求助单元楼电跳总闸的问题,懂这方面的帮帮忙

  • A
    Alubese
    单元楼内电的总闸比分闸敏感,因为住户有出租情况,有多人合租情况,情况复杂,晚上经常跳闸,分闸不跳,直接跳总闸,现在我想把这个罪魁祸首的住户找出来,但是不知道用什么方法,一个单元里一共十二个住户,目前为止完全排除嫌疑的有五个住户,嫌疑最大的有三个住户,还有四个住户有嫌疑但不能确定,不知道有什么方法吗???
  • g
    geoneo
    每家不都有电表?
  • A
    Alubese
    对,每家都有电表,每户都有分闸,配电室里每户也都有独立的分闸,但是所有分闸都不跳,直接就跳总闸
  • 未都
    你 找出来干嘛?嫌人家用电量大?让人家以后注意点?
  • d
    djm
    报修供电局 疑似有人偷电
  • b
    bill4210
    楼主的意思是有人故意拉闸?
  • e
    eos
    不用找住户了,总闸跳是大家合起来的用电负荷超过了设计值。要想解决要么限制大家的用电,要么给楼层线路扩容,更换更粗的线路。有可能还要更换变压器。
  • Z
    Zhen_Link
    从总线偷电?
  • A
    Alubese
    我是物业的,就是可能住户用电超过总负荷,或者是用电器有故障,正常设计的线路负荷一般住户用肯定是没问题的,就算每家同时开三个空调都没问题,就是因为有的房子被不负责任的出租,一个房子被改装成七间,租给七个人, 然后六个热水器五个电磁炉一起用,肯定是要跳闸的,直接进屋检查,也抓不到直接使用用电器的证据,问谁谁都不会承认,分闸不跳直接跳总闸,是因为总闸的质量好,比分闸敏感,找出这一户,就可以警告,或者督促改进,或者直接限电,如果是房子的房主自己住,基本我们都认识,对家庭情况也都了解,有几个老人几个孩子,用电量多大差不多都清楚,就是出租的哪些流动性大,对情况不掌握
  • a
    aeiou2008
    总闸跳了之后,把所有分闸全部拉下,然后合上总闸,逐一合上分闸,看轮到那个分闸时总闸跳就可以找到那家有问题了。然后让那家找电工看看
  • A
    Alubese
    这个方法我想过,但是如果谁家用质量不好的用电器,超出总负荷或者是连电,刚插上插销就停电了,那他自己心里肯定有数,再合上电的时候他就暂时不用那用电器了,上次我用这个方法没查出来,现在嫌疑锁定那出租的三户,其余住户基本可以排除了,现在准备再跳闸就先把这三户的电断一天,不给他合闸,现在除了我单元的总闸跳以外,我这个楼三个单元的总闸也一起跳,为了这三个住户其中的一户,整个楼三个单元三四十户人家都跟着受影响,太可气了
  • k
    kingjob
    查证很麻烦,他只要拒绝你入户检查,你一点办法都没有。
    户外取证的话,新型号电表有记录分时用电的电流,一般你拿不到。你每路出线接个带数字输出的钳形表遥测汇总看看那家过流了,这是几十万
  • A
    Alubese
    楼上的这是几十万是什么意思??
  • k
    kingjob
    设备价格
  • A
    Alubese
    谢谢啊
  • r
    ruiwolf
    每户电源柜的分闸要用空气开关就好使了
  • r
    ruiwolf
    让物业更换集中智能电表~他超了也可以断他的闸~