去TMD,水暖工的神奇逻辑~~各位帮我判断一下,到底是我傻了还是水暖工白痴!?!?

  • 多余的云
    家里暖气改造,有个地方需要分别控制暖气片的启用,简图如下:

    直线就是暖气管子了,方形就是暖气片,圆形就是阀门了。
    热水是从左边向右边流动。

    现在这问题是,我认为这么设计是无法控制左边的暖气片的,因为左边下端水管没有阀门,热水一定会从下面跑,不管上面暖气片左右的阀门的开闭。
    还有整体设计多用了两个阀门(如果不计算应该在左下管子加上的一个),在暖气片左右各加一个阀门完全是浪费,只要在一边用一个阀门就够了。

    现在是暖气已经做成这个样子了,想补救也只能加一个阀门达到原有效果,多加的两个阀门我就不计较了。
    现在暖气工人和我争,说不用加阀门,只要最下的一个阀门就能控制了。

    草!!!
  • f
    foxhounds
    水暖工白痴。
  • r
    ring
    如果后面都关了应该可以的吧。
  • j
    joinway
    第二个图最理想,左右两阀全开,下面的管线相当于暖气片的副线,阀门开度大小来调节流过暖气片的流量,但楼主说的左右两阀没用是不对的,管路上的任何设备都需要设进出阀,目的是设备故障或其他情况下关阀甩掉设备,想下暖气片哪天破了你咋办?不用怀疑,我是业内。
  • 多余的云
    恩,我没考虑暖气片破掉这个情况,问题是,这个图不是”两张图“,而是”一张图“~~~~~
    如果你说右边的部分合理,那么左边的部分也应该在下面加一个阀才对~~
    现在水暖工就一口咬定不需要加~~
  • k
    kara
    右边的阀门全关掉
    热水就可以充满左边的暖气片了吧
  • 妹妹的G点
    你的图有问题没有?最好上照片

    散热器有2种连接方法,一种是双管制,一种是单管制,很少有人用单管,是淘汰设计
    单管制是走一路到底,会出现末端不热,而且管子变径需要很粗管子,普通设计很难设计好
    你这种走法是北京的单管走法,一般在三通位置设置三通调节阀,而河北等五省图集里,没有下面的那个横管,直接是一路进散热器,一路出散热器,没三通

    看你家的做法,是单管制,那么确实散热器回水口多了一个阀门,图片右边的下面的主管也多了阀门,散热器下面主管和之间交叉叫三通,水分2路,一路走你散热器,一路走到下面一组散热器(不会出现你所说的主管不设置阀门,水就从主管走掉了,不进散热器),反正这么多年工程做下来,没见过主管设计阀门的,你如果大学学过流体力学就懂了
    下面根本没必要装阀门

    不管怎么样,最好不要做单管制

    建议你家改造最好走同程式双管制





    那水暖工也是半吊子,如果图是他设计的

    [本帖最后由 妹妹的G点 于 2011-9-25 21:45 编辑]
  • h
    handsomeken
    下面那个相当于短接了
  • Y
    YP260
    没看懂哪里是进水哪里是回水
  • y
    yiwanxifan
    第一 进水要三通阀门 总不能还得先开一个再关一个 弄不好就憋压
    第二 暖气出口加阀门 为了换暖气片
    最多在进户和出户再各设一个总闸门
  • 妹妹的G点
    针对第二点,更换散热器不是问题,入口有必要装阀门,出口没必要装阀门,切断进水阀门就可以拆装

    [本帖最后由 妹妹的G点 于 2011-9-26 09:45 编辑]
  • 凶残的存在
    經過全去公司的同仁研究 得出了一個結論 這水管工傻了
  • 二狗
    TGFC好多人才,我根本看不懂,也生活在一个不需要暖气片的城市……
  • 妹妹的G点
    楼主说的对的,左右2阀门肯定是错的,你说的那种散热器两边加阀门是老式房子的上下楼层散热器串通的必须,不然跟换散热器楼下用户会受影响,现在散热器布置早就分户式了,回水不需要设阀门,设置活接头即可
    你可以看施工图集,散热器只装进口一个阀门,你以后更换散热器,关了入口阀门,直接可以拆散热器,出水口那边有活接头,拆卸根本不是问题在说还有总阀门可以关了换散热器

    [本帖最后由 妹妹的G点 于 2011-9-26 11:01 编辑]
  • x
    xxhunter
    老年人的我进来学习下
  • j
    joinway
    恩 我只是阐述下设备原理,实际的水暖我根本不懂,我生活在宁波,咱不用这个。