問個空調跳閘的問題~

  • m
    migee
    那个是漏电保护器没装。新空调?不至于吧 iOS fly ~
  • l
    limina8
    回复2#migee

    那為什麽會把半邊單元的總閘都跳關了?跳了两次,我关了家里空调就不跳了?来自Mi MAX
  • j
    jerryleung
    16A啊,你看看有没有接错 iOS fly ~
  • l
    limina8
    回复4#jerryleung

    我没装漏电保护开关,现在是直接插在墙上的插座。来自Mi MAX
  • z
    zq7323
    如果确认是单元空开跳闸,那么就存在短路现象,根据描述“今晚跳两次”,可见是使用一段时间才出现故障现象,重点查室外机线路是否存在绝缘损坏,因为压缩机启动带来的振动,碰到室外机外壳导致对地短路。
    空开跳闸而空调没有出现故障代码情况下不建议继续使用了,防止故障扩大。
  • l
    limina8
    回复6#zq7323

    谢谢兄弟,明早看一下。来自Mi MAX
  • l
    limina8

    懂得兄弟看看有没有问题?来自Mi MAX
  • l
    limina8
    回复6#zq7323

    大兄弟,你再帮我看看~来自Mi MAX
  • l
    limina8

    这3条线有一根怎么颜色不太一样?来自Mi MAX
  • z
    zq7323

    红圈有老化现象,但是故障点不一定在这里,有胶布的话可以把这段线外皮破开检查。
    如果是新机安装,建议还是找售后来检查。