[装修业内求助]求助木工吊顶施工规范

  • 第七个男孩
    卧室里中央空调吊顶,今天下班过去看了下,这个位置是从中央空调检修孔往里面看,整个受力只依靠这一根螺丝,请问这个施工是不是规范?如果不规范怎么整改?

    可以看到左边的木方跟下面的框架中间完全没有任何连接,只有一层石膏板,相当于下面的框架是借助石膏板受力的,而不是用来固定石膏板的

    另外一个主卧的位置我看了下,木方的位置使用的一根轻钢龙骨,中间同样是用石膏板连接

    本帖最后由 第七个男孩 于 2017-4-11 17:58 通过手机版编辑
  • 万物
    受力的是膨胀螺丝和丝杆,连到吊顶的龙骨。
    但我不信只有一根丝杆,除非面积小。

    本帖最后由 万物 于 2017-4-11 18:10 通过手机版编辑
  • 第七个男孩
    这边面积大概是0.7*3.3,就是墙面出来0.7米,长度是3.3米,这个照片我是站在中央空调下面检修口拍的,头上就是中央空调,整个3.3米的距离只有这一根吊杆
  • j
    ja0309
    不是很懂 上面那个是吊筋 墙边有延边L型龙骨 应该有两个着力点的 不光那一根东西吊着..石膏板是一小块一小块扣在上面的么
  • 第七个男孩
    实际上有三个着力点,左上角的木方,是固定在屋顶,中间的这根吊杆,也是固定在屋顶,墙边还有L型龙骨,固定在侧墙上
    如果只靠这根吊杆肯定不现实,但我也觉得不应该就只有一根吊杆,应该是两到三根分开受力,但是不懂所以想问问,好跟装修公司交涉
  • w
    wannesky
    吊杆间距1m 离主龙骨端部不能超过300
  • 第七个男孩
    感谢,我在网上查了半天也是这个说法,明天让他们返工
  • x
    xiejia31
    你这样会吊顶开裂。工程上都是用双不锈钢膨胀螺丝在吊丝杆的。
  • d
    dolphin
    你这一看就是吊杆间距有问题