国家核安全局通报宁德核电站运行事件

  • 1
    1920
    http://news.sina.com.cn/c/2020-07-09/doc-iircuyvk2860871.shtml
    原标题:国家核安全局通报宁德核电站运行事件

    7月7日,国家核安全局官网通报了“福建宁德核电厂1号机组试验时在线错误导致乏燃料水池冷却不满足运行技术规范要求运行事件”。详情如下:

    一、运行事件描述

    2020年6月20日14:59,宁德核电厂1号机组处于换料停堆模式(RCS),按计划执行安全壳喷淋和隔离阶段B综合试验(T1EIE001)。在A列手动隔离阀1RRI039/060VN未恢复开启的情况下,运行人员执行了程序外的操作,远控关闭B列电动隔离阀1RRI040/059VN导致乏燃料水池失去冷却,当15:08运行人员发现在线异常后重新开启1RRI040/059VN恢复了正常冷却,至此中断8.5min,违反了宁德核电厂运行技术规范中“PTR系统两列必须可用,其中至少一列运行以保证乏燃料水池的冷却”的规定。

    整个运行事件过程中,乏燃料水池温度由30.85℃上涨至30.95℃,满足运行技术规范的温度范围要求,各控制系统响应正常,反应堆处于安全状态,三道屏障完整,无放射性释放。


    根据《核电厂营运单位报告制度》准则4.1.1“违反核电厂技术规格书”要求,被界定为运行事件。

    二、运行事件定级及后续监管要求

    本次事件过程中,对机组运行未产生明显影响,无放射性后果、无人员照射、无环境污染。根据《国际核与辐射事件分级手册》,该运行事件界定为0级事件。

    宁德核电厂营运单位应做好本事件相关的经验反馈工作,并按照《核电厂营运单位报告制度》相关要求,在事件发生后30天内向国家核安全局和华东核与辐射安全监督站提交事件报告。

    从经验反馈角度出发,国家核安全局要求各核电厂营运单位汲取本次运行事件经验教训,强化换料停堆模式下的综合试验管理,采取有效措施避免运行人员操作错误而导致的类似事件。

    备注:国际核事件分级表(INES)1-3级为事件,4-7级为事故。0级属于偏差,不在INES表内,也不在核应急范围内,仅用于电厂纠正偏差和经验反馈。
  • 秋昆
    瓦房店日常
  • C
    Chuoqi
    是这个地方吗?
    福建宁德核电站位于宁德市辖福鼎市太姥山镇,距福鼎市区南约32km,东临东海,北临晴川湾。
  • b
    bobykid
    在大家完全没有察觉的情况下世界线又跳跃了一下
  • C
    Chuoqi
    前几天正好看个网文,有一个章节就是讲穿越到切尔诺贝利事故当天还当场碰到...
  • a
    aegis_h
    什么网文,好看吗?
  • s
    sleepd
    操啊,当年切尔诺贝利就是违规操作凉的
  • 大头木
    主动公布不就是没出事故吗
  • 夜露死苦
    请问各位觉得真正出事故会不会公布?这个应该无关屁股吧,毕竟都是在这片土地上生活的,出了核事故或多或少受影响。
  • c
    celegorm
    不看帖?这种算哪门子事故
  • 暗夜女王
    8.5 min 温度上升了0.1度
    这还不如晒太阳温度升得快?这还需要冷却什么?
  • 片翼的天使
    是我的一天有48小时吗?
  • 8
    865261
    我的一天有48小时,挺好看的,不过部分章节没意思
  • 片翼的天使
    比起副本章节我更喜欢现实中的章节
  • d
    deviljz
    主角真身到底是啥新的邪神?看洛基吐槽的时候还以为是克总,后来又不太像
  • d
    duxiaod
    妈的,看到标题吓尿了。不管怎么样都不希望核电站出事故,最好到死都不要碰上。
  • r
    rock8246
    好卑鄙啊,通过主动通报来阻止我们批判,气死了!
  • m
    milkcan
    3伦琴?
  • k
    kdscw
    捉急啊,怎么没人吹!
  • 八子
    说起宁德这个核电站,我还给中广核到中船九院去当过一次专家……
  • t
    tanglee4950
    严重你就看不到了
  • f
    foxhounds
    没什么可吹可黑的。
  • i
    iantsai
    泥潭是有屁股的,从这贴就可看出。
  • e
    elia
    乏燃料水池温度由30.85℃上涨至30.95℃

    升了0.1度,有意义吗
  • n
    nasa0083
    告诉你 为啥乏燃料水池的检测设备为啥没有动作
  • 潜水运动员
    程序外操作,操作员应该永远被调离岗位了,做后勤?
  • D
    DBTEL
    国内的核电都是法国的压水堆技术吧,比苏联日本那种沸水堆安全的多
  • n
    nasa0083
    田湾核电引进俄罗斯的技术
  • k
    kidthief
    我的一天有48小时。。
  • 1
    1920
    宁德核电厂1号机组发生一起1级运行事件

    2019年7月8日,福建宁德核电有限公司向我局通告宁德核电厂1号机组发生一起1级运行事件:“因应急母线LHB失电导致手动停堆后撤”。我局对此高度重视,立即核实情况并开展研究,认为尽管本次事件并无实际核安全后果,但可能存在设备共因失效,且可能其他电厂也存在类似问题。我局于7月9-12日组织专家赴福建宁德核电厂现场对该事件开展了独立调查和评价。

    http://news.bjx.com.cn/html/20190830/1003804.shtml
  • 原子蛋
    你是瓦房店的?
  • 大头木
    最近我了解的几个业内重大事故,没见一个通报的,真出事了,除非丧事喜办,镇子斗争,不然会告诉你