把电线封在玻璃胶里,有没有问题?

  • d
    deadlili
    iOS_fly_58.jpeg

    1. 单芯2.5平方软线,接局部等电位用的,已测和PE线等电位,浴室用。

    2. 装修时暗管已经连接了一些等电位,装修漏了几个地方,只能明线弥补。


    如样图所示,红色贴墙角走线,蓝色上墙。
    我打算用黑色或者白色中性玻璃胶把线封死在墙角,胶封之后,截面是45度直角三角形。

    这么干有没有问题?

    防水防霉用,同时视觉好点?
    有没有其他解决方案呢?


    谢谢。 众生自取其祸
  • 星辰大海
    楼主你说你是不是强迫症?
  • d
    deadlili
    强迫症不要紧,电死了命要紧众生自取其祸
  • t
    tbrick
    为什么非要走地上,从天花板贴边走然后垂下来啊,安全性更好。地上的玻璃胶,分分钟霉给你看
  • c
    chinatrage
    真细致入微
  • T
    Treo8
    走吊顶啊
  • w
    wapptm
    一是容易霉,二是万一时间长了密封不好,万一漏电可不是开玩笑的
  • b
    beihwa
    确实从上面走线比较安全
  • d
    deadlili
    没电吧?真有电也是等电位吧?众生自取其祸
  • h
    howlet
    走上面。可以用线盒贴在墙上遮盖
  • d
    deadlili
    上面走也有线墙面垂下来,固定和防水怎么办呢?明线槽? 众生自取其祸
  • h
    howlet
    明线槽。用3M的一种双面胶贴墙上。电线本身不用做防水。插座连接的地方小心一点就好了。


  • x
    xplinlong
    浴室最少也要PVC管吧,还是上面走更安全
  • y
    yeblue88
    钢管外面套着,钢管良好接地,就行了
  • l
    luquwin
    会堆积毛发和身体的死皮污垢,丑死了。
  • 星辰大海
    说防水的同志们,你们看见这是等电位了么,等电位防什么水啊?
    还有说漏电那个...
  • M
    MR.L
    穿管走顶
  • d
    deepdream
    玻璃胶很快会发黑 要多难看有多难看
  • 4
    4in5
    装修时参观了很多家,从未注意到等电位预留,我家的也被封了HiPDA·NG
  • 孓孑
    浴室!!!!绝对不要!
  • w
    wlovep
    啥叫等电位啊?HiPDA·NG
  • d
    deadlili
    Jietu20180315-015926@2x.png
  • s
    samsonlin
    回复22#wlovep

    就是把金属花洒等东西接接到楼层钢筋网上,形成法拉第笼效应,。。。并不等于地线
  • 猪猪代购
    回复1#deadlili

    时间久了电线的绝缘塑料外皮会老化的。为啥不走天花里面呢?
  • d
    deadlili
    我要接的物品普遍离地近,天花板放垂线太长了 众生自取其祸
  • 2
    2so007
    建议楼主买些一样的瓷砖,找个好点的工人重新铺线路然后贴瓷砖,基本看不出来。 iOS fly ~
  • n
    netecho
    强电走顶
  • h
    hslcn
    线走顶顺着墙角下来。淘宝买塑钢泥,45度角封住。横过来的那段把瓷砖切掉一点塑钢泥封墙里边。。这块最好不要长期被水泡着。。。
  • 星辰大海
    那就自认倒霉,按你说这种情况,你做什么都不能避免。
  • d
    deadlili
    嗯,做一个小东西,做个局部等电位端子的断路报警器? 众生自取其祸
  • g
    gongfulong
    你不怕触电?这是浴室啊小尾巴~
  • 阳物运动
    MARK
  • y
    yxh7612
    走上面 iOS fly ~
  • c
    ccdc
    其实楼主这样可以的,塑钢泥也行
  • i
    iawtuutuu
    楼主你说有洗手间装修电线走地下的吗HiPDA·NG
  • d
    deadlili
    我这是接局部等电位 你先说这线带电嘛
  • t
    t526
    切开用皮线再封水泥
  • q
    qiuike
    走天花板啊,楼主! iOS fly ~
  • 老兵-猫族
    回复16#luquwin

    对,这个问题很值得注意
  • l
    lifree
    电线走上面的啊。为什么一定要走下面?
  • l
    lotus163
    浴室的话,最好不要。
    要你也走天花板啊。
  • y
    yuans
    这个点的等电位是非装不可么?
    如果不是十分必要别装了。
    你画图的走线不好,玻璃胶(长期潮湿)不到三个月就会发霉,然后一直黑乎乎。
    实在要拉,天花沿着墙吊下来,弄个修饰的扁圆金属条盖住。
  • j
    jiang_gg
    安全第一。走天不走地 大鱼带小鱼
  • 水龙头
    我整个瓦匠的职业生涯中,就没见过一个等电位连接大致合格的项目。。。。。按规范要求太繁复,比如一个洗脸盆金属支架都要接线。
  • d
    deadlili
    楼上各位担心漏电的在此谢过了。。。

    按国标的话,需要4平方的联线,我这个已经不合格了
  • 清风绿屿
    砸砖重新贴,要不就走房顶
  • 快捷
    马克,学习