带led指示灯的墙壁开关,只进火线的情况下为何led灯会亮

  • 大兔子
    买了个带led的插座,发现只接火线的情况下就可以亮了。正常情况下不是要一火一零才能工作吗?那这种只接一根火线的没有构成回路是如何工作的。
    哪位老哥可否指点下啥,谢谢~
    后来找了下,发现松下,西门子的都是直接接火线就可以亮led灯,但是看了下罗格朗的开关不行。
    如图,松下,西门子开关


    这个西门子



    开关的背板



    工作的情况,亮两盏小的led指示灯

    实在是好奇他是怎么工作的?
  • z
    zongxiong521
    单项发光二极管
  • 新客魅族
    晚上看,感觉不怪怪的吗
  • l
    lovesenv
    我记得电笔就是插一边就可以亮了
  • 时间vs海绵
    这个问题问得好
  • p
    park
    零火调换一下位置,开关断火线。
  • 哪里有妹纸
    一般是用可控硅+整流桥,类似单火线的智能开关
  • a
    alioth
    直接把led和开关部分并联不就可以了
    开关断开时
    电流从led过
    led亮
    但通过led的电流很微小 点亮不了照明灯
  • a
    acafeiqq
    串联了个电阻和led 如果负载很小 比如10w以下的led,那关了灯也会微微亮。家里也是这种西门子开关。
  • a
    acafeiqq
    卫生间 客厅还是可以的
  • 大兔子
    不怪
    晚上上厕所,有个小灯指引比乱摸好
  • 大兔子
    电笔也要手指按住,形成一个回路。。。

    但是这个开关的led只接了个火线,没有回路吧。。。
  • 大兔子
    来,海绵宝宝来帮忙研究下
  • 大兔子
    不解,求指点。。。
  • 大兔子
    老哥可有原理图?谢谢
  • 大兔子
    但是我试过,自己拿了个发光二极管串联一个电阻,搭火线上,没用,需要接个零线才行

    可是这个貌似是一根火线就行了,纳闷的是这。
  • 大兔子
    我电灯80w的~开关在关闭的时候一样是亮的,而且这个开关貌似500w内都是亮led灯的(断电的情况下)

    so。。。。老哥可想到是什么原理

    我试过接电阻+发光二极管,搭火线是不会亮的,必须要有回路才亮
  • 大兔子
    led练就了龟波神功~
  • g
    ggx992
    依稀记得为了避免这种情况是接零线断火线
    但是为啥会这样就忘了,可能是不同型号LED本身的性质?
  • M
    Mufasa
    从火线到开关内部的指示灯,然后从开关另外一端出来,经过用电器,到达零线,构成回路。

    因为开关内部指示灯电流极小,用电器不会工作,仅充当一个电阻的作用。
  • a
    alioth
    直接搭火线上不行吧 就像麻雀站在电线上 肉身比脚下的电线电阻大 电流只从电线上过所以电不着它
  • 木村
    感应电流,开关应该是断零,改成断火就行
  • l
    lqtj88
    墙之类的地线本身也可以当零线,接触面够大是能当零钱用的, 只是一般不允许。

    这种灯需要的电流极小,是不是把电流导到墙上了,就亮了。就像电表通过人体能把电导向地面一个道理。

    我猜是这个原理。
  • i
    imflying
    正常开关就是管火线,零线不走开关,小灯可能接地了吧。又搜了一下,有些智能开关是使用了可变电阻,在关闭状态只是把电阻调到很大,这样还会有很小的电流通过,可以驱动芯片和指示灯
  • 大兔子
    对,正常开关接火线,但是小灯也是接火线。。。
    另,小灯不接地的

    也找不到电路原理~~更找不到拆解
  • 大兔子
    小灯只接了火线,亲~

    面板可没导到墙体的线路,就一塑料~所以根本没形成一个回路,所以好奇工作原理~
  • 大兔子
    开关是断火的~没见过开关断零的,不负责的电工才会乱接
  • 大兔子
    但是问题是,开关上的led就是这样接的呀,只接了一根火线,也没回路,就能亮

