这,现在装修的工人都他妈的是大爷,一点责任心都没
- mitsu得,4万的工程水电能跑出2万多。我又忘了是在跟老师辩论了,我太自不量力了....
- mitsu少了一个大利润点,除非你提高价格,不然装修公司不一定接。
- nightmare778899老湿,我来给你算下成本。弱电我就不说了,主要说下强电,按我们成都的市场行情来算。2.5的电线一圈180元,理论值100米,实际只有90米,火线零线地线各一根,也就是说每米成品电线成本6元,穿线管每米成本大概1元的样子,加连接件算下来1.5,人工费每米12元,也就是说每米电线全包价19.5元,算上损耗大概就20的样子,我给客户报价22一米,算很良心了吧,装饰公司报价30到35的都有。打线槽另计,砖墙的报价6元一米,我给工人4元,混凝土的9元,我给工人7元。综合所有的水电项目,我在水电上的利润大致就是15%的样子,一点都算不上暴利。装修最赚钱的地方是墙面,但是要包含乳胶漆,不含乳胶漆的话就SB了,几乎刚刚保本。
- 陆逊嘿嘿,不信你就去试试呗……
我这人不抬杠,反正花你的钱不花我的钱 - shssbb你5%和300% 差的有点远
想要上帝般的服务,只加5%利润,实在对不起民工们的圣经 - 陆逊可以,但是你要记住,你在水电上省的钱,也会在其他活上给出去
但是可以保证你活好 - 陆逊对啊,你也说了,材料成本每米7.5,人工费12元那是工人赚的,一般公司报价30,实际材料成本不到1/3,利润1/3以上
你别忘了,你可以多跑线啊
你拉一根十米的线出去,你觉得人工成本需要120吗?
而且你开槽还单收钱,天津这边35含开槽
[本帖最后由 陆逊 于 2012-12-2 21:21 编辑] - 陆逊很多人对于水电的米数没概念
100平米的两室一卫的房子,如果有四个暖气片,跑出一百多米轻轻松松
天津这边每米暖气管60,一百多米就要快7000
这还没算上下水
我自己的房子我自己一米米量的,没有半句虚假 - Einzbern老师又来普度众生了
- 陆逊向往美国农村生活的各位抓紧进来学习吧
美国这些活都是自己干的
美国家得宝在中国开不下去,就是因为中国人没有装修DIY的概念 - 陆逊顺便再普度众生一下,你们在建材城买的6、7块钱一块的瓷砖,从广东那边出厂价也就1块多
- mitsu我手上10多份装修公司报价单,水电分项无一是超了50%的,另外我在建筑行业也干了七八年,无论是土建/园林/装饰的综合性工程从来没听说过水电分部会占50%以上,经历的工程也没有任何一个是安装公司做总包单位。你要指点江山,至少也字斟句酌一下尊重下回帖网友的智商好吗。
当然了,我这些话说了还是白说。你要听得近别人的意见也就不是你了。 - 陆逊装修公司的报价单上,一般只会给你单价,就是每米多少钱
然后以实际米数结算
你可以在搜房网装修论坛发给帖子,让人家给你报价看看,看看是不是我说的这么报 - mitsu别使劲掰了,人家的计量单位全部是平方。你要有干货我拜你为师认真学习,为抬扛而抬扛没意思。想想为啥别人发装修知识贴祭扫狂加大家称赞,你发装修贴回帖的大多冷嘲热讽?除非你真有吸引极品的体质。
- 陆逊这样吧,我给你看一个附件,这是我没有采纳的一份报价,很便宜,我不相信,所以没用
至于为什么给你提供这些信息,说实话,以你平时对我的冷嘲热讽,我真不是打算帮你
我就是看不惯有的人一脑子浆糊,结果让人家懵了,回来发帖说人心不古
我还是坚持弱肉强食的理论,我比你懂得多,我坑你,我没你懂得多,你坑我我不抱怨,谁让我学艺不精呢?
