咨询装修达人,关于电线问题

  • j
    jnd16d
    2.5平的电线最高能带多少功率的电器?
    刚买了LG(RC90U2AV2W,烘干功率1000W)的干衣机,想把干衣机和洗衣机(博世10KG 28560hw 额定功率2100W)一同放在大阳台叠放使用,阳台只有一个三插,还要一转二插口来使用
    家里阳台和客厅插座是同一组,上一年装修的时候师傅说是用2.5平铜电线,客厅插座平常用的就是索尼电视、小米扫地机、小米新风机(额定功率35W、辅热800W)、电饭煲(额定1130W)、即热饮水机(额定功率2200W),如果要一起带上洗衣机和干衣机是否超载?

    如果不行只能洗衣机还放在小阳台(晾衣架也在小阳台)、大阳台只放干衣机
  • l
    leapall
    并发干不动,不并发没有问题,功率可以参考 淘宝
    搜索 熊猫电线 店铺有详细介绍 iOS fly ~
  • h
    hblizheng
    短期4kw可以
  • j
    jnd16d
    回复2#leapall


    谢谢,坑爹了,之前应该想到给阳台来单独一组4平线
  • n
    nick_ni
    现在厨房4平方都吃进,我放了2组4平方到厨房。
  • j
    jnd16d
    回复5#nick_ni
    这么夸张?
    我厨房冰箱一组 插座一组 足够 没有烘焙箱 iOS fly ~
  • j
    jeremygoo
    厨房4平方 浴室6平方。不过现在厨房电器越来越多,也换6平方吧。其它2.5够了
  • j
    jnd16d
    回复7#jeremygoo
    浴室不大 而且用的是燃气热水器放在小阳台跟厨房插座一组,所以4平专线应该是够了 iOS fly ~
  • j
    jeremygoo
    那可以,我是考虑了即热式电热水器。
  • 甘恩
    算算同时开的电器的总功率,太大要换配电箱,单换电线也没用。
  • j
    jnd16d
    回复10#甘恩
    入户没记错是6平线 iOS fly ~
  • 星辰大海
    20安×220伏
  • 草竹
    lz分开用不就完了么,洗衣机洗完再扔烘干机,存在同时用的场景吗?
  • j
    jnd16d
    回复13#草竹
    难道不存在吗?衣服多的时候洗两次,第一次洗完立刻开干衣机通知开洗衣机洗第二次 iOS fly ~
  • 草竹
    好吧,我觉得这种是小概率事件,另外你的洗衣机2100w功率只产生在1400转的甩干场景,其它都没有这么高功率,另外短时间使用没什么问题,即便1400甩干也是分钟级的场景。我认为可以放在一起。
  • b
    bianluo
    试试,看看空开,线发热不
  • c
    cdch414
    你厨房最大负荷12千瓦? iOS fly ~
  • n
    nick_ni
    回复17#cdch414

    4平方最大7千瓦,超过7千瓦就要加线了。
  • c
    cdch414
    你不会厨房所有负荷同时使用吧? iOS fly ~
  • j
    jnd16d
    回复15#草竹
    好的明白 谢谢哈 iOS fly ~
  • j
    jedens
    又学习到新知识,那么2.5最大负载多少?
  • f
    flamesky08
    回复21#jedens

    3000w
  • j
    jedens
    也就是空调热水器用2.5的就可以?
  • f
    flamesky08
    回复23#jedens

    不够,空调热水器要4平方,长期使用。普通插座用2.5
  • f
    flamesky08
    回复23#jedens

    入户线
    入户线使用两种规格,分别是6平方毫米铜线和10平方毫米铜线——只有建筑面积在60㎡以下的一居室,可以使用6平方线,其余的均需要使用10平方线。
    常见的那种五孔插座,需要使用2.5平方电线,同时规定同一个回路内不能超过10个插座。
    这一点不太好掌控,像厨房之类的地方,插座少说也有十几个。有些装修公司会在这里给电线做升级——插座超过10个时,在干路使用4平方线,或者全部使用4平方线。
    空调、电热水器等需要使用明装断路器(柜机空调)或16A三孔插座的电器,需要使用4平方电线,且应该使用独立回路
  • n
    nick_ni
    回复19#cdch414

    装修肯定留余量。目前会同时用的是电烤箱,电磁炉,微波炉,冰箱,粉碎机。油烟机电饭煲厨师机洗碗机插播。将来有可能加入小厨宝饮水机空调,也许还有其他新兴厨房电器。同时超过7000瓦很有可能的。


    多拉一条4平方,其实成本非常低。并且装修一般4平方的线整卷用不完,让工人多拉一条去厨房就可以。
  • c
    cdch414
    入户线10平方,电表要多大的?80a直通电表还是100a电表加互感器? iOS fly ~
  • b
    bianluo
    7000w太容易了,基本上都是2000w起的
  • j
    jnd16d
    说错了 10平 iOS fly ~
  • f
    flamesky08
    回复27#cdch414

    不用加互感器,家用没这么大用电量。80完全够了
  • J
    JP.黄
    家用大功率基本都是加热设备。洗衣机能干到2KW,估计也是加热状态峰值功率。持续不了多久,电机一般也就两三百瓦。
    我觉得没什么大问题。
    不放心就走一条明线吧,我的空调(2200W+2500W辅热)就单独走了一条4平方明线,线槽一罩,顺着踢脚线走不显眼。
  • j
    jnd16d
    回复31#JP.黄
    就是担心安全问题
    明线没地方穿过去 要打墙 iOS fly ~
  • j
    jianghusos
    1平方铜线5-8a,铝线3-5a。。2.5平线在最好状态下,220v*20a=4.4kw
  • j
    jnd16d
    回复33#jianghusos
    4400w没多少呀
    早知道装修的时候就用4平线 iOS fly ~
  • 草竹
    上面我说错了,洗衣机的2kw是产生在热水加热的状态,脱水没有这么大功率,我看看洗衣机的说明书,我就是叠放走了2.5平方的线在用,10kg洗衣+10kg烘干
  • j
    jianghusos
    回复34#jnd16d


    直接改线。。从空调电源引一个明线插座给阳台的俩洗衣机用。。。如果客厅2.5,负载也是比较高的。。你家即热辅热东西太多了。。

    洗衣机洗的功率并不大,就是烘干费电。
  • j
    jnd16d
    这也是个办法
    我客厅的空调是华菱两匹的


    刚好那个插座和阳台一墙之隔,是否可以走空调管道出来? iOS fly ~
  • j
    jianghusos
    回复37#jnd16d
    原空调插座盒后头开个眼直接过墙。对面装个明装插座盒就好了。

    这样可能后装的插座盒位置略差,但是不用走明线槽,美观方便。

    空调还是不要和两个机烘干同时用的好。。空调室外机启动瞬间功率会比较大。。 iOS fly ~
  • 天使葬月魂
    2100w是加热时候用的,很少用人用60度或60度以上热水洗衣吧?加热到30-40度时间很短,其他时候只有电机几百瓦的功率,没问题的。
  • j
    jnd16d
    回复38#jianghusos
    尤其客厅是两匹柜机 iOS fly ~