6层的砖混房子相隔2米处盖17层大楼,地基有影响吗?
- 普通法上班路上遇见的,6层的砖混房子相隔2米处说要盖地下室2层,地上17层的高楼,原来老楼的业主们纷纷维权,现在僵持着,业主家的老人们出动,24小时守在工地上不让施工
- 妖莉梦非专业人士觉得有影响
- duvet有没有影响关键看采取什么地基和基础防护措施,要不然日本的楼都别盖了
- 無駄無駄天朝的建筑质量能跟泥轰国比么,除了政府大楼
- abo07影响肯定有吧,不知道现在施工技术发展到什么程度了。我觉得两米肯定是误解了,楼间距肯定不止两米,应该是两个物业边界相距两米
- elia楼间距2米是不可能让起的
- 豬頭寶我老家小县城那种没规划的地方,我家买了地,一直等了5年等周围邻居把楼盖好了才开始动工~
- benbone最近刚好在查这方面资料
楼间建造距离为 Lx≥1.2H 或者 1.3H (H为楼高度) Lx最低不小于15米 最高不大于135米
基本就是这样 每个城市会有细微不同 - 普通法H为高楼还是矮楼的高度?
- architc首先,高层建筑和多层建筑最小防火间距是9米。其次,如后高层建筑在住宅建筑南侧,有遮挡阳光的可能,还必须通过日照计算,满足大寒日2小时的最低要求,但这个的前提是必须是居住类建筑,如果北边是学校,则是冬至日2小时日照。其他的类型则没有这种强条要求。至于地下室,根本不可能2米,至少退让其自己项目的用地红线3米。
如果甲方没有强悍到一定情况,只要没有实现上面几点最起码的间距要求,不要说规划局和图审中心这些衙门不会批,即使是设计院也不敢这么明目张胆地违规出图。
当然,这个国家总有例外,这玩意就不是我这种建筑从业人员能知晓和能控制的。哼哼。
至于地基影响这种事情,没有地质报告或者实地测量,谁也没法说影响有没有大不大。 - swzcool按正常程序,如果面对面有窗,消防报建都不过。
- shadowfay如果一切都按照规矩来的话,理论上没有影响,但是你还得看6层楼是什么基础形式来说
- miserylove如果真的是2m...不管什么基础形式你挖基坑的时候也得有影响啊。。。另外楼上也说了,这玩意有规范规定,我估计是两个单体侧边相邻吧。不过这样,防火也过不去啊。消防局咋搞定的。
- 哈娜桑两米。。。瞎了。。。可以直接翻过去了。。。
- bbyeahr从这个图上看,怎么 都不止两米了
- Verhoffinposted by wap
砖混的墙体开裂妥妥地