在线求助各位电工

  • 姬神
    房子预埋的线路,用网络测线工具测,8根线,第一盏灯老是不亮,想排除哪一端的问题。

    水晶头后面的橙白线剥一点皮,然后用万用表点第一根线和剥开的线,两端这么测都会响,证明不是压水晶头的问题。

    是线路中间断线了?还是第一根线不是橙白线。
  • g
    gdsxzjz
    当时打水晶头的网钳有问题 iOS fly ~
  • 姬神
    再剥最后的棕线,水晶头和后面点的测试点是通的,心情沉重。

    我也希望是水晶头压的问题。
    压了几个就这路有问题。
  • q
    qbdscn
    看楼上描述,有网线钳。可能是橙白断了。
    两头用棕棕白代替橙橙白的位置,1236 通可以保证100M的速率。
  • c
    cgruitian
    这根线和另外一根没问题的线短接,用万用表测另外一端的两头,看通不通,不通的话就是线断了
  • j
    jckimi
    接个设备一头上5v或者12v,另一头上一个5v,12v的灯泡,就知道了,或者万用表量一下也行。
    一根管内穿了多条网线的话,拐弯处容易把线压断掉。
  • 姬神
    找了一条长的网线,再用直通头把两条线连一起,拉近后用万用表量,确认是第一根线断的。

    本来打算的AC+AP方案就没法实施了?
    poe走哪几根线?
  • 姬神
    如果我把橙白橙和棕白棕对调,除了只能百兆,对供电和其他同一poe交换机下的千兆设备有没有影响。
  • 姬神
    对调橙色和棕色两对线,还是第一根不通,也算好事。

    有机会千兆了。

    那么到底是网线钳的问题还是水晶头的问题。
  • 姬神

    还是第一根不通。
  • t
    tangjianbin
    这种问题不难排查吧?有万用表测线通不通就好了,我刚处理自己屋子类似问题,水晶头没压好。 fly ~
  • e
    e的ipi次方
    线内部只断1根的概率极小,通常是水晶头问题。
  • T
    Think201
    找一根1米成品网络线或者你在用的线,中间剪断!然后剥开网线,和你墙里的网络线同颜色一根一根接好(有电话端子接更好),另一头一样接。最后看测线仪,如果通了,就是原来没有钳好!不同,线就断了
  • 姬神
    水晶头没压好,确定这个问题了。

    我把棕色和橙色线对都对换,还是第一根不通。

    是水晶头问题还是网线钳问题。
  • 姬神
    我再找一根网线来测试,不能再剪房间的线了。

    不知道是水晶头还是网线钳的问题,但肯定是水晶头没压好。
  • l
    leikuo
    测线仪会不会有问题呀。 iOS fly ~
  • 姬神
    测线仪没有问题,其他网线测试没有问题。
  • 出租车司机
    用其它工具把不通的那条线铜齿打下去啊
  • 姬神
    不是铜齿没卡进,是不平整,大概率。
    我把水晶头后面的线皮削掉,用万用表测试,是通的。