地下室泡水十厘米,怎么抽水?

  • i
    iPad
    求推装备抽水装备。
    应该是自来水井周边的防水没做好,一到下雨就往地下室漏水。
    每次都是人工手动用瓢用桶往外搬,这次不想动手了。
    没物业管,物业被业委会撵走了3年,再找其他物业也没谈拢
  • Z
    Zico2003
    自来水井附近选一个地势最低的地方搞小的集水坑,只要有水就会聚集在坑里,然后泵放在里面抽就行了
  • 查理王
    再多续点当游泳池
  • 妹妹的G点
    自来水井和建筑是有段距离得,么规定要做防水,是不是自来水管穿地下室的套管处漏水,如果是,建议用麻丝和堵漏王和胶泥神马重新堵即可
  • 莫天苍
    楼主住的是什么样的房子,别墅么?感觉光是渗水不可能渗那么多的,我估计是自行车坡道或者自己家汽车库坡道上面没有盖子,或者入口处没设坎,同时坡道下面又没设集水坑,导致雨天雨水倒灌
  • 莫天苍
    。。。。。。

    [本帖最后由 莫天苍 于 2016-6-11 10:34 编辑]
  • 莫天苍
    。。。。。。。。。

    [本帖最后由 莫天苍 于 2016-6-11 10:33 编辑]
  • i
    iPad
    就是这个意思!问题是现在找不到位置。
  • x
    xinranerzhi
    集水井配自动泵
  • j
    jjko
    潜水泵抽
    不过为了以后 最好做个地沟 ,2,3个平方左右的地沟池 池子里放潜水泵 管子放外面 再装个浮球 就可以了 样子可以参考地下车库的
  • w
    westlost
    忍一下就行了
  • d
    duke3dgod
    这事儿是不是应该先找找业委会的麻烦?这尼玛没物业的日子怎么过啊?