关于服务器上2个个冗余电源

  • 增强还是恢复
    想问下,Dell服务器上配了2个750W的电源做冗余,在满载情况下,整机的功率应该最该不会超过750是吗。
    他们是怎么工作的?负载均衡呢还是一般负载只在一个电源上,如果A出问题了,就直接切到B?
  • l
    lqtj88
    拔掉一个还能正常工作
  • 未名
    主备模式
  • 7
    7565968
    有2种模式,可以调整的,一种是主备,一种是负载。
  • M
    Mufasa
    默认负载均衡模式,要改主用备用模式需要PMBUS里面去调整。

    1+1冗余电源的意思就是 1+1=1 ,两个750W模块,最终的输出也不能超过750W
    自动负载均衡的误差在50W左右,即实际满负荷750W时,两个模块可能分别输出400W和350W
    理想情况下是375W+375W,很难看到。。。。

    可以软件配置(PMBUS)为2+0模式,两个750W模块,可以输出1500W,但并不是每一台机器都可以这样

    主备模式也是同样的,软件里面设置,主模块带全部负载,备用模块运行但是不带负载。
  • g
    geli
    IDRAC里面可配置成standby ,一个工作一个冗余等待
    也可以配置成负载均衡,同时承担负载
    开启冗余的情况,总功率不建议大于单个电源功率
    关掉冗余后,实际上可以达到1400W
    但是风险很高,一个电源挂了,整机全部掉电,还有烧东西风险。
  • p
    passgod
    学习了
  • m
    magicsongs
    我设置的是冗余 默认是负载均衡。