自来水表空转如何解决?
- whoimi租户去年8月份搬走了,结账的时候给看了水费单,已经交到7月份,想着1个月也没多少,就没有查表,因为表在橱柜里,看着挺费劲的。后来因为装修,自己9月份搬过来住,查水表的一直没碰上,也没在意,结果前天来一查表,居然有300多吨,一下就蒙了,赶紧问了租户,
说是7月份是水表工给查的,应该准的。然后我自己查了下水表。发现水表在没有用水的时候自己间歇性的转动,排查看了是电热水器只要阀门
一开,接热水器的进水波纹管就一颤一颤的,水表就自己向前面走字!!!
网上查询未果,特来求助
1、这种情况,半年用300t肯定是不正常的,查水表的说是自己原因,不能给减用量,可问题是水表不准,我们没用这么多量啊,这种情况能把水费要回来么?
2、查水表的说以前租户有可能是自己报的吨数,不是实际的,由于我结算的时候没用查表,这个怎么能证明呢?
3、这种因为电热水器引起的波动如何修,能让水表正常? - ohjust水表一般放户外的。是不是还有总表呢 iOS fly ~
- mint2008租户走要抄表的,电热水器的确会有这种情况,尤其是一直没有人住桶里没水的情况。这种情况如果不住人要记得关室内水总阀开关
- 血乌鸦有没有倒转现象,一般是家里漏水,你自己观察几天,看水表自转有多少吨不就知道了
- snipefox有可能就是水表的原因。让水务局换表。。当然,钱不退的。
我遇到过 - coolco热水器有进水和出水两个端口 两端是否都装有阀门 关闭热水端口 打开冷水端口 看水表是否还有走 如没有 走 水表正常 反之不正常 冷热端都打开才走 那就是热水管有暗漏 这个就要麻烦一点
- whoimi还有个细节,小区应该是泵供水的,上水一股子一股子的,不平稳。话说这水表也太不靠谱了
- whoimi
- whoimi加过止回阀,水表只往一个方向转,不是漏水,电热水器的阀门一关,水表就不转了
- whoimi关闭热水管的热水阀门,水表还是走,热水器本身没有漏水的地方,如果漏,早就看出来了
- zlq125加止回阀
- coolco看看冷水是否压力很高?没有实际用水 这种情况可以要求水厂上门给说法的
- 又是春天先校对水表,在热水器加止回阀,看看家里有没有末端水管存气,放一放HiPDA怪兽版
- 血乌鸦这么和你说吧,机械水表自转就两种情况,1.漏水。2长期不用水造成空气闭压。但是闭压,水表一个月撑死不会超过十吨水。
你确定冷热水水管的所有管道都是明管? - whoimi部分明管,部分暗管,刚才又试了一下,我们家也有燃气热水器,系统是串联的,我关掉电热水器的进水阀,打开电热水器的热水出水阀,然后打开燃气热水器的水阀,水表又开始自己转了,我关掉热水器的热水阀,水表就停了,问题就是出在电热水器上,管路应该没问题。
一会儿排查下是不是热水器了有气体 - whoimi我们家电热水器是立式的,打开电热水器最上面的阀门,没感觉有什么气体,放了一些水,然后拧紧,状态依旧,傻眼中。。。
- lm520和我家正好相反,水表不走字,报修之后换了新表居然也不走,一直是1吨。 iOS fly ~
- 血乌鸦你这个表述有点混乱,什么叫打开燃气热水器的水阀?燃气热水器不管开冷热水阀水表都会转才对。
机械水表在没有水流动的状态下是绝对不可能自己转动的,何况你这个用水量还不小 - GleeU主要是管道里有气导致的 我们新小区个别家也有这种状况 后来自来水公司来了 帮做了放气就好了
- 子夜有时候是管道里面有空气,如果是高层的话这种情况更多,建议安装止回阀 iOS fly ~
- nintenman1、这种情况,半年用300t肯定是不正常的,查水表的说是自己原因,不能给减用量,可问题是水表不准,我们没用这么多量啊,这种情况能把水费要回来么?
A1:表后属于用户,水务公司是不管的,这个水费是要不回来的,可以占点便宜的地方只能是水表超过检定周期后继续使用,不能用于结算,不符合计量法。可能可以免费换个新表。
2、查水表的说以前租户有可能是自己报的吨数,不是实际的,由于我结算的时候没用查表,这个怎么能证明呢?
A2:这个无法证明了。度数走了就是走了。
3、这种因为电热水器引起的波动如何修,能让水表正常?
A3:确实只有2个可能,漏水或水压不稳造成自传。
结合半年300立方米的量,参考你15L的表述,综合来看更像漏水,可能的过程是这样的:
漏水点是热水器后热水管的地埋部分,在你关闭热水阀时,漏水点无压力,水表不转。当你打开热水阀时,热水器从冷水管补水,并利用其压力输送至热水管,此时漏水,水表转动。至于这个水量不知怎的,进入了下水道流走了,所以没有漏水的迹象。
另一个可能的原因是,水工或住户抄错表,漏水量没300立方米那么大,确实是压力不稳自转引起的,这个建议你自己观察,比如不用水时24小时读数一次。 - joysimple楼主装修肯定用的是铝塑管,水表后水管里肯定有空气。水表前不加单向阀就会这样。
- nahk百度气锤
- Wade Zhao一般的跑冒滴漏用不了这么多吧,你看看是不是马桶水箱一直在漏水?
- wxjp007A电热水器进水口上有个泄压阀,如果那个里面卡个大沙粒也会出现水表缓慢走字,我有一次一个月多了40立方,排查好几天,还买了个泄压阀,结果拆下来里面卡了一个小石子,扒拉掉再装上就好了,这个卡住并不会在溢水口滴水,原理未知
- whoimi家里燃气热水器和电热水器是串联在1条热水管线上的,为的是如果大量使用热水的时候,可以使用燃气热水器来供水,平时燃气热水器的热水出水阀门是关闭的。我关上电热水器的进出水阀,打开燃气热水器的出水阀,这样热水管路里也是有水压的,如果是热水管线有问题,水表应该会转,实际测试这种情况水表不走字,说明热水管线没有漏水的情况。然后我打开电热水器的出水阀,这时水压就会通过热水管线影响电热水器的水罐,实际测试,这种情况下,水表又开始转了,说明出问题的就是电热水器
- whoimi装修很久了,镀锌钢管做的,连接热水器的部分是波纹管,以前应该没有空转现象,租户退租后,隔了1个多月,然后不知道啥时候开始就这样了
- whoimi百度无果,是说的水锤吗?百度水锤得出如下结果,好像不是这个问题现象解释[url=]
编辑[/url]
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就像锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。
电动水泵全电压起动时,在不到1s的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过高或过低的冲击,以及出现“空化”现象。 压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。
水锤效应只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。 [1]
预防水锤的措施[url=]
编辑[/url]
a.开关阀门过快引起的水锤:
(1) 延长开阀和关阀时间。
(2) 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
b.泵引起的水锤
(1) 排除管道内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。
(2) 停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不宜取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。
危害与消除[url=]
编辑[/url]
危害
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命令系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。
为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。
水锤消除器
水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。
水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。 [1] - whoimi马桶不漏水,因为只要关掉电热水的阀门,水表就不动了
- guotianhong找自来水公司换个水表
- whoimi我把减压阀卸下来了,直接接管线到热水器,水表空转现象依旧,
我原来也觉得减压阀有问题,好像好久不用卡住了,结果按了几下又好了,现在又装回去了 - nahk