有没有成都的tgfcer有“无尘室”资源?

  • s
    sunever
    1000级/300平

    寻租中,有意请PM

    [本帖最后由 sunever 于 2013-1-22 21:05 编辑]
  • 傲笑乾坤
    300平的千级无尘车间,吊顶高度按3.5米,1050个立方米

    每小时换气次数大于30次,按30算,每小时需要风量是30000出头,每台FFU(风机过滤单元)的额定风量是1000m3/h左右,你需要30台以上。

    这玩意便宜的几千块,贵的上万,光是净化大概要30万以上。

    装饰的话,采用防火彩钢板,每平米的墙面的造价应该在180元/平米。

    地面用环氧自流平,这玩意便宜,每平米60-80上下。

    电气照明用吸顶式防尘荧光灯,2*36W的应该是200多能买到,300平米的车间,照度应该是150-300之间,每隔2米一盏差不多。
  • 傲笑乾坤
    具体施工成本,你得找一家做净化的公司根据你的要求进行深化设计。包括你的车间生产什么,对温湿度有什么要求,里边设备的负荷和工作人员的数量如果能提供就更好。

    还有平面布局和流程必须符合你这个车间的生产需要,比如更衣和风淋室什么的。

    所以,成本不是谁能直接告诉你大概多少钱的,这个行业需求不同,价格差异巨大。

    我做的手术室,便宜的平均一间60万,贵的能到120多万。

    [本帖最后由 傲笑乾坤 于 2013-1-22 19:37 编辑]
  • 大手
    看你做什么,生物的还是电子的?
  • 傲笑乾坤
    做无尘车间,江苏昆山、常州、吴江那边的公司比较多。

    成都那边还真不知道有什么公司,楼主可以去净化相关的网站上边找找,一定要找那种具备独立设计能力的。
  • s
    sunever
    多谢业内解答,这边的用途是半导体生产,应该不用到手术室那么高的要求
    对成本大概有底了,我也是接到有寻租的需求才来了解的,现在知道建一间成本不低,接下来我得核算一下租期是否的能收回成本
  • s
    sunever
    电子
  • 傲笑乾坤
    手术室一般是局部净化,只有静压箱垂直面是百级或千级,周边都是万级。无尘车间的要求实际上比同级别手术室高,手术室真正麻烦的是温湿度控制。
  • h
    handsomeken
    千级的……这个成本……
  • j
    jinye2001
    成都出口加工区西区那里几家芯片封测厂都是千级以上的
    特别是有CP车间的
  • s
    sunever
    车间的要求比手术室高啊,真是没想到
    难怪前期找的一个车间试用一个月后,日本客户说不和要求
    对了,300平车间后期每个月的维护成本大概是多少呢
  • s
    sunever
    富士康的已经租用了,intel的没法
    其他的还在找
  • j
    jinye2001
    以前公司有一个车间是给骚尼做PCB板的,是万级的,就是初期建的时候投入大,后期没什么太大的维护成本
  • j
    jinye2001
    你可以试试看找边上的成芯,被TI收购后产线貌似一直空着
  • 傲笑乾坤
    维护成本主要就是定期更换过滤器和人工成本,高效更换1到2年即可,初中效更换频率大,初效可清洗,中效和高效不能清洗。

    因为空调是通过二次回路控制的,所以有个懂行的电工很重要。

    刚才忘了说了,FFU只能解决室内循环,你还需要配置一台新风机组。
  • b
    blackeyed
    有没有家用无尘室, 可以让手办放在外面不积灰?
  • 傲笑乾坤
    家用无尘室也是可以实现的,只要你不开窗户:D
  • s
    sunever
    多谢,考虑了一下先还是寻租比较没风险啊
    加上其他建筑费用,自建成本还是太高
    今天JS加光了,明天JS继续走起
  • d
    death5343
    1000级太低了吧,至少10万级吧。
  • 傲笑乾坤
    。。。。。。。。。。

    十万级是比千级低两个档次的。

    所谓净化级别指的是单位空间内大于多少微米的颗粒不超过多少

    级别越高,颗粒越少,目前最高级别应该是十级,全世界也没多少这种厂房和实验室。
  • a
    aweiwei
    单位有100级的车间。

    另外,这是数字越小越NB的,代表着每立方米中多少个颗粒。
  • G
    Goblion
    求科普 普通环境是什么数量级..

    [本帖最后由 Goblion 于 2013-1-22 21:02 编辑]
  • 傲笑乾坤
    空气好的地方,开窗户透气,在高气压控制的时候,可达到30万级。这是一次做净化检测的时候,建筑研究院一个退休的老专家说的。
  • 奇迹的黄昏
    楼主做半导体哪个环节的?封测?