    单位盖办公楼,今天来了一推销铝合金电缆的,说价格比铜电缆便宜30%左右,而且性能可靠,米帝都用了几十年了无任何问题,请tg的业内说说,这家伙说的靠谱吗?
  • d
    darkccc
    铝线的损耗比铜线大啊 = =
  • 傲笑乾坤
    靠个毛谱,导电性能差远了。
  • x
    xinranerzhi
    推销员说比铜缆加粗一个等级就行
    貌似二楼就有这种电缆的广告,才发现,晕

    [本帖最后由 xinranerzhi 于 2013-5-6 20:50 编辑]
  • a
    aurraro
    铝线就是用来偷工减料的。
  • 傲笑乾坤
    建材这东西,一分钱一分货,二分货就要花1毛钱了。

    很多材料都要经过长期验证其可靠性才能使用。

    说是美帝用了几十年,那为毛国际大宗货物还炒铜啊?管材线材是铜的一个主要用途。
  • g
    ggex3
    有供应商来推销,我和他说这事你去找设计。
  • b
    blood
    一般临时线用这种
  • d
    darkccc
    当初温州人做假电缆就是在铝线外面镀层铜来骗人的。
  • x
    xinranerzhi
    貌似大家对这种电缆都木有好感
  • s
    stukov
    能用,但相同截面载流能力不如铜的啊。
  • 爱骑车的胖子
    纯的铝很软,强度不大,有着良好的延展性,可拉成细丝和轧成箔片,大量用于制造电线、电缆、无线电工业以及包装业。它的导电能力约为铜的三分之二,但由于其密度仅为铜的三分之一,因而,将等质量和等长度的铝线和铜线相比,铝的导电能力约为铜的二倍,且价格较铜低,所以,野外高压线多由铝做成,节约了大量成本,缓解了铜材的紧张。

    记得看着 纯铝

    铝合金不行的
  • d
    darkccc
    国内高压输电线一般用钢芯铝绞线不错,但大楼里一般也就三相四线制电线进来了,这时候和高压输电比起来所需电压低得多,就应该用导电性好的铜线来降低电能损耗。
  • 我颓废我裸睡
    大楼里必须用铜线,铝线费电杠杠的,远程输电高塔用铝线多,考虑到分量轻,减少塔的压力,另外22万伏特,甚至50万一百万的高压输电都是直流,损耗相对较少
  • s
    shangsc
    中国应该没有220kV,500kV的直流
  • 大手
    单位建楼,电缆进线是电力公司管…

    二次之后怎么可能用铝线?
  • r
    rabbix
    我在加拿大的电力公司做配电设计,负责从变电站到用户配电室这一段。这边确实全部是铝线了,铜线因为成本太高已经不用很多年。电压降的问题可以通过变压器位置和线缆直径解决。
  • x
    xinranerzhi
    从变压器出来到办公楼大概300米,用铜线大概100万左右,费用有点高,听这卖铝合金的一说,领导有点动心,所以来打听一下
  • 爱骑车的胖子
    http://finance.sina.com.cn/g/20070522/02333614982.shtml

    07年
    总投资180亿元的四川-上海±800千伏特高压直流输电示范工程昨天在上海奠基,这也是中国第二条特高压线路。
  • u
    unsword
    我们这的一个楼盘,装变压器时因为吕星的便宜,就用了,然后两年内爆了4次电缆。然后做电缆中间接头。中间有接头的电缆就更差了。住户常常投诉。开发商后悔不已,现在二期全是用的铜芯了。现在不是以前了,负荷都大。铜芯的贵点但省事。
  • x
    xinranerzhi
    你做配电设计?那我得请教一下,270KW中央空调,线长300米,用2(YJV185X3+95)电缆是不是太粗了点?
  • b
    byemilan
    陕西-四川就是500kv直流输电
  • 大和
    我想问一个问题,如果家庭入户是铝线如何能安全的和铜线相接而求保证不起电池反应和氧化腐蚀,谢谢!
  • o
    okpig
    临时供电的话可用铝线,但是质量好也行
  • 叔叔
    最近准备做差异化改造的一条500kv线路,就是直流。
  • K
    K700C
    铜包铝吧,安全隐患大啊
  • z
    zafm0861
    变电站到配电室这段因为电压等级高,用铝线无所谓
    从配电室低压出线到办公楼电压等级低,再用铝线损耗过大

    PS:中国800KV,750KV特高压线路早有了。。。其实中国电网相对来说真的很先进很坚强了
  • a
    askwangyan
    用铝母线吧,比电缆便宜,质量也靠谱,需要的话可以联系我~
  • e
    eos
    有专门的铜铝连接管,或者铜镀锡与铝压接。
  • r
    rb
    等质量等长度的铝和铜线喷了,那铝线得多粗啊……
  • 杨佳
    额 那个市场上卖的 铜包锌电缆是啥子东西
  • w
    wealth
    我们这里现在是铝进铜退的路子,因为铝线小偷看不上,哪里有铜线哪里就肯定被偷,不是公安抓的不勤,实在是野火烧不尽春风吹又生,前脚抓一批后脚又来一批继续偷,去偷的都是原来在供电局做过临时工的,手段熟练麻利的很,我们家附近一年偷至少两次,供电局每次都一脸无奈地过来换上铝线。
  • 4
    4x9
    外国的电压底,电流大,不怕损耗
  • o
    oando
    推销铝合金电缆的很多,有些工程也在上,毕竟便宜,但是到底怎么样,还需要时间。
  • 暖冰
    大一号就行?
    上次我这里停电,临时改用发电机,功率50千瓦的三相4线开始说用6平方铜线,太贵了,改用铝线,师傅说必须用10平方以上的。
  • x
    xinranerzhi
    50KW三相四线25铜线都勉强,6平方太扯了
  • c
    cdlock
    工程上使用很正常,按标准加大线径就行没什么大惊小怪的,铜包铝也并不是伪劣反倒工艺要求较高,高频漏缆都是这样的,当初移动采购还需要特别进口呢