D一个居民楼里消防设施供电/信号 的问题。

  • d
    dukao
    应该是2011年盖好的高层民宅吧。地面共26层,负一楼至13楼,所有消防设施正常(手报、烟雾、声光、消防栓、……红灯都一闪一闪)


    但是,14楼起至26楼,所有消防设施的红灯都不闪。


    一开始以为物业没有通电,但是随机拆下一个烟雾报警器,万用表测量23V直流,供电正常。


    为什么小红灯不闪呢?

    或者说,这些消防设备,只通电指示灯不闪烁,只有 通电+信号 都正常,才会一分钟闪几下?
  • w
    wflove
    这个不懂,产品型号不同吧,或者可以设置?我这里的都不闪,但肯定都是有效的
  • 懒散的牛
    拆一个闪灯的和不闪灯的对换一下? iOS fly ~
  • d
    dukao
    14楼 to 26楼 没有一个设备闪灯。但是随机楼层随机设备 拆一个 电压都是23v。
    我看接线就两根 正负,那么信号也在上面传输吧。

    莫非没有信号红灯不闪?
  • 懒散的牛
    回复4#dukao
    闪灯和不闪灯的型号一样吗?
    对换一下比较容易确认是否有问题啊。 iOS fly ~
  • p
    pocketsnail2003
    不闪可能是通讯模块故障,这些设备供电都是跟总线复用的,每个回路有个隔离模块跟总线连通,模块坏了就轮巡不到了,灯闪其实就是轮询的指示灯。
  • s
    sanchen
    总线电压12v 23v肯定有问题
  • s
    sanchen
    回复6#pocketsnail2003


    探测器给12v就应该闪灯吧(一般国产设备)lz这种26层的建筑按理说已经不是用通讯模块这种形式的设备了 就直接连回路上的编码型设备
  • s
    sanchen
    回复6#pocketsnail2003


    我没尝试过 隔离模块故障总线就不输出电压了?是这样的吗
  • p
    pocketsnail2003
    模块并不是多线制的区域报警器那个概念,现在总线制的,都是寻址的。模块就是方便组回路用的。
  • d
    dukao
    我向物业反应,物业一个小时后回复,机房是正常的,不闪灯也保证工作正常。我说,要不然我现在就砸一个手动报警器,赌半年物业费机房肯定不报警

    物业说先生您冷静这就派人上去。



    于是现场表演了点火熏烟感,以及万用表量电压。

    物业人说机房供电都是正常的并且几天前消防刚来大检查过一次,邀请我下楼参观我说不用了,这故障持续有半年了,消防都看不出来我更看不懂了。

    他们说找维保公司,一周过去了,早晨送完孩子回来盯了一会儿报警器,依旧不闪灯。
  • p
    pocketsnail2003
    消防检查挺扯淡的,故障在主机上是肯定有显示和记录的,就算复位了记录也还在。
    你那里消防监控肯定没有人值守吧,而且我跟你打赌主机报警不是消音了就是干脆拔了喇叭了。
  • d
    dukao
    之前一直以为是全楼不通电,越过物业消防大队投诉多次,后来消防反馈说去现场测试过正常,甚至砸了两个一楼的手压测试,确认工作。

    怒火冲天 我说你们和物业蛇鼠一窝啊,街道来安抚说的确正常他们也参与现场测试了还有视频。

    我只能怀疑物业间歇性通电了,直到最近才发现,原来是半截楼工作,半截不工作,尴尬,只能继续鞭策物业修复了。


    小区群里偶尔有人骂物业,说半夜楼层消防警笛大响误报。

    我不敢奢望机房报警或者联网,只觉得真遭遇火情,楼层烟感能响起喊醒几户人家就功德无量了。


    莫焕晶纵火过亿豪宅消防都是个摆设,何况屁民家中?



    iOS fly ~