卫生间等电位怎么接

  • 逛荡
    装装装装装装,焦头烂额,关于等电位,电工说只接花洒,其他不接。说都这么干的。就是不愿意接其他。
    我查了网上资料,
    认为水管、洗手盆、马桶,都应该接上才对。
    且不能与强电地线相连。

    请大神指导下。


    问题2,
    网络线一般用6类吗?什么牌子的价格公道又靠谱?
  • 速度七十迈
    所有金属件互联小尾巴~
  • k
    kelam
    必须要跟插座地线连一下的,其他的水管一般都不是金属的就没必要连了,淋浴得连,如果有暖气片最好也连一下。
  • l
    lotus163
    没必要这么严格吧
  • 芥末西粉
    马桶和台盆一般是不能接的,除非你装不锈钢的
  • 逛荡
    那么那你说的插座地线,是洗手间的对吧;而洗手间的地线又与全屋的地线是相连的吧?
    标准说“等电位不得与浴室外的PE线相连”,
    但如果浴室内有插座地线,又必须与浴室内的插座地线/PE线相连。

    这是几个意思啊?
  • 1
    1106524
    就算是ppr水管也要连
  • 1
    1106524
    插座我印象里是不要的
  • j
    jczhizuo
    没用,等电位里面是铁条,生锈后和铜接触绝缘电阻很大,你打开等电位盒子看下就知道了,我见过开发商弄个假铁条的。
  • 逛荡
    为啥要连接ppr,难不成怕自来水导电?
    iOS fly ~
  • o
    ohjust
    这样弄着花洒那里是不是很难看啊
  • s
    samsonlin
    回复3#kelam

    插座地线是不需要连接等电位的,两个东西
  • t
    tiret
    可以这样理解吗:等电位就是一根接地线,只不过它与电源插座里的接地线是相互独立的。

    (仔细一想,不对啊。既然最后都要接入大地,那么它们其实也没有相互独立。)
  • Z
    Z.
    局部等电位箱内是有一根电线接到我们插座里的,与插座内的地线进行连接。这样其实也就说明了局部等电位箱是与我们室内的接地相连接的。



    网上说应该接插座电盒内的地线。
  • 1
    1106524
    对,有一种偷电的办法就是这样
  • 逛荡
    真的假的?不要骗我 iOS fly ~
  • 1
    1106524
    不忽悠你你仔细想想龙头接等电位不就是防止水带电嘛
  • G
    GleeU
    卫生间既没有金属管道 又没有电热水器 下水管道也是纯塑料的 还有必要接等电位吗 iPx fly ~
  • w
    wang88795
    超6类的网线和水晶头是不是可以上万兆的网速?
  • b
    bbfaye
    现在水管都是PPR的了,开发商没弄的话,自己后装修弄等电位,意义不大。