    小猫咪你说奇怪吧~
  • 大兔子
    老哥~不是这样的,没有回路,实际上一根火线就能工作~
  • 大兔子
    老哥~你说的那个是led灯关电源后的感应现象

    跟我这种led不是一回事哦~
  • 马迷糊
    猜:在开关的二端(与火线/零线无关),并联一个“电阻+LED”组件。开关闭合时,组件二端无电压,LED不亮。开关断开时,组件二端实际上连通了开关的负载,只不过电流很小,可以点亮LED但不足以启动负载。
  • 逺行
    LED本来就是二极管,自带PN结,两端有电势差,形成PN结电压。而N脚就会和周围的墙体形成电容,也会产生微弱的电流,所有就发光了。
  • M
    Mufasa
    只接了一根火线,你的灯怎么开?
  • 踩猫尾巴
    32楼看起来像真的
    LZ头像的妹纸是谁呀
  • 大兔子
    尝试过LED+电阻直接接火线。。。。然后led灯不亮。。。。

    而开关接一根火线就能亮。so。。。。
  • 大兔子
    我说的是开关的led灯,确实接一根火线就能亮~亲,所以好奇他的原理
  • c
    caoyuxin
    +1 拆开看过开关是这样的。
  • 大兔子
    开关都是断火线的吧,开关的led是接火线的。。。。

    亲说的电阻+led,实话我尝试过,不能工作~必须要接零才行

    但是松下这开关,接根火线就行,所以就十分纳闷
  • a
    alioth
    哎呀楼主 我要被你逗笑了 那么我问你一个问题 假如一个电路中串联了两个灯泡 那么两个灯泡之间的是火线还是零线啊?
    换算到你现在的情况 开关和led指示灯并联 开关关掉后 电路中串联的就是一个led指示灯和一个照明灯
  • 大兔子
    小猫咪,可能我没表达清楚吧。

    我的意思是,就算开关与自身的led串联,也没形成一个回路,我纠结的是这。。。。

    松下这开关很神奇,一根火线就能亮,我表述没错。小猫咪周末快乐
  • 逺行
    因为本来导通的电流就很微弱,当串联了电阻的时候,基本阻断了电流,所以不会发亮。
  • 马迷糊
    一般开关是接在火线的。但我应该说的很清楚了,画出图就容易理解了:“电阻+LED”要“并联”在开关的二端,开关闭合时,“电阻+LED”两端是被开关短路连通的,没有电压LED不亮。开关断路时,“电阻+LED”是串联在整个电路中,也就是整个电路是依然是闭合的,只是电流小到只能点亮LED。因为组件“并联”在开关二端,“串联”在整个电路中,因此LED亮的原理跟开关接火线还是地线没关系。复杂点,电阻换成恒流原件更好。如果要试验我说的对还是不对,可把整个电路中的负载(如灯泡)拆掉,若LED不亮了,就证明我说对了。松下的我没见过没用过,不知道。
  • M
    Marko
    我也不知道
  • k
    kelesuncj
    编辑掉,看错了
  • J
    JacketPC
    借灯具充当零线,单火版智能插座就是这个原理
  • 枫亭小豪
    20楼都说那么清楚了,一群物死早还在意y
  • 大兔子
    实话说,那个分析似乎是不对的~
    因为20楼提到经过用电器构成回路,我一楼已经说了,不需要接用电器,开关本身接火线就能亮~亲应该补补脑~
  • 大兔子
    感谢迷糊哥的分析,我去把负载(灯泡拆了),发现开关的led灯依然是亮的。。。那可不可以说没有构成一个回路

    无奈这个开关被我安装上了,不然真想把他拆了研究下~价格巨贵,49元一只。

    普通双开开关才9-20元不等
  • c
    caiqian
    楼主意思应该是单根火线进开关 开关后的负载线不接就亮。感觉可能是电解电容啥的形成震荡电路吧 交流半波这一类的吧
  • c
    caiqian
    捋了下思路可能是交流上半周充电下半周放电亮LED吧!或者火线上绕线圈电感回路