真电工,这些是什么意思
- 费小弟其实是桑拿暗号
- boboy第一列已经说明了。 iOS fly ~
- leichangxu有空开动过?看下频繁不,如果频繁可能开关不稳定,或者检测线没接好。15号跟16号,带表过去查查,起子加固下螺丝看看。
- crc8这是配电柜吧,楼上是专业
- leichangxu
- rdzn有功功率为负是什么意思?
- lih168518lyq没看出啥啊,三相不平衡?不至于啊
- maillove高中都有教过吧
- huicai火车上的?
- 烂人村村民
- jjss521电流互感器接错了。
别的没任何讨论价值。什么合闸报警分闸报警明显就是错的,这种几百块钱的破表,电流互感器都能接错,有功无功全错,
还指望这种货把断路器合闸分闸辅助触点接到破表里?打开一看进线装个C65显示个鬼。 - 风一样的sb分闸报警,可能就是跳闸或者拉闸了。找下15,16对应哪两个开关吧。
有功功率是负数搞不明白,理论上一般的用电设备不会出现,常见的是接线错误。当然,如果是某些特殊情况会出现,比如有太阳能并网的电力系统。 - 风一样的sb这个应该是施耐德的工控屏吧?
- jjss521正经施耐德从PM8000到PM2000都起码是个英文界面啊,有功无功视在全错怎么也是个破表啊,何况天知道施耐德收购的哪家,谁家套的他们的名字。