电应该只有机箱对零线存在电压吧?另一个电工说可能他的插孔是左火右零,对吗?
  • f
    fushia
    接地没弄好
  • b
    boboy
    零线和火线110V,那怎么还能开机?
  • e
    e的ipi次方
    Y电容没接地就这效果。
  • i
    i86
    要作死HiPDA·NG
  • l
    lotus163
    京东买个验电器测一下
  • 血乌鸦
    回复3#boboy

    机箱外壳到火线电压,机箱外壳到零线电压。不是零线火线之间的电压
  • 血乌鸦
    回复4#顺手-

    不好意思,我记错了,是插孔地线接到板房金属部位上
  • e
    ever638
    这操作太骚你是要吓死人
  • 我是1222
    没正确接地就会有这种情况,这些感应电流(零线或者地线)通常来自大功率电器,像空调那些。所以电路接地是非常重要的,如果线路上有三线但地线没有正确接地,比没有地线更危险。
  • 千与千雪
  • 血乌鸦
    兄弟们,不是要你们告诉我没有正确接地,是根本没有接地。目前采用的这种临时接地法有没有其它风险?电工说只要地线和板房接地是牢固的就没事,如果接触不好才会产生打火危险。我发帖是希望提的四个问题有答案啊
  • 血乌鸦
    回复12#千与千雪

    为什么机箱对火线和对零线都有100V左右电压呢
  • 千与千雪
    其实理论上是110V的电压,你看图啊,分压后就是110V,但是再一步说,虽然有110V的电压,电流确很低,所以不会对人体有伤害。同时这是强制3C认证后才有的新要求,只是用来过滤电源中的杂波。所以这个110V对你没有多大伤害,但是你把插座中的地线弄出来接墙上确实不太安全,万一漏电的话,你接的那个地线就带电了。
  • l
    liusir8090
    给机箱外壳也做个接地呗,搞一根线一段连主机外壳一端固定在板房上就得了。我家里自己组装的电脑就做了个机壳的简易接地。
  • 血乌鸦
    问题是一直在漏电啊,一碰机箱就麻得厉害。现在这样接地以后,我碰机箱和墙上那个钉子都没有电,电工说电都流到大地去了,所以人碰了是不会导电的。除非和墙壁接触不牢靠,那样就会产生打火现象。

    偶且机箱外壳长期带电,我担心里面的硬盘随时会挂
  • 千与千雪
    回复17#血乌鸦
    别动插座,其实你可以把这个导线接到机器后面的螺丝上,相对还安全点。
  • 血乌鸦
    机箱直接接大地,和插孔地线接大地不是一回事吗?这个插孔只有我一个人专用,上面就接了两台电脑,和一些两孔设备。如果机箱接地,那我要两台电脑外壳都接地走线才行啊
  • 千与千雪
    回复19#血乌鸦
    理论上差不多,但是我不知道你插座上本身就俩根线还是三根线,你别把你全家的地线都接到这儿就好。
  • f
    frankinhekan
    都在工地了,找根钢筋插土里接上不更稳妥
  • 血乌鸦
    不是家里,是临时办公室。这里所有墙插都只接了火线和零线。所有墙插的地线孔都没有接线。等于就两台电脑接到插线板上,再把插线板接到这个墙上插孔。