某emmc格式化了八十万移动用户数据,真的假的?

  • 旭日之丘
    电力出事明显没有电信严重,至少医院,119,110都有蓄电池有油机房,一时半会跪不了,但是你有没有想过110打不通,119打不通,120打不通?我们大客户经理一听到这三个电话出问题,都事直接跳起来了,真出事了这个锅背定了
  • 迷失的妖妖
    太影响生活了这
  • 迷失的妖妖
    洗地也要有点水平。。。你这洗的太假
  • 迷失的妖妖
    不是多蠢,就是粗心,你想嘛,拿着白菜的钱,干着百分的活,能不出事么,公司对一线运维压榨太厉害。
  • M
    Mufasa
    512 地震,成都市区电力供应没有中断,基本正常。

    地震受灾区域,房屋都倒塌了,供电也就废了。

    GSM 网络一开始没问题,后来因为业务量过大,拥堵,无法使用。

    CDMA 网络相对坚挺,但是后期也发生了拥堵,无法拨号。

    有线市话,相对好一些,拨号多拨几次可以打通(必须对方也是有线市话)。

    ADSL(2008年还没有普及光宽带)基本正常,可以上网。

    有线电视系统正常,电视可以正常收看。
  • j
    jianghaitao
    电断了重要的地方都有发电机,通信断了国家就乱了
  • j
    jianghaitao
    运营商一线运维路过,还王者荣耀,能有时间睡觉就不错了
  • j
    jianghaitao
    记得方面地震国家为了恢复通信派了伞兵背着通信设备跳伞
  • a
    asbtester
    512大地震,老东家的设备很不错,没出问题(当然我指我有介入的),原先设计的过载控制这些在现实中从来没有触发的功能都验证了有效。当时,所有人都觉得这次设备难逃一劫,但就是这些容错设计奇迹般地无一失效,成功地挺过去了。
  • 福特野马
    感谢科普,远离EMMC公司
  • J
    Justice_jsj
    那是在广西那种地广人稀的地方,如果北上你试试看这种事故
  • n
    nineapple
    菊花厂~~~~热备一起删除。。。。还好有冷备
  • q
    qqq214
    广播电视停播都算重大安全事故。。。。。这个范围很广的,包括了电信、电力、通信、网络、巴拉巴拉等
  • q
    qqq214
    通信也有容灾系统和灾备系统。。。。。。像银行都是异地灾备,光纤通信也是环路备份通信。。。。卫星的转发器都是互为备份。。。。。
  • s
    shmily2012
    怪不得之前打电话,怎么老是说什么系统升级,,如果不能打电话什么之类的,就等等看。
  • l
    lzh69
    如果你家里碰到紧急情况的时候,手里电话都打不通,然后因为救护车来晚了GG了,你还能大度的原谅这种事!那我无话可说!
  • s
    scrooge
    敢让个小孩子这么折腾的

    一般都是没什么重要的东西
  • c
    china521
    你如果不傻就知道把手机卡取出来一样打得通!

    医院都有停电的时候,真的碰到了有什么办法,就好像碰到那些意外事件一样
  • 洛雨寒夜
    哪像我这种弱鸡网络安全厂商售后工程师,就培训了几个月,完全都在吃鸡。
    还是认真吧!
  • M
    Mufasa
    2005年的事情,国网自己的资料有,外面确实很少说,我也是之前看着玩的时候发现的。

    直流闭锁,对当时的电网冲击很大,但是并没有引起停电,所以不算什么大事故。

    现在电网规模越来越大,抗冲击能力强,即使直流闭锁,也不算什么事了。
  • t
    timon_cat
    了解了解!
  • t
    timon_cat
    SLA,6个9是用来搞笑的?
  • g
    gg20073659
    没关系,mate10发布了,稍微加加价缩缩水就可以从一票爵士身上赚回来
  • a
    asbtester
    广西这次就是把本地的容灾系统干掉了。运营商设备的灾备常用的同样可以是geo redundancy异地灾备,但是你对地级市这种服务异地灾备有意义么?异地灾备通常都是为了应付自然灾害,你无线基站类的设施又不能异地工作,所以这种也就不要搞异地灾备了。而且这种是会中断服务的,数据也不是实时同步的,通常需要人工介入不能自动切换。
  • 5
    57124
    就感觉好像放原子弹用屁股一碰就发射了
  • q
    qqq214
    外行说一句,在我所在行业设备割接,都要有预案和二三级审核的。。。。。。这特么就发生这么弱智的问题我也是服。。。。。。反正我所在行业割接出这个问题,直接就是上报国家一级,至于谁下岗,那就不晓得了。。。
  • a
    asbtester
    通信这行一样有方案要审核,甚至升级程序/脚本要要模拟设备上测试一遍。如果严格按规范来,是不可能发生这种事的。这里面暴露了施工方连回退的方案都没有准备,因为回退肯定要先备份数据库数据的,无论主/备设备。在电信行当,见多了升版/升级失败,没遇到过回滚也失败的。
  • q
    qqq214
    好奇葩这次事故。。。。我这个其它行业的技术运维都看不下了
  • a
    asbtester
    这种是会被业内耻笑的事故,有成为业内段子的潜力,和这个差不多的段子就是那个rm -rf /