电工求助 220v降压计算

  • z
    zx0550
    220V电压,100米距离,用3*6RVV电线,负载7千瓦
    电压损失多少
    装充电桩 接线快100米了 安装的人推荐换10mm线 是否必要
    充电桩32A电流
  • z
    zx0550
    A:铜电阻率 0.0175
    B:线缆长度 100米
    C:电流 32A
    D:电缆规格 6mm
    电压损失A*B*C/D*2=18.67V
    充电桩段电压应该超过200V
    充电桩说明书上面输入电压AC220V正负20%
    看这样应该是够用的
    不晓得计算的对不对
  • l
    leichangxu
    不要想太多。。。负载7K还100米才3x6
  • z
    zx0550
    回复3#leichangxu


    不知道这个计算有什么问题 三芯电缆是否这样计算
  • l
    leichangxu
    回复4#zx0550

    没关注那个,我只晓得这么长的线,还这么小,不可能带得动7000的负载,而且有烧电缆的危险
    如果是3相线,那还可以
  • k
    keetian
    回复4#zx0550

    算的没问题,到你这个是理想化的,实际买的线可能......