今后装修,家里的厨房和卫生间的电线要埋最起码是8平方的线

  • C
    ChokeDon
    特别是厨房,电器实在太多了,什么洗碗机油烟机,饮水机,小厨宝,热饮水机,烤箱,微波炉。电线埋的太细,怕爆了。
  • 真电工
    多路6平方也可以啊
  • l
    linkwood
    小厨宝是什么场景用的,家里水龙头难道不接热水器么?需要额外的小厨宝
  • l
    lin16303
    你先算算要多大的电流再说吧,进户线一般都只有6平
  • j
    jiandanbill
    4平方足够
  • t
    tbrick
    8平方。。。。你插得进插座算我输
    弯都弯不动6平方的线电工看了都想骂人
  • c
    cdch414
    有8平方的电线吗?6平方铜线就可以支持10千瓦的负荷了。
  • w
    wanyulily
    这么多电器,一般不会同时使用的。就算偶尔同时开,4方的线撑一下也不会有大问题。
  • 曾经沧海
    回复4#lin16303

    现在入户用三相电了
  • z
    zeroxia
    8平方的线根本无法实施,4平方的线已经很粗了,你要多用电工都会抱怨。你敢说用8平方,电工首先直接拒绝,其次心里还得骂你一声傻叉。

    我的做法是分多个回路,即多个空开。厨房有两个独立回路接插座用,小厨宝再独立一个回路,然后冰箱你也可以一个单独回路,这样厨房就至少要四个回路,台下的插座,考虑安全,你还可以用带漏宝的空开。
  • 草竹
    我用了2组4平方的,一组给烤箱油烟机,一组给洗碗机微波炉电饭煲等等等
  • w
    what_is_j
    没听说过有8平方的线
  • y
    yjd159
    你就是埋100平方的入户线该多大还多大 iOS fly ~
  • l
    lanwater
    多组就好,大功率电气单独走一组。 iOS fly ~
  • y
    yjd159
    另外,厨房大部分负载是短时负载,而电缆载流量是长期负载电流是S1工制,要乘系数,还要考虑同时系数 iOS fly ~
  • 唐猫
    虽然我也不懂电工,但可以判断楼主根本不懂,联系去小红书看看也行
  • L
    LostAlone
    6平方上了没问题,但8平方完全没必要,还有好好的燃气热水器不用用什么小厨宝…
  • C
    ChokeDon
    热水器就林内能率几个品牌,还能有更好的吗 iOS fly ~
  • L
    LostAlone
    回复18#ChokeDon

    说句实话,这东西你当成一个消耗品就是了,林内,能率啥的也没多好用,只要买正规厂家的就行,水压低就买带伺服器的。尤其是很多地方线上款不给装,所以挺麻烦的,听太多过来人表示燃气热水器买太贵没意义
  • j
    jtxql
    楼主想当然了。
  • d
    dl286
    4平方都最少能带5.5KW了,这还是保守的,不装即热电热水器够用了,油烟机,冰箱,洗碗机,微玻炉的功率都低于1KW,最大功率的电器一般是电热水壶1KW到2KW。 短时间所有电器同时开启的机会不大,就算全部开启,也不可能一直长时间开启,短时间6,7kw的功率,4平方线问题也不大。要留点余量,放两路4平方的,是最合理的。
  • 礼拜二
    厨房插座我都分了4个回路,单独在厨房放了一个电箱。
  • j
    joysimple
    有人这么说了我就不说了
    楼主你先算算装机功率和使用功率,以及线载各是多少再说吧
  • j
    joysimple
    小厨宝出热水快,最多1秒。热水器稍微远一点1分钟都有可能
    缺点也分明 小厨宝持续供热能力差。
  • e
    erik
    太凶残了iOS fly ~
  • q
    qgt84315
    下次上电缆楼主。 iOS fly ~
  • 汶水西流
    进户线才6平方 一看楼主就是野生电工 木有8这个规格
  • t
    twoday2182
    多芯线好点
    多路 每路刚刚好即可
  • l
    lotus163
    烤箱,蒸箱,单独一路
  • t
    twoday2182

    我家入户16平方,最大也只是放到4平方 单路。不过4 平方多放了两路
  • 带点蜗牛
    我们家三相380v入户,分出来了三个电箱,厨房单独一个。
  • b
    bianluo
    10升小厨宝,加个混水阀调水温到40°,再接到龙头热水那边,基本上一次用完还挺吃力的
  • n
    nick_ni
    放了2组4平方。
    也不是特地放。买整卷4平方线太多就让电工多拉了一路。
  • z
    zhxutao
    一般1个平方额定电流5A,1kW,短时间到8A,1.5kW。
  • l
    licor
    水路最好预埋两套!!! 天是蓝的水是绿的
  • j
    jiangzhongchina
    骂--的---好!!!!!!
  • s
    shuixin
    当然放多组线了,冰箱、其它、即热(装厨下的6.5kw那种,这个强烈推荐做厨房热水,洗碗用,不用大水流,即开即有)
  • 保持微笑
    是的,我的厨房才2.5唉,同时用几个电器有点担心 iOS fly ~
  • 潘少拉
    回复9#曾经沧海

    小地方从没碰到过
  • x
    xyahxb
    我厨房用6平方好像 iOS fly ~
  • c
    csllog
    热水器6.4KW,问了说用6平方的。
  • 甘恩
    8个的线开玩笑吧,接个线你能拧动我服你!
  • x
    xyahxb
    问了下4平方,当时还特意大一点 iOS fly ~
  • s
    styeath
    你是没装修过吧?很多装修公司都是2.5为主,灯具都是1.5,你用4平方电工都想骂你
  • j
    joysimple
    10L已经不能叫小厨宝了。。。。。问题是,恐怕很多浴室柜都放不下了。。。。

    为啥要接个混水阀?直接接龙头不好吗?是为了安全?
  • h
    hjie
    1平方铜线允许通过6个电流
    220V 下 1kw大概5个电流,算算同时使用的电器一共几千瓦对应几平方,最好x1.5
    但我感觉6平方顶天了,
    太大端子你也插不进去
  • b
    bruce1987
    回复24#joysimple


    用锅炉+循环泵是不是好点
  • z
    zhangzy212
    4,6,10 没听过8平方的线
  • j
    joysimple
    回复47#bruce1987


    土豪请随意
  • 西
    西楼`
    想起村里一个笑话
    某“资深专业”电工说新建的村道需要上6平方的线,4平方的不够负荷,加起来8个路灯
    结果我叔就开喷,4平方装空调都够了,居然不够路灯

    楼主再装修先看入户电线,在考虑其他的。楼上很多朋友说了,多路是好办法,现在住宅基本这个方法