两根2.5平方铜线拧一起可以代替一根4平方铜线吗?

  • a
    aquariuslegend
    老家房子换更大的热水器和空调,来安装的电工说线路老化了要换新线,漏电保护器、空开也要换,说配“大了不安全”,电线、空开这些他们都有(牌子我没听过,不是施耐德、ABB、西门子这些常见的)。老空开、漏电保护器是我17年9月狗东买的施耐德 梅兰日兰,入户4平方铜线配32A空开、分出来去卫生间4平方铜线配32A漏电保护器、去卧室2.5平方铜线配25A漏电保护器,电工说配大了全部换掉,4平方应该换25A空开,2.5平方换20A漏电保护器……… 我觉得没必要,原来配的没超过国标上限啊,暂时没同意。电线17年确实偷懒没换,这次换了也行。

    老妈提醒说仓房里还有好几捆新房装修剩下没使用的电线,我一看全是2.5平方铜线,没有4平方的。2.5平方线这下不用买了,4平方的我想两根2.5平方铜线拧一起代替一根4平方铜线用,电工坚持说不行、不安全,必须用他的单根4平方,我不太理解,所以想问问可不可以、为什么不行?谢谢^_^
  • 一民
    接触面积小,电阻大,过热起火?
  • b
    bigeblis
    非专业电工无责任瞎猜
    2.5平方两股并接=5平方?????????
  • w
    wsyts4035
    可以八根拧起来用
  • S
    SeasonChen
    百度有=-=
  • 未名
    实际当然可以..
    不过确实还是建议不要这么用,不安全
    4平配32A毫无问题,2.5平配25a确实大了,16A或者10A比较合适
    另外电工有严重的推销自己垃圾货的嫌疑
    电线绝对要自己买。不能用电工的
  • 狗爷
    我给大家说个神奇的事情吧:
    同样截面都是4平的同材质的线,一根是单根,另外一根是多根细丝,多根细丝的电阻远小于单根。
    为什么呢?电子在金属线表面运动,截面大只是为了得到更大的表面积。
    所以说,两根2.5拧一起为啥不能用?
  • l
    layala
    可以用,就是干活的时候接线走线麻烦点,你2.5线够的话可以都走单路,热水器单1路、空调单1路,大功率设备走单路
  • s
    snowxiang
    2.5载流量大概20a 两根就是40a 4平方大概30a楼主了解下
  • 未名
    我觉得是为了防止两路电流不一可能导致的单路超载
    以及万一单路断路,单路过载
    毕竟两根线不是整跟线拧在一起,只是接头而已
  • s
    snowxiang
    另外楼主如果有条件走环网的话一根2.5就够
  • 狗爷
    工程上要求高的部位都是要多股软线的。
  • 未名
    多股软线没问题啊,但是多股线之间每股之间又没有绝缘层
    这是两根线缠在一起,只是接头缠一下而已,中间又不会缠..
    难道你以为整跟线把绝缘层都剥开再缠在一起吗..
  • 未名
    不走明线的话肯定没条件
  • l
    lkau
    你这是两根2.5并联。
    考虑到电线缠绕水平、端头接触面等问题,可能会某根综合电阻略小于另一根,然后电流分配自然会不均衡。
    极端情况下,可能导致单个电流过大。

    当然,好像说工程上确实存在“并联减一号”的做法,就是两根2.5平方当一根4平方用,但这个一方面违规,另一方面很考验绞线和接线质量,并且很难评估电阻误差是否会大过单根冗余量。

    在有条件单根4平方的前提下,确实不应选择两根2.5。

    或者试试看考虑三根并联?
  • j
    joseph2341
    楼上说的对,但没法换线的情况下可以两根这么做。
  • 狗爷
    这倒是个问题
  • d
    dl988399
    入户才4平方线?我家的入户10平方线
  • l
    layala
    好多进户线原来都不大,近些年开始改造,现在改的大部分都是10平方线 63的空开配给
  • 未名
    老房子都这样啦,我家老房子入户也是4平
  • d
    dl988399
    借问一句 我家入户10平方线 空开100A的 会不会费电?
  • l
    lkau
    是的,规范多股必须是裸接外套管的。

