咨询一下真电工,星三角

  • t
    t526
    接触器1控制u1v1w1,接触器2控制u2v2w2,接触器3短接u2v2w2。
    现在因为线路故障导致接触器1闭合烧死不能脱扣,u1v1w1常带电,接触器2和3正常。
    现在生产任务有点紧,电机能不能运行?
    记得接触器2和3脱扣状态下,u1v1w1即使带电也应该是断路状态。
    求指点。
  • l
    lih168518lyq
    不如抓紧买个接触器
  • 豪爵太子
    电机功率?买个接触器回来换上去不就好了?
    随手一拍:
  • 风一样的sb
    37kw的电机?如果变压器够大,直接启动都行的
  • l
    lch_13
    高低速,简单。坏一个接触器可以用,拍照来我教你HiPDA怪兽版
  • 不留痕
    不能运行,会烧机。星接直接切角接,电压要降根号3倍。换角接得1和2错开一个端子接线,还要注意正反转问题,以上是针对三相异步电机。正常电机铭牌上有接线图的。
  • t
    t526
    接触器3的短路接线就是控制u2v2w2的星型启动。
    接触器2的正常接线就是给u2v2w2供电三角运行。
    现在是接触器1的u1v1w1常带电
  • n
    netas
    现场见过有设备,螺杆压缩机星三角启动省主接触器的。断路器下面只保留星,角。当然这么玩电机始终三个接线柱带电不安全。
  • 有点搞笑‘
    理论上应急用用可以,不过还是换个接触器吧 iOS fly ~
  • 不留痕
    哪个接电源?电机是星三角起动的?你这么说反而听不明白了。
    你拍个电机铭牌看看
  • b
    boboy
    理论上可以,实际情况应该也可以,没干过这事,既然要星角切换这个电机电流应该挺大的,接触有问题了可能接触不是很好容易发热或者缺项,烧了电机就得不偿失了。 iOS fly ~
  • 汶水西流
    可以用的 就是有3根线始终带电
  • z
    zlq125
    星三角,停电换个接触器不是分分钟,搞不好电机烧了那不更惨!