不用讨论了,水空调基本可视为智商税

  • s
    stlendor
    D版年年探讨水空调,我说些自己的看法。

    我对效果非常悲观。对投入产出比视为负值。
    普通空调室内机蒸发器不强制风冷的话零度以下,加室内风机猛吹,出风温度18-23左右(视市内风机转速而定),因为温差30多,热交换效率很高,因此能用较小面积(折算体积)的室内机。最最重要的是它能高效率凝结水分,配合密闭环境,湿度大幅度降低,经过半小时到几个小时持续循环,房间整体温湿度比较均匀,使人凉爽舒适。

    而水空调温差不够,室内机散热器面积(体积)小了没效率,大了造价高占地方,而且要配大风扇把这小小温差吹出来,噪音很大。
    温差不够没法凝露,或凝露量太小,散热器表面湿了但不滴水(其实更阻碍热交换),湿度降不下来,估计还没能实现窗们密闭,因为会特别闷,不能关窗门等于敞开式直通大气,当然也谈不上降湿,更无法把房间温度拉低,只能直吹冷却了2℃左右的凉风(虽然散热器水管的水凉了七八度,但热空气一兑就没这么多)。这造成体感不舒适,体表吹风一侧有凉意,另一侧还火热。

    人体对温度变化极其敏感,体表相差0.5度就足以让人不舒服,这是你走进商场一楼大厅,它那中央空调特别舒服的原因,大空间的一两平米局部,它被搅拌得很均匀,家里空调比不了它,是一般很少连续开,头一两小时墙壁和家具还在辐射热量,不均匀。

    抽水泵估算功率需要350w-500w才够流量和扬程,流量小了散热器出水端鳍片几乎失效。

    室内风机100-150w才能覆盖大面积散热器,连续工作不省电,回水又白白浪费。

    打取水井估算3000,回水井2000,不打回水井要冒局部地陷,或地下水位下降烧泵风险,农村自建房房子倾斜墙壁开裂得不偿失。

    水泵和配电800,水泵三年寿命是乐观估计,这货好的一个一两千,市面充斥劣质货,这种一开就十几个小时的场合,三年寿命已经很厚道。更换一个,人工费和水泵估计得600,深井泵很难换很折腾的,机井不是农村那种传统大井敞口的,弄上来特别麻烦,而打一口大井没几万块做不来,都是保守计算。
    进出水管路可以PVC明装,难看需要打墙洞,100。

    淘宝成品散热器和风机,这估算500,还得请人接管路,搞得家里乱七八糟,进水管不保温,湿度大时还滴水。


    这加起来造价远超购买热泵空调,没有8000很难拿下,而且运行功率大约500w,换来令人不快的一点凉风。效果远远比不了一台1500一匹热泵空调,关起门窗,勉为其难带动20平方,开足马力降低2℃,可湿度降低带来的凉爽是无法代替的。还能用十多年,厂家包安装,你水空调还得自己折腾。
  • n
    neocc3
    说得对
  • l
    lanwater
    不用评估这么复杂,我老丈人村里原来有几家人装过,效果不明显,因此就没有什么人再装了。 iOS fly ~
  • d
    duwang1883
    我大金2拖9,一年最多用一个月,
  • w
    wizardlau
    然而卖的好的一比
  • s
    sos_hk
    没用过别乱瞎猜,水空调效果特别好,比普通空调凉快多了,也省电

    缺点是用地下水制冷,坏的特别快,本地流行过一阵子,过了几年都坏掉了
  • c
    cugbluesky
    我们小区几栋楼都是地源热泵,五年了,我觉得很舒服啊。我觉得体感比一般的空调好
  • s
    stlendor
    说到底,是地下室和气温的温差不够,虽然隐含大量能量,但能量品味太低,用简单方式无法利用,或性价比过低。
    它能利用的一个方式,可能就是通过一组热交换器,冷却热泵室外机,以此提高能效比,间接获得潜能。