    另外,由于电荷表面效应,同截面积,表面越大电阻越小,所以多股线电阻更小。
  • t
    timtu
    这就是你用镀铜铝线代替铜线的理由
  • l
    layala
    那倒不会,不过100A也太大了,10平方用63A的开关就可以了,开关要保护导线选大了没意义了,供电局给配的开关肯定不是这么大的吧,你家里自己装的100的吧
  • b
    bigeblis
    趋肤效应在工频基本不起作用
  • d
    dl988399
    是的啊 装中央空调的说的 瞬间电流太大
  • w
    whf1238
    呵呵,什么25换成20,这绝对是胡说八道!

    你现在的东西肯定比电工带来的,无论是质量或用料都要好10倍。换他的你就上当了!

    室内的电线没3,5十年哪来老化之说?我家一栋老楼房32年了,电线还是妥妥的。
  • l
    layala
    启动电流大的话,开关选D系列,平常家里用的都是C系列,D系列可以躲开启动电流,D63就可以了施耐德、ABB、正泰都有这些系列,适用于启动电流大的设备
  • 未名
    其实没用
    外面电表配的都是63A,你这相当于没装,或者相当于只装了个漏保
  • M
    Marko
    12寸的披萨卖完了,给您换成两个6寸的披萨好么
  • M
    Marko
    你说的是高速信号
  • l
    layala
    楼主说的,4平方换25A、2.5换20A,没有任何问题,至于线路是否老化这个就要看了,楼主选的开关是稍大了
  • l
    lkau
    面积和直径……
  • u
    ushyzh
    别为了省这么点钱, 电线是最不应该省的,如果你不想用他提供的电线,就去买,别为了消耗家里的库存,而降低安全等级
  • s
    seawinds
    两根2.5mm2 长度基本相同的情况下做好接头是完全没有问题的。。
  • w
    whf1238
    【去卧室2.5平方铜线配25A漏电保护器,电工说配大了全部换掉】 我看得很清楚啊!

    2.5平方铜线配少于28A漏电保护器就算合理了,楼主是25A牌子货,为什么要换一个不知质量如何,20A的杂牌货???
  • w
    wszqdygr
    干嘛拧在一起?把头直接用线鼻子压在一起多好
  • l
    layala
    空开没有28A这个规格,牌子楼主可以自己买,2.5确实配20A的开关
  • g
    greenliuju01
    容易过热烧掉
  • z
    zhangyao20
    专业电工解释一下~ 这个主要看接头~ 你两个拧到一起 除非两个头都能同时受电,要是还是一根线头受电,一旦高负载情况下,接头处很容易崩烧,所以如果是用来接高功率电器还是建议上单更线~
  • 石头没钱烧显卡
    这个量级不用考虑损耗了。
  • a
    acafeiqq
    两根线管不好穿 不过也不太建议这样操作。2.5有多不如转卖掉 标标准用4的
  • f
    f734592117
    对于这种情况,可以装d型开关...
  • w
    whf1238
    没有什么规定2.5就一定要配20A的!

    最大载流量只要不超过28A(28A是计算值,不是规格),就可以!25A是在合格范围之内。
  • j
    joshubi
    单独给热水器和空调独立拉一条2.5铜线足够了
  • d
    daea6
    费那事干嘛 去买一盘6平方的 不贵 比4平方100米多一百元 不发热 多安全 施耐德我用了10年没出过问题
    实在想凑合接 一定要接触头按压紧 一般手钳子不行 要专业工具压两根线 建议接线从头开始 要换全部换线 旧线往往出问题 那是大事
    ——干过50千伏安高压电 工作的我说
  • l
    layala
    长久运行,20A的最合适,线路要考虑长度温度,都是要打一个折扣的,我专业就是这个,天天上班就这些事儿………
  • 未名
    并不合理
    不要把明装电流放到暗装上面
  • q
    qqq214
    持证电工路过,没问题
  • 纠结怕怕
    空开就用正泰的就可以了,这东西,不不长期过载的话故障率很低的

    至于入户,入户4平换10平最佳,至少6,你卫生间都考虑用4了,入户也是4?想啥呢...