自己动手换空开有什么要注意的么?

  • s
    slayer150
    五一发现卫生间的空开老是跳闸,尤其是晚上洗澡后
    但是推上去能接着用,刚开始以为是卫生间的潮气导致短路,所以准备请个师傅帮忙检查下
    症状跟师傅一描述,答曰电热水器的问题,找修电器的

    昨天试了把热水器关了一天,在即将证实结论的时候还是跳了
    今天更是频繁,推了几次空开发现手感有点不对
    跟旁边其他房间的对比下,感觉推上去有点轻微的卡顿
    而且推上去后轻轻一碰就跳了,其他的则是要拨一下才会跳
    看来这下找到问题根源了,网上看了下1p的空开十块钱左右还包邮,明天再去五金店看看,价格差不多就买个自己换算了。。。。

    再就是那个规格,卫生间一个电热水器 一个浴霸 偶尔电吹风,选个32A够么
  • d
    duduhappyly
    我换过,后来发现是电线融化了粘接在一起导致的。然后我就买了现在的新家。
  • z
    zymy
    你先统计下你所有电器的总功率,然后一个千瓦你成上4,就得出你的用电的最大A数了,然后你拿最大A数乘上1.2倍就是你开关的安全电流了,再根据这个往高一档买你的空气开关。

    换空气开关的时候最麻烦的是你进线的电源有可能无法关闭,带电作业的话有一定危险程度,建议你关闭你家电源总闸然后测量无电后再去更换,更换的时候注意拧紧空气接线端的螺丝。。。。。。
  • c
    cook1111
    嗯!建议就是真要自己换,一定不要一个人在家换,旁边至少要站一个成年人并手持木棍保护你!
  • s
    slayer150
    哎,我这已经是坏的第二个空开了,上次是总闸那个也是这毛病,垃圾牌子。
  • d
    duduhappyly
    倒不是牌子的问题,我后来发现我排的16根书房网线有3根死活不通,后来测线仪上了才知道在大厅里断的,一问才知道工人铺管的时候压破了管材,线材也是,我火就直冒,倒不是心疼进口的原装安普,是我他妈辛辛苦苦做的全套接口,花了那么多时间精力去排查,居然是他们的错。
  • d
    duduhappyly
    我就记得我蹲在地上一个头子一个头子仔仔细细的,按我最好的手法去接,到头来懵逼的无与伦比。还重新买了最好的金属免打头子,草他奶奶的
  • s
    slayer150
    我这妥妥滴牌子问题,电气开关熟人给安排的法恩莎全套,2014年装修的,累计换了2个开关面板(灯打开关不了),一个总闸空开外加这个卫生间空开。。。
  • s
    slayer150
    我有次也是折腾网线的时候发现一分二怎么都走不通,拆开面板一看当时装修师傅不是按那种标准接法排的线序
  • 8
    810326
    最好去电表处拉总闸,别带电操作。厨房厕所最好是带漏电保护的。接线如果是独一根线的不需要打端子。空开螺丝要上牢靠。自己换过2个空开的飘过。第一个是家里装修,电工有个空开螺丝没上牢,打火烧了。
  • g
    guqikay
    电表拉掉总闸,一点风险都没啊。。。上次装空调,安装人员带电装空气开关,我看得好慌。。
  • ^_^
    关掉总闸,贴上禁止合闸标志
  • s
    sclkow
    是有物业的小区?可以叫物业电工帮忙更换....
  • 大白兔女乃子
    关掉总闸。用十字改锥把电线从旧空开上拧下来,然后把旧空开取下来。固定新空开,插入电线拧紧。开闸。
  • z
    zealotxx
    可以换一个空开,验证下是不是原来的坏了,在我心目中空开很难坏
  • b
    bevz
    动手看成手动
    换空开看成换空档
  • k
    kuaiguilai
    热水器额定功率多少千瓦?电吹风算你1千瓦,浴霸算你1千瓦。如果你热水器带速热,大概5千瓦额定功率的话,32A开关够呛啊。你还要考虑你卫生间的电线是多少平方毫米截面积的线?另外,这个回路里面有插座的话你的微型断路器(也就是你说的空开)还要带漏电保护功能。
  • S
    Solo丶幾米
    看了这个帖子才知道换这个很危险?家里所有我都换过一次了,总闸一关,啥也不怕
  • w
    wjf860522
    大佬,那个车没油就换车的是你吗?
  • 新客魅族
    把你家总电断开,换空开很好换的,有必要让电工看一下线路
  • e
    edwardtao
    一根电线引起的故事挖
  • l
    lkq123
    今天京东施耐德E系买了一套9个刚送到。准备找物业电工给全换了。前两天装空调,发现一路16A插座没电,电笔一试,尼玛火线,零线全带电。把装修的工头找来,拆开插座,发现串联的俩空调插座,火零接串了,改过来,还火零都有电,再找,发现这一路空开已经烧了。干脆全套都换掉。
  • l
    linsawen
    没什么要注意,别带电操作就行。
  • 未名
    不是你想换多大就换多大
    得按电线来
    最好是按原先的规格换
    注意事项就是别触电
  • M
    M3_GTR
    该说的都说了,上完螺丝记得把线使劲往外拔一下,没有松动证明合格
  • y
    yaeric
    关了总闸换,你想触电都很难
  • a
    aquariuslegend
    空开、漏电保护,能买ABB施耐德就尽量别买10元包邮的,别的可以凑合,涉及电和保命的东西别凑和,卫生间洗浴出事因为电阻低很容易造成死亡,你和你家人的命不是这么廉价吧,听句劝吧,身边已经有血淋淋的例子了………
  • a
    aquariuslegend
    空开、漏电保护,能买ABB施耐德就尽量别买10元包邮的,别的可以凑合,涉及电和保命的东西别凑和,卫生间洗浴出事因为电阻低很容易造成死亡,你和你家人的命不是这么廉价吧,听句劝吧,身边已经有血淋淋的例子了………
  • 暗影→消融
    非常到位
  • 暗影→消融
    施耐德 西门子 ABB的质量过硬
  • 暗影→消融
    兄弟 有点漂啊
  • m
    msqdttt
    找物业帮忙换
  • d
    ddjwd
    空开京东买大牌
    总进线一般买大点63a,单个线路买25a左右的
    外面总闸关掉 电笔先量量
    技术不行的找物业吧 小命要紧
  • l
    layala
    原来的应该是漏电开关吧,你别选错了换成普通空开
    你可以拍照看看你家配电箱的情况以及有故障的开关型号
    你把热水器插头拔掉在测试还跳不跳闸(不一定是开关坏)
    最好不要换比原来大的开关,都是按照导线的安全载流量来选的
    你换这个肯定是分路的开关,换的时候总开关拉开、戴手套、零、火分清、拧结实了
  • s
    samsunghjh
    买施耐德A9系列,一次投入,
  • D
    Dwight
    我要给你点赞,你太强大了。
  • w
    wanluyv8
    施耐德全套,挺放心的
  • a
    a717698879
    关掉总闸 用测电笔测好没有电 然后开始换 空开是插销式的锁扣 需要一字螺丝刀 一般的测电笔应该就行 然后线要理清楚 一个月前我就是这么换的……现在美滋滋
  • x
    xz9084
    家里装修用的自带电线,就是加了几个开关插座,空开都没换,没来暖气时用电量大总是跳,入户总开直接换了施耐德9系的,自己把空开的连线方式改了,每路的空开接着用自带的德力西,带式还是跳,最后排查发现是自带的过载保护坏了,买了正泰的换上,现在妥妥的,电这东西安全第一,全程用电笔,关总闸。