知识就是金钱,最终有经验的人获得金钱,有金钱的人获得经验天津市宏兴装饰设计有限公司单价报价单.xls(150.5 KB)
[本帖最后由 陆逊 于 2012-12-2 22:13 编辑] - mitsu顺着你的思路来,300%太夸张了,装修公司也就提40个点而已。除开公司管理费运营费用也就20多个点。要高利润也行啊,按建筑业一般的合同来,我加20个点的利润给你(也就是你的纯利润提高了100%),但是你要先付20%的履约保证金给我,进度款按实际完成工程量造价的70%支付(清单规范是60-90%),完工推拿履约保证金,结算付至90%。质保两年,到期支付剩余10%质保金。你觉得会有装修公司干吗?我觉得他们绝壁不会同意,就算多了这么多利润。说白了这还是一锤子买卖,跟火车站买小商品是一个路数的。
- mitsu喷了,你这报价所有的工程量都是“1”.用全部工程量都是1得出来的合价(实际上他就是单价,单价乘以一不还是单价吗?这个合价完全不能反映各个分部在总造价的权重)换算出来的水电占总造价的比例来得出你的结论:“水电造价超过总造价一半”。。。这不是工程知识的问题,这是基本数学常识的问题。
真的,我觉得不懂还是不要开口的为好。
[本帖最后由 mitsu 于 2012-12-2 22:16 编辑] - 陆逊你竟然还是干过装修的
你在网上求报价,人家当然给你的都是单价
实际工程量要测量
实际走线的时候,你屋里几个空调,几个暖气,几个插座,这工程量差的太多了 - loyntar45别扯淡,现在装修水电改都要出水电改图的,国家规定要求走线必须横平竖直,小于400mm的平向走线必须横向开槽。图纸给你看你还能让对方给你平白绕出来2万的水电,是傻逼么
- 陆逊算了,爱听不听,你说的都是对的,祝你多花钱,结束……
- 陆逊好吧,你来天津看看,有几个出水电路图的
你当是给开发商干工程? - 陆逊算了,懒得说了
[本帖最后由 陆逊 于 2012-12-2 22:26 编辑] - mitsu你也知道工程量要实测?那你是如何在不知道工程量的情况下,仅凭单价得出4w的工程水电超2w的结论的?
我要买一个鸡蛋一个鸭蛋,鸡蛋一块鸭蛋一块,于是你完全无视我要买一个鸡蛋一百个鸭蛋的事实,就得出了“鸡蛋占你采购总价的50%”。真的,我不想人身攻击,这绝壁属于智商问题了.... - loyntar45就算不给你看图,动了多少哪多了插座哪多了电灯你收工程的时候看不出来么………………
我在你家电视旁边1米的位置加了个插座我说用了10米的线你信??? - 陆逊以73楼的智商,我觉得真的很难解释
1、水电工程外的其他工程量,都是可以提前测量的,比如你铺瓷砖,可以提前算清厨房的墙面和地面面积,这个工程量可以提前锁定,工程款不会变化
2、水电工程,无论你事先有没有规划图,这个东西,只能事后测量,你必须要先布线,再测量,那么工程量是可变的
天津这边,所有的报价,都是水电之外其他工程报一个死价,比如一万五或者两万
然后水电报一个活价,以实际发生量为准
有的人图便宜,看见前边有报一万三的,觉得比一万五的便宜,请来了,结果跑出一万四的水电,这事真有 - 陆逊看你几路电
路数越多,越贵
有的人家里三个空调,就是三路电线,光是空调就能跑出30-40米
你厨房算一路,照明算一路,插座算一路,厕所算一路,每一路都要从闸盒出来,你算算要多少米? - mitsu那你给我一个只有单价的报价单给我,告诉我水电占50%,请问你的证明过程是怎么来的?“我一贯的经验”还是“你们不懂”?
