求助!空调风管机内机积水发臭怎么解?

  • 5
    555840
    松下传奇。忍了几年了。


    具体就是,内机接水盘,出水口高,里边低。积水盘始终保持1-2厘米左右左右积水。

    每年夏天,开空调第二个星期就开始发臭。

    好像这个空调装好了没法调整高度。

    (网上找的图)






    目前想来想去两个办法:

    1.物理攻击:想用密封胶泥,填充,把积水盘找平。低洼处填高,方便水流出。操作难度有点大。因为散热片离接水盘很近,不太好填充。其次是担心这个东西依然会积水,到时候堵了更麻烦。




    2.化学攻击:淘宝发现有个消毒片,不知道有没有用?但是担心氯气对人体有毒。

    O1CN015C8YZ41vGSLYLm5c8_!!1111026145.png_400x400.png



    很迫切求助。。。
    类似臭脚丫味,现在只能开着窗开着空调。
  • c
    crazymove
    方法一没看懂
    你设备和管道都是固定死的
    你怎么垫高?

    我家有一个空调明显比别的屋子臭
    怀疑也是这个问题。 iOS fly ~
  • i
    ipzh
    重装一下
  • h
    hjwjkx
    拉根细管排水??? 找松下售后工程师解决问题??? 询问解决办法 简单的自己处理 不简单找人维修
  • 马克
    清理干净后热熔胶铺几层就可以了
  • e
    efang2000
    把另一边稍微提高一点
  • 5
    555840
    回复2#crazymove


    内机下面实际上有一个类似盘子一样的么,出水口位置高过里边,就积水了。我想用这个泥巴把里边铺满。铺高,高过出水口,水就不会积存下来。
  • 5
    555840
    回复6#efang2000


    这个好像固定的,要调整高度是不是要把吊顶给干掉?
  • t
    treotreo
    太简单了,内机抱下来放一边,支架重新打个螺丝
    随便找个修空调的,10分钟搞定
    这是当初安装工人偷懒,内机应该往出水口方向稍微倾斜一点,再不济也要水平
    如果还在保修期,喊松下售后上门来修
  • 5
    555840
    回复5#马克


    家里只有做手工的热熔强和热熔胶胶棒。有什么更合适的热熔胶么?
  • 5
    555840
    回复9#treotreo


    这个内机不是和吊顶固定的么?我对装修土木工程不太懂。好像装修的时候,吊顶时候就把空调先放进去的。
  • 5
    555840



    类似这种,装到吊顶里边的。调整方便么

    回复9#treotreo
  • t
    treotreo
    不好意思没仔细看,原来是风管机,调整吊杆的螺丝就可以调水平,但是可能要拆吊顶
    https://www.bilibili.com/video/BV117411s7fs6分40秒开始看
  • 5
    555840
    回复13#treotreo


    好吧,那我要么明天找找厂家安装的看看有没救。之前找过,那个安装师傅说有积水正常。。。可积水就发臭。。。真受不了。家里还有三台。其他几台都没问题。就卧室的特别臭。
  • t
    treotreo
    调整吊杆的螺丝就可以调水平
    https://www.bilibili.com/video/BV117411s7fs6分40秒开始看
  • t
    treotreo
    反正找松下售后就行,不给解决就投诉到底
    这就是当初安装工人不负责,没有调水平
  • c
    crazymove
    回复12#555840
    这个是带新风功能吗 iOS fly ~
  • l
    lifanxi
    格力风管机有同样的问题,没有发臭,但是长时间积水容易霉出来。售后上门无数次,结论就是有积水不溢出来就正常。
    ===
    我来看看15楼说的视频。
  • k
    kenchn
    接水盘是啥?有照片么? iOS fly ~
  • e
    efang2000
    拆开回风口 有吊竿螺丝的
  • 雅阁混动
    定期喷一下香水就行了
  • x
    xmf
    放点佛拜酸就不臭了
  • z
    zq7323
    内机是吊装的,调节螺杆螺丝就行,但是调完可能和吊顶就不是一个平面了。
  • x
    xiaomilee
    回复10#555840
    用蜡烛吧,环保易操作 iOS fly ~
  • 沸腾可乐
    含氯消毒片其实管用,有没有毒不知道,但是有点腐蚀性
  • P
    Pirouette
    重新装修,安装大金没有这些烦恼了 iOS fly ~
  • s
    serafim
    大金不是这种设计?如果大家都一样,纯粹看安装技术了 iOS fly ~
  • s
    something911
    发泡剂,了解一下,施工简单
  • 5
    555840
    回复15#treotreo


    好像这个是封吊顶之前才能调整。目前应该封在里边了。我明天拆开看看。
  • w
    weiyangge
    无限同情,有一段时间车的空调也是臭脚丫子味,恶心死了
  • x
    xRAIN
    水吸干后灌蜡? 用小煎锅融化灌直到蜡溢出出水口HiPDA·NG
  • l
    lifanxi
    我今天检查了一下,水平性似乎没太大问题,排水管这边还低那么一点点。但是积水盘里总是有接近1公分深的积水,如果是水平的问题,是不是应该有排水管那一侧几乎不积水,另一侧积起来?整个积水盘两边都有积水应该怎么解释呢?
    可以请教一下积水盘和排水口那里结构是什么样的吗,有没有示意图?我看来看去看不出来。既然水不溢出来,说明水管没堵,那为什么会有这么深的积水不排走呢?家里另一台的积水盘里就几乎一直是干的。

    上面有朋友说用蜡来提高积水盘底面的做法可行么?如果直接倒蜡,蜡会不会进到排水管里,直接给堵死了?
  • 5
    555840
    回复32#lifanxi

    水管口高过积水盘吧。不然不可能积起来。
    看了格力的安装视频,需要高低错开5毫米以上
  • l
    leichangxu
    速干水泥……
  • l
    lifanxi
    水管口是怎么高过积水盘的呢?不是把水管接在机身上的排水口上的吗?
  • w
    wakaoo
    这就是为什么绝对不推荐装风管机、中央空调

    能装分体的就尽量装分体的

    这还只是其中一个坑而已

    你看楼上很多发言就知道,你想找资源去解决问题都不好找