sos,租的房子插座三个孔都带电,被电+烫伤
- *空缺中*
地线是220v,其余一个孔220v,另外一个是110v。
昨晚放个蒸架被电了一下,手不受控制自然收缩,把高压锅打翻,整锅刚开的饭泼在身上,可怜我只穿一条三角裤。大面积受烫,还好命根子没事。
之前一直很好没有漏电,打电话问过房东,房东说他这几天没有弄过电线。
租的是农民房,不知道是不是其他人偷电造成。
怎么追索赔偿啊。 - 大手接地线断开,中性线没接地保护
- banditcat麻痹很同情楼主,我也被烫过,那种惊恐再也不想来第二次了。楼主有没有及时用冷水冲洗身体?如果没有肿的现象,一般睡两天就好了。
- jjlheart9081地线肯定是没按标准接地的,然后隔壁有什么人乱拉电线导致地线不干净。
把地线断了就好了。自己的东西要小心因为这样就没接地保护了,不过LZ这情况目前不接地反而更安全。 - *空缺中*冲了,然后用凡士林涂抹,今天开始出水泡了。估计没一个星期好不了。
今天好几个房客也反映有漏电。 - *空缺中*
刚才叫房东来看,一个电话来了,房东又跑掉了。
我也想跟房东说如果不弄好就给我断地线,关键他妈的零线也有110v这么奇怪啊。 - umi360可怕
注意安全 - 大手在没有完整接地的时候,如果只接了相线,零线没接好就会这样。
- jjlheart9081零线对地有110V很可能是感应出来的,空载有110而已,接了负载就没了。这可能是三相负载严重不均衡造成的,不用慌。
彻底解决可以去电子市场买个1:1隔离变压器,出来后不要再接地了,理论上手摸其中任何一根线也没事的(不能同时摸两根,并记住这时测电笔失效不要认为是没电)。 - 前进中的虫子N线、地线均没接地,
N线感应出110V电压,
地线的220V电压,可能是同相线有短路的地方,因为地线没接地,所以开关不跳闸
lz有验电笔或者万用表的话,可以顺着电路往上查一下~民用电一般不会有太复杂的故障。
[本帖最后由 前进中的虫子 于 2011-5-29 22:35 编辑] - litiansun虽然只是很简单的高中知识。。但显然我已经忘光了。。。没文化真可怕。。我以后出这种事情肯定也不知道怎么办。。先学习了先。。。。。
- 我爱玩机机posted by wap
知道电压多少说明会用万用表呀!lz运气好呀没有烫到jj!!!!麻痹我昨天也被烫了! - 需要安静没接地 鉴定完毕
- *空缺中*
今天房东说是可能有个家伙的插头烧了,火线连地线了,他家装地线居然不接地,这不是靠害么。 - zolz真可怜。严重的话,还是要去医院看看。
索赔是件十分麻烦的事,先保留证据,比如录像、录音,再找房东来谈怎么处理。
如果烫伤比较轻微没有后遗症,那么不值得在索赔上花太多功夫。