正好我又不幸地发现那个报价单所有的单价之和正好水电占一半,于是我只有恶意地揣测你脑子里没有“权重”这个概念了。我劝你还是把那个附件撤了,免得让人看笑话。还是那句话,指点江山可以,拿点干货出来大家心服口服。别一说就是“我经历过”“我见过”。另外别犯这种低级错误,虽然你还不认为这是错误。 - 陆逊这电线可不是拉一根出来围着屋子走一圈,然后一根回去
我那房子闸盒离地差不多2米
光是五路电,从闸盒到地面,就是10米 - 陆逊没事,我不和你抬杠,你说的是对的,祝你装修快乐
- loyntar45求举例后期水电跑出来1万四五的案例,我想知道到底都改了什么有多少工程量,要是说是开发商前期啥都没装改的插座就必须5孔加TV,TEL,LAN,是个房间就用双控,是个龙头就用冷暖中三管我还真信。
要说就正常移了个插座包了个管水电给跑出来1万多,那人要真给了就绝对是傻逼。 - loyntar45哥,只有弱电才是必须从闸盒出来的,强电需要就近使用。所以知道这绕线是怎么绕出来的吧
- 陆逊二手房改造,装修队说墙面不能开横槽,几乎全走地面,用你的话说,横平竖直,围着房子转圈
你能想象地面如蜘蛛网般向外延伸的吗? - mitsu要认输就认输,别理亏嘴巴硬。或者你拿一个水电占造价50%以上的报价单或者结算书出来大家见识见识,我学历低见识浅,让我们这些下里巴人开开眼界?
- 陆逊弟弟,你们家三个空调用一路强电?
- 陆逊我说了,我不和你抬杠,等你自己装修完你就知道了
我现在把你说服了,你回去省了钱,你也不会夸我
你愿意花钱我绝不拦着,真的
你学历低见识浅,正好让施工队给你涨涨见识
[本帖最后由 陆逊 于 2012-12-2 22:50 编辑] - blusia4装修能盯着一定要跟着盯
说不懂不会的很多是故意偷懒,解释到他们说懂为止,有图提供最好
我家装修就是在这些痛苦中完成的
一定不要他们说不懂不会就照他们的做 - loyntar45你家三个空调都装在一间房里?开发商埋线的时候通向每个房间的线也都是从一根线出来的???
- 陆逊我说了二手房改造
开发商提前给你准备了三路空调线?
或者你们家的空调和屋里的插座照明都是一条线,空调一烧,整个屋子全黑? - 阿俊浮云我当时改水电 也被烧了,后来我硬是少了5000,心里才算平衡。
- 陆逊空调都是4平方线
其他强电是2.5平方
本来线就不一样,怎么可能走一个屋里同一根线呢 - mitsu我也说了,认怂就认怂,别理亏嘴巴硬。什么叫“我不跟你抬扛”?姿态挺高的嘛。
还是那句话,有没有干货?又来这种“我知道你不知道”“等你经历了就知道了”这一套,能不能换换花样?邮局港剧,逻辑自洽自证其对这一点,tg确实无人能及。 - 陆逊不是,我真不是认怂
我真是想看你花钱,真的
我觉得论坛嘴炮赢了你,远没有看你花钱开心
我甚至宁愿在嘴炮上认输,就为了换你自信的去花钱
我没有干货,有我也绝不会告诉你
我没告诉你错的,算是我仁至义尽 - loyntar45那这跟你说的全包还是按米计有什么关系么。
一套水电假如说按市面价格算是3000块,你全包给他4000,按米计算他要你10000,你是傻么,看不出来这按米计算的施工有绕线?这样你还老实结帐给他不傻逼么。那人家说全包8000按米算不好说,你是不是也觉得自己赚了?水电改大概的价格自己算一下工程量就能出来。
会有差距的就是你说那种横向移座的,虽然在400mm以内,但是因为是承重墙碰到了钢筋无法横向开槽只能先竖向开槽再横向走线,一般家用低插座的高度是350--320之间,这么算来就算你3室两厅2卫一厨房15个插座全是这种情况也才不超过20米。 - 陆逊你觉得按米数计算一万的,全包只要4000
你觉得包工头脑子坏了? - loyntar45你别说,除了厨房,还真的每个房间包括洗手间都有一根四平方线………………
- 陆逊不说了,再说真要替别人省钱了,本帖我的发言到此结束
- loyntar45这不是按照你的理论么,那1w是绕出来的啊,实际工程量按照市价只有4000啊。你不是说按包干的算划算,按米算会被绕么。还是你说这说这忘了之前说的啥。
- mitsu我也是按他的理论一步一步求证明过程的,结果人家直接撩摊子不玩了,咋办?
- loyntar45说明我们输了,老师不打算帮我们省钱了,赶快去求真主保佑或者自修土木建筑工程专业去吧