    道理就像大冷天用热水淋浴,你用掉的热水隐含能量还是那么多,但太难利用了,流到下水口才35℃左右,品味太低。一定要用的话只能通过热交换器,预加热自来水,把10℃的自来水加热到15。
  • s
    stlendor
    地源热泵结构完全不同于水空调,它是我上一楼说的那种,利用地热提供热泵能效比,本质是热泵。
  • l
    linkwood
    地源热泵跟水空调完全两回事

    水空调就是智商税,还比空调舒服呢 说梦话 我们村有几个装的 用了一年就拆掉老老实实装空调了
  • i
    inshi
    我们这新区上了热泵空调,中央空调新闻报道费用很低小尾巴~
  • 速度七十迈
    体感温度和湿度严重相关
  • 速度七十迈
    日立的水空调好像很多装的啊 两联供
  • l
    lhofei
    楼主说的是盗采地下水那种土空调
  • 臭臭虫
    上小学的时候家里舅舅盖房子上的这个水空调,过了几年都老老实实换回传统的了。


    而且特别便宜,我还拿着宣传单去格力店里问为啥人家这个1千多,你卖3千多,现在想想人家真是看我小没把我揍出来HiPDA·NG
  • 盛世美颜
    马克一下
  • a
    azb1262006
    虽然说用不到,不过看完了
  • 一树
    水空调90年代初用过 那会儿就知道是个辣鸡
  • p
    ph_d
    外行写东西让人笑话 iOS fly ~
  • n
    neocc3
    比特币矿场都用这个
  • 又是春天
    不除湿要了何用
  • j
    jji0111
    温度还行,就是湿度大,屋里很潮湿
  • 风一样的sb
    热泵与直接降温结构差异很大的
    这种热泵你可以理解为空调室外机泡在地下水里面
    直接降温你可以近似理解为一个可以换低于常温水的空调扇
  • z
    zhxutao
    我对水空调的理解是利用地下水的恒温特性制冷或制热的一种空调。
    打井要深一点,出水和回水要有一定的距离。
    对于大型厂房来说运行费用比较低,效率也不高。
    最好用地源热泵,效率高很多。
  • t
    truepfans
    8000还不够买水空调的一个螺杆压缩机啊。你说的和高铁地铁站用的不是一个东西。
  • w
    wnxyer
    单位用的冷水外机还行,家用算了吧。
  • 美好向往
    你说的根本不是水空调啊。
  • n
    nieqbh
    到底什么是水空调?风冷热泵地暖二合一是不是?
  • 寻寻觅觅
    何不食肉糜?
  • h
    hsri
    水空调在北方相当普遍,大型办公场所楼顶很多都有冷却塔或在楼层一头设置机组间。湿度还要加湿,安泵是闲的,直接自来水,深层地下效果冻人。

  • w
    wxia321
    回复1#stlendor

    没有实践就没有发言权,30多年前我家用过的移动空调就是用水做制冷剂的,大概10升的水箱能用5-6个小时,制冷效果还行,当然,我老爸在墙上打了个孔吧管子伸出去了,所以是门窗几乎密闭的状态
  • h
    hotlee
    本地水库边的人就用水空调,引泉水进屋不用抽水泵,就是个大风扇,效果还可以啊
  • i
    ideal75
    先把定义搞清楚吧
    楼主说的水空调,是抽取地下冷水循环,没有二次压缩制冷,只通过风扇形成空气流动带来冷气的。相当于空调扇。好处是看起来能耗低,只需要水泵和风扇,缺点是地下水温度不够低的话效果不行,且无法除湿,另外破坏地下水资源,安装维护成本也不低。
    另一种常说的水空调,或者叫水冷空调,一般只用于中央空调,实际上也是热泵空调,也有压缩机,区别是与常见的家用空调以空气作为交换介质,水冷空调外机以循环水为交换介质。如果把这个循环水打井放到地下循环,就是地源热泵了。
  • c
    cnurls
    回复14#速度七十迈

    我装的就是这个
  • 潘少拉
    楼主好专业!