水区人才多,问个关于网络建设维护的问题
- 火星羊先谈谈现况,就是现在我们公司有几个楼层,每个楼层有好几套网络,互联网和OA网
每个网络每个楼层分别都有三台交换机,一台为热备,其余两台分ip单双号接入对应交换机
每层楼通过光纤接入主机房
单号接入思科6509
双号接入思科4507
两台交换机通过trunk级联
现在问题来了,由于一次施工,施工单位误操作,拆掉了我们公司的所有光缆(都在一个电井里),网络中断了一个多星期
现在问问,怎么样调整网络设施,才能增加网络防止类似事情的发生
楼里面还有好几个电井可以走
网络还有改进的地方不 - IP为0太专业了。
用3G手机做无线热点,用无线路由器做桥接。
------------------------------------------------------
好吧。我是来起哄的。 - 巴氏之务相。。。。有钱啊!cisco6509和4507。。。。。
这个问题我帮你问下公司的CCIE - qieyifonger已经很好了啊,不过碰到拆光缆,还所有光缆,当你们甲方都是死人啊...
防止这种事故的方法就只有备份线路和异地机房热备了吧,有意义么...
[本帖最后由 qieyifonger 于 2012-5-7 13:59 编辑] - 巴氏之务相异地备份靠谱,不知道楼主之前做过备份没?
- 糖滕蛋光缆拆掉了,物理链路没有了
你想什么办法都么用
除非用无线 - 巴氏之务相楼主的交换机应该都是poe供电吧?有瘦AP吗?
- slaimlin传输双路由,物理断了自己倒换吧,我也是半调子,这个问题只有请教专业ccnp以上工程师了
- ppst最多也就3条光纤分别放3个电井,不过麻烦啊。
而且断1周也长了点吧,同一栋楼怎么也要临时拉跟网线凑活一下啊。 - refo除了IP分单双号,觉得有些蛋疼之外
其余挺正规的
至于说光纤的备份
一般来说,如果有ABC 3个点,光纤是走一个回环,从A-B,B-C,C-A
这个回环是光纤的网络,都是TRUNK口,用生成树协议来防止网络风暴
这个是防止某条光纤网络发生中断的情况,如果碰到LZ说的,A点的光纤全部挂了,大神也救不了 - 糖滕蛋我操,你们一个楼都用环网?
- 糖滕蛋外环
a-b-c-d
内环
a-d-c-b
大小环,双链路,正反向
段一路没事,但是如果他把你整个楼层的井道里面的光缆都拆除也没用啊
或者双路由,2个井道,2跳链路,一条断了,另一条备用 - 为何不分手刚在微薄上看来的:甲方虐我千百遍,我待甲方如初恋。有朝一日做甲方,虐遍天下设计院。
嗯 水印下面的字是 整死那些甲方 - ppst我看这事主要改进的地方是断网一个多星期都不能恢复。
[本帖最后由 ppst 于 2012-5-7 14:35 编辑] - refo用,这个是防止一根光纤断,例如说老化或者某个接头不工作了
再说,光纤才多少钱,一台交换机能买多少光纤啊 - 巴氏之务相楼主的6500和4500还是比较贵的
- qieyifonger配好STP生成树和OSPF协议,环网和热备都没问题,就是查错麻烦点~
- veryend强电走强电,弱电走弱电,电井功能分开,钥匙分部门保管,施工要有监工
两台分ip单双号接入对应交换机然后分接两核心是为了一点两线的冗余?土办法了,属于CatOS还没卸掉的年代的常规做法,如果LZ用的还是老65的话,照旧吧,如果新机子可以把楼层和核心的STP都起起来,然后楼层里的每台交换机都双纤接双核心,这样核心随便挂一台也没啥关系
没看过现场,仅供参考,233 - Acme同意前面说的,最应该改善的是为什么能断一周。我单位这种故障,MTTR可是要求4小时以内。
- 火星羊谢谢各位,主要是电脑太多了,估计四五百台吧,我也是新来的,网络也不是很懂,老板说要方案,所以来请教大家了
- 中央电视台既然你设备用了思科的,那就直接叫思科的人给你们出个方案:D
- refo双6513笑而不语
- refo核心层用65,那么分布层也应该是37吧
37堆叠一启用,管理上就是一台交换机
这样参与生成树的交换机,逻辑上不到10台,而且只有两层拓扑,何来收敛慢之说 - Acme交换网太复杂了,各种不清楚。。。还是路由简单啊
- 28210442你oa和互联网这两个是不是分开走的?是不是划在两个vlan?这是最关键的。另外这四五百台机子划了多少vlan?看你单双号接入,估计网关都在核心上了。猜测也没多少vlan。优化的话,根据客户角色划vlan,吧,多分几个vlan,随随便便一个c占一个vlan,等哪台机子中招,或者有环路就傻了。
楼主直接把问题仍到net130或者51cto这类网站,解决速度会比较快。
[本帖最后由 28210442 于 2012-5-7 23:20 编辑]