综合布线或弱电施工相关规范里有没有关于防鼠的要求

  • 河之南
    楼里跑的网线被鼠咬了。还在质保期,承建方不愿进行维护,请教一下,综合布线或弱电施工里面有没有关于防鼠的相关规范、要求?
    再一个,像这种布防在线槽、桥架及穿墙洞里面的线路有鼠咬的情况,有什么简单有效的处理措施吗?除了喂猫
  • h
    hummer1114
    放条家蛇
  • 河之南
    是个办法,但没法实用
  • a
    admin
    门窗洞口有防鼠要求 ,门板覆铁皮一米
  • 河之南
    请问这个是哪个规范里面提到的?
  • a
    admin
    印象中哪个建筑规范里的,不记得了
  • h
    haxc
    用线槽或者pvc管穿线
  • l
    leichangxu
    这个没明确规范,特殊场所倒是有,譬如机房啥的。质保期内肯定也包含这问题的处理。
  • 开水不太烫
    国标50312
  • 河之南
    这个没找到关于防鼠方面的描述
  • 河之南
    是在墙洞部位咬的
  • 河之南
    就是想找找有没有承建方处理的依据
  • l
    leichangxu
    回复12#河之南


    没具体接触过这块,不过确实是工艺不达标问题,让老鼠钻进去。
  • 小靡
    一般机房门口有挡鼠板,线槽盖板,过墙洞口要封堵,原则上除了跳线,线不该外露的。
    高级一点的,有防鼠咬的线缆外护套
  • h
    hslcn
    有。。。好像说的很模糊
  • 河之南
    可否介绍一下?
  • h
    hslcn
    记忆中有。记不得了。过完年准备转行
  • 河之南
    大致怎样